909 正常运行的发电机,在调整有功负荷时,对发电机无功负荷(B)。 <br/>A、没有影响; B、有一定的影响; C、影响很大; D、不一定有影响。 <br/>910 发电机振荡或失步时,应增加发电机励磁,其目的是(C)。 <br/>A、提高发电机电压; B、多向系统输出无功; <br/>C、增加定子与转子磁极间的拉力。 D、增加阻尼。 <br/>911 为了保证氢冷发电机的氢气不从两侧端盖与轴之间逸出,运行中要保持密封瓦的油压(A)氢压。 <br/>A、大于; B、等于; C、小于; D、近似于。 <br/>912 油浸风冷式电力变压器,最高允许温度为(B)。 <br/>A、80℃; B、95℃; C、100℃; D、85℃。 <br/>913 变压器呼吸器中的硅胶在吸潮后,其颜色应为(A)。 <br/>A、粉红色; B、橘黄色; C、淡蓝色; D、深红色。 <br/>914 为了保证变压器安全运行,变压器室内必须具备良好的(B)。 <br/>A、卫生设施; B、通风条件; C、照明条件; D、调温设施。 <br/>915 发电机连续运行的最高电压不得超过额定电压的(A)倍。 <br/>A、1.1; B、1.2; C、1.3; D、1.4。 <br/>916 如果发电机在运行中周波过高,发电机的转速增加,转子的(A)明显增大。 <br/>A、离心力; B、损耗; C、温升; D、电流。 <br/>917 发电机如果在运行中功率因数过高( ),对发电机最不利的影响是(C)。 <br/>A、功角减小; B、动态稳定性降低; C、静态稳定性降低; D、功角增大。 <br/>918 发电机在带负荷不平衡的条件下运行时,转子(C)温度最高。 <br/>A、本体; B、转子绕组; C、两端的槽楔和套箍在本体上嵌装处; D、定子绕组。 <br/> |