1. 接地故障的寻找 <br/> <br/>27. 在中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中,当发现有接地时,应在带接地运行的同时迅速寻找接地的故障点,争取在接地故障发展成相间短路之前将其切断。发电厂或变电所的值班人员应按值班调度员或电网值班人员的命令寻找接地的地点。若接地的电网只连接着一个发电厂或变电所时,则可由该发电厂或变电所的值班人员单独寻找接地。 <br/>28. 电力网允许带接地故障运行的时间为: <br/>1. 当电力网系经消弧线圈接地时,其允许接地故障运行的时间决定于消弧线圈的允许条件。 <br/>2. 当电力网系由发电机电压母线直接供电时,在电网中发生一点接地的情况下,为了防止发电机再发生一点接地而挠坏铁心,电网带一点接地的运行时间至多不得超过2h。 <br/>27. 寻找线路接地方法如下: <br/>1. 测定哪一线路有接地电流; <br/>2. 把电网分成几个互不相连的部分; <br/>3. 短时间顺次拉开各馈电线和线段。 <br/>在现场的事故处理规程中应具体寻找接地的方法。 <br/>27. 寻找接地故障时,一般应按照下列顺序进行: <br/>1. 先把电网分割成电气上不直接互相连接的几个部分; <br/>2. 检查有并联回路或有其他电源的线路; <br/>3. 检查分支最多、最长、负荷最轻和最不重要的馈电线; <br/>4. 检查分支较少、较短、负荷较重和较重要的馈电线; <br/>5. 检查接在母线上的配电装置(如避雷器和互感器等); <br/>6. 检查电源(变压器和发电机); <br/>7. 用倒换备用母线的方法检查母线系统。 <br/>27. 如果在接地的线路上带有重要用户而又无其它电源可以供电时,可以允许短时间带有接地故障运行,但仍应尽速通知重要用户做好停电准备工作,并按照规定的时间将有故障的线路切断。 <br/>28. 所有寻找接地的工作(外部检查、直接用手操作开关、用钳式电流表测量接地电流等),皆应带橡胶绝缘手套,穿橡胶绝缘靴,并避免触及接地的金属。 |