29. 如果互感器高压测绝缘有损伤的征象或在电流互感器内发现冒烟等现象时,则应用开关将故障的互感器切断。此时,应先进行必要的倒闸,使断开该连接线时不致影响对用户的供电(例如可将馈电线转到另一母线上,或将负荷转到另一发电机上,或用备用变压器或备用线路供电等)。 <br/>禁止使用隔离开关或摘下熔断器等办法拉开有故障的电压互感器①。 <br/>30. 充油式和充胶式的互感器,当发现有下列故障征象之一时,应立即停用: <br/>1. 高压侧的可熔片接连熔断二、三次; <br/>2. 互感器发热过高; <br/>3. 互感器内部有劈拍声或其他噪音; <br/>4. 在互感器内或引线出口处有漏油或流胶的现象; <br/>5. 从互感器内发出臭味或冒烟; <br/>6. 线卷与外壳之间,或引线与外壳之间,有火花放电。 <br/>27. 当充油式或充胶式互感器中的油或胶着火时,应立即将与故障互感器相连接的接线切断,并用砂或干式灭火器灭火。 <br/>1. 周率降低的事故处理 <br/> |