889 规定为三角形接线的电动机,而误接成星形,投入运行后(B)急剧增加。 <br/>A、空载电流; B、负荷电流; C、三相不平衡电流; D、负序电流。 <br/>890 大容量的发电机采用离相密封母线,其目的主要是防止发生(B)。 <br/>A、受潮; B、相间短路; C、人身触电 ; D、污染。 <br/>891 对于经常性反复启动而且启动负荷大的机械,通常采用(C)。 <br/>A、深槽式电动机; B、双鼠笼电动机; C、绕线式电动机; D、鼠笼电动机。 <br/>892 变压器所带的负荷是电阻、电感性的,其外特性曲线呈现(B)。 <br/>A、上升形曲线; B、下降形曲线; C、近于一条直线; D、无规律变化。 <br/>893 发电机过电流保护,一般均采用复合低电压启动。其目的是提高过流保护的(C)。 <br/>A、可靠性; B、快速性; C、灵敏性; D、选择性。 <br/>894 为防止汽轮发电机组超速,汽轮机装有保护装置,使发电机的转速限制在不大于额定转速的(B)以内。 <br/>A、5%; B、10%; C、15%; D、20%。 <br/>895 异步电动机的三相绕组加上三相对称电压后,在转子尚未转动的瞬间,转子上的电磁转矩(B)。 <br/>A、最大; B、不大; C、近似于零; D、等于1。 <br/>896 为确保厂用母线电压降低后又恢复时,保证重要电动机的启动,规定电压值不得低于额定电压的(B)。 <br/>A、50%; B、60% ~ 70%; C、80%; D、90%。 <br/>897 发电机自动励磁调节器用的电压互感器的二次侧(A)。 <br/>A、不装熔断器; B、应装熔断器; C、应装过负荷小开关; D、直接引出。 <br/>898 汽轮发电机承受负序电流的能力,主要决定于(B)。 <br/>A、定子过载倍数; B、转子散热条件; C、机组振动; D、定子散热条件。 <br/>899 电动机在运行中,从系统吸收无功功率,其作用是(C)。 <br/>A、建立磁场; B、进行电磁能量转换; C、既建立磁场,又进行能量转换; D、不建立磁场。 <br/>900 在Y/Δ接线的变压器两侧装差动保护时,其高、低压侧的电流互感器二次接线必须与变压器一次绕组接线相反,这种措施叫做(A)。 <br/>A、相位补偿; B、电流补偿; C、电压补偿; D、过补偿。 <br/> |