950 6kV电压等级的电气设备用2500V摇表测量绝缘电阻,阻值应不低于(C)属合格。 <br/>A、1MΩ; B、2 MΩ; C、6 MΩ; D、10 MΩ。 <br/>951 用钳型电流表测量三相平衡负载电流时,钳口中放入三相导线,该表的指示值为(A)。 <br/>A、0; B、一相电流值; C、三相电流的代数和; D、无穷大。 <br/>952 戴绝缘手套进行高压设备操作时,应将外衣袖口(A)。 <br/>A、装入绝缘手套中; B、卷上去; C、套在手套外面; D、随意。 <br/>953 用万用表测量电压时,如果不清楚被测设备的电压范围,则应选用(A)档位测量,然后再调整至相应档位,重新测量。 <br/>A、大的; B、中间的; C、小的; D、随意。 <br/>954 同步发电机的转子绕组中(A)产生磁场 <br/>A、通入直流电; B、通入交流电; C、感应产生电流; D、感应产生电压。 <br/>955 发电机定子回路的绝缘应使用(C)水内冷专用摇表测量。 <br/>A、500V; B、1000V; C、2500V; D、5000V。 <br/>956 发电机转子回路绝缘电阻值在(A)以上为合格。 <br/>A、0.5 MΩ; B、1 MΩ; C、6MΩ; D、30 MΩ。 <br/>957 发电机加励磁必须在转速达(D)时方可进行 <br/>A、1500rpm; B、2000rpm; C、2500rpm; D、3000 rpm。 <br/>958 发电机遇有(B)时,应申请停机。 <br/>A、汽轮机打闸后,发电机不联跳; B、发电机无主保护运行; <br/>C、机组内部冒烟、着火、爆炸; D、机组强烈振动。 <br/>959 发电机遇有(A)时,应立即将发电机解列停机。 <br/>A、发生直接威胁人身安全的紧急情况; B、发电机无主保护运行; <br/>C、发电机过负荷; D、发电机过电压。 <br/>960 在额定功率因数下,电压偏离额定值(A)范围内,且频率偏离额定值±2%范围内,发电机能连续输出额定功率。 <br/>A、±5%; B、±8%; C、±10%; D、±12%。 <br/> |