admin 发表于 2014-10-26 17:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式


关于宁德项目2LHQ替代第五台柴油机通过2号机向1号机输出负荷的并网方案
李红洲  张百舸  葛少雷  甘纯刚
中广核工程有限公司,广东省 深圳市  518124;



摘要:本文介绍了第五台应急柴油发电机的功能和作用,概述了当前第五台应急柴油机在核电站的功能和现状,提出了2LHQ替代第五台柴油发电机通过1号机并网的方案,实现了2LHQ通过1号机中压系统并网带满负荷30分钟的试验,最终验证了2LHQ代替第五台柴油机的可行性,为宁德1号机组工程建设节约6个多月工期。

关键词:应急柴油发电机;强制;风险分析;并网;满负荷