<span class="bigtxt">1 &nbsp;发电机失磁保护 &nbsp;<br/><br/>失磁保护作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障保护。由整定值自动随有功功率变化的励磁低电压Ufd(P)、系统低电压、静稳阻抗、TV断线等判据构成,分别动作于发信号和解列灭磁。 &nbsp;<br/><br/>励磁低电压Ufd(P)判据和静稳阻抗判据均与静稳边界有关,可检测发电机是否因失磁而失去静态稳定。静稳阻抗判据在失磁后静稳边界时动作。 &nbsp;<br/>TV断线判据在满足以下两个条件中任一条件:│Ua+Ub+Uc-3U0│≥Uset(电压门坎)或三相电压均低于8V,且0.1A&lt;Ia&lt;Iset(电流门坎)时判为TV二次回路断线,将失磁保护闭锁。│Ua+Ub+Uc-3U0│≥Uset用于判别TV单相或两相断线,低压判据判断三相失压。 &nbsp;<br/>在电力系统短路或短路切除等非失磁因素引起系统振荡时,保护采取措施闭锁Ufd(P),可防止保护误出口。 &nbsp;<br/><br/>励磁低电压Ufd(P)判据动作后经t1(2s)发出失磁信号。励磁低电压Ufd(P)判据、静稳阻抗判据均满足且无TV二次回路断线时经t2(6s)发出跳闸指令。励磁低电压Ufd(P)判据、静稳阻抗、系统低电压判据均满足且无TV二次回路断线时经t3(1s)发出跳闸指令。&nbsp;&nbsp;<br/></span>