961 &nbsp;当发电机冷氢温度为额定值时,其负荷应不高于额定值的(A)倍。 &nbsp;<br/>A、1.1; &nbsp;B、1.2; &nbsp;C、1.3; &nbsp;D、1.4。 &nbsp;<br/>962 &nbsp;发电机定子升不起电压,最直观的现象是(A)。 &nbsp;<br/>A、定子电压表指示很低或为零; &nbsp;B、定子电流表指示很低或为零; &nbsp;<br/>C、转子电压表指示很低或为零; &nbsp;D、转子电流表指示很低或为零。 &nbsp;<br/>963 &nbsp;发电机失磁现的象为(C)。 &nbsp;<br/>A、事故喇叭响,发电机出口断路器跳闸、灭磁开关跳闸; &nbsp;<br/>B、系统周波降低,定子电压、定子电流减小,转子电压、电流表指示正常; &nbsp;<br/>C、转子电流表指示到零或在零点摆动,转子电压表指示到零或在零点摆动; &nbsp;<br/>D、发电机无功之时为0。 &nbsp;<br/>964 &nbsp;发电机振荡或失去同步的现象为(D)。 &nbsp;<br/>A、有功、定子电压表指示降低,定子电流表指示大幅度升高,并可能摆动; &nbsp;<br/>B、转子电流表指示到零或在零点摆动; &nbsp;C、转子电流表指示在空载或在空载摆动; &nbsp;<br/>D、定子电流表指示剧烈摆动,发电机发出有节奏的轰鸣声。 &nbsp;<br/>965 &nbsp;发电机电压回路断线的现象为(B)。 &nbsp;<br/>A、功率表指示摆动; &nbsp;<br/>B、电压表、功率表指示异常且电压平衡继电器动作; &nbsp;<br/>C、定子电流表指示大幅度升高,并可能摆动; &nbsp;<br/>D、转子电流表指示大幅度升高,并可能摆动。 &nbsp;<br/>966 &nbsp;运行中的变压器电压允许在分接头额定值的(B)范围内,其额定容量不变。 &nbsp;<br/>A、90 &nbsp;~ &nbsp;100%; &nbsp;B、95 &nbsp;~ &nbsp;105%; &nbsp;C、100 &nbsp;~ &nbsp;110%; &nbsp;D、90 &nbsp;~ &nbsp;110%。