901 &nbsp;发电厂中的主变压器空载时,其二次侧额定电压应比电力网的额定电压(C)。 &nbsp;<br/>A、相等; &nbsp;B、高5%; &nbsp;C、高10%; &nbsp;D、低5%。 &nbsp;<br/>902 &nbsp;运行中汽轮机突然关闭主汽门,发电机将变成(A)运行。 &nbsp;<br/>A、同步电动机; &nbsp;B、异步电动机; &nbsp;C、异步发电机; &nbsp;D、同步发电机。 &nbsp;<br/>903 &nbsp;发电机变成同步电动机运行时,最主要的是对(C)造成危害。 &nbsp;<br/>A、电机本身; &nbsp;B、电力系统; &nbsp;C、汽轮机尾部的叶片; &nbsp;D、汽轮机大轴。 &nbsp;<br/>904 &nbsp;负序电流在发电机的转子表面引起损耗,该损耗的大小与负序电流(C)成正比。 &nbsp;<br/>A、大小; &nbsp;B、 &nbsp;倍; &nbsp;C、平方; &nbsp;D、 &nbsp;倍。 &nbsp;<br/>905 &nbsp;如果在发电机出口处发生短路故障,两相短路电流值(B)三相短路电流值。 &nbsp;<br/>A、大于; &nbsp;B、小于; &nbsp;C、等于; &nbsp;D、近似于。 &nbsp;<br/>906 &nbsp;发电机匝间短路,其短路线匝中的电流(B)机端三相短路电流。 &nbsp;<br/>A、大于; &nbsp;B、小于; &nbsp;C、近似于; &nbsp;D、等于。 &nbsp;<br/>907 &nbsp;发电机转子过电压是由于运行中(B)而引起的。 &nbsp;<br/>A、灭磁开关突然合入; &nbsp;B、灭磁开关突然断开; &nbsp;<br/>C、励磁回路突然发生一点接地; &nbsp;D、励磁回路发生两点接地。 &nbsp;<br/>908 &nbsp;发电机的测温元件(热电偶式)是利用两种不同金属丝的接触点,在不同温度时所产生达到(A)的不同来测定温度的。 &nbsp;<br/>A、电动势; &nbsp;B、电阻; &nbsp;C、电容; &nbsp;D、电感。&nbsp;&nbsp;<br/>