中核运行二厂1/2号机组失去主厂外电源的设计基准事故的处理和分析
倪明强
中核核电运行管理有限公司,浙江 海盐  314300;



摘要:本文主要针对我厂失去主厂用电源的事故工况,通过对事故过程中现象的分析,结合对应的事故规程,分析操纵员主要操作、注意事项及其中的原理。重点分析了事故中失去强迫循环后建立自然循环的原理、要点和建立之后的现象,以及为终止自然循环,建立强迫循环,首次启动主泵的外部条件。