<div><span class="bigtxt">917 蓄电池工作过程是可逆的化学反应过程。( √ )<br/>918 《电业安全工作规程》中规定,保障工作安全的组织措施是停电、验电、装设接地线及悬挂标示牌。 ( × )<br/>919 110V直流系统工作充电器故障时短时可以由蓄电池供电。( √ )<br/>920 110V直流系统工作充电器故障时短时由蓄电池供电,如果工作充电器长时间故障,则应投入联络开关由另一段母线供电。( √ )<br/>921 220KV线路一般配备有两套高频微机保护和距离保护,他们都可以实现全线速动的功能。( × )<br/>922 220V直流系统停止时,将全部输出负荷开关置于OFF位置。( √ )<br/>923 220V直流系统停止时,将整流器启动、停止开关置于OFF位置。( √ )<br/>924 380V及以下电气的设备,使用500V摇表,测得其绝缘电阻应≥1MΩ。( × )<br/>925 6kV厂用电系统装有厂用电快切装置,当工作电源掉闸后,备用电源应快速自动投入。( √ )<br/>926 6KV电动机的绝缘电阻,应用2500V等级的兆欧表来测量,其绝缘电阻值不低于1 MΩ/KV(6 MΩ)。 ( √ )<br/>927 6kV及以上电压等级的设备,应使用2500V摇表测量其绝缘。( √ )<br/>928 UPS不停电电源是由整流器、逆变器、固态开关、控制、保护回路组成。( √ )<br/>929 UPS电源系统为单相两线制系统。( √ )<br/>930 UPS系统220V蓄电池作为逆变器的直流备用电源。( √ )<br/>931 按正弦规律变化的交流电的三个要素是有效值,频率和电位差。( × )<br/>932 把电容器串联在供电线路上叫串联补偿。( √ )<br/>933 把电容器串联在线路上以补偿电路电抗,可以改善电压质量,提高系统稳定性和增加电力输出能力。 ( √ )<br/>934 把电容器与负载或用电设备并联叫并联补偿。( √ )<br/>935 保安段的工作电源和事故电源之间进行切换时,应先断开其工作电源开关,然后再合上其备用电源开关。( √ </span></div> |
|