1173 &nbsp;同步发电机的定子三相电流不对称运行时,会引起转子内部过热。( &nbsp;× &nbsp;)<br/>1174 &nbsp;同步发电机的损耗主要为铁损和铜损。(√)<br/>1175 &nbsp;同步发电机的运行特性,一般是指发电机的空载特性、短路特性、负载特性、外特性及调整特性。( &nbsp;√ &nbsp;)<br/>1176 &nbsp;同步发电机失磁时,功率因数表指示进相。( &nbsp;√ &nbsp;)<br/>1177 &nbsp;同步发电机失磁时,无功功率表指示在零位。( &nbsp;× &nbsp;)<br/>1178 &nbsp;同步发电机失磁时,有功功率表指示在零位。( &nbsp;× &nbsp;)<br/>1179 &nbsp;同步发电机是利用电磁感应原理产生电动势的。( &nbsp;√ &nbsp;)<br/>1180 &nbsp;瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何电气故障,差动保护却不能。 &nbsp; &nbsp; &nbsp;( &nbsp;√ &nbsp;)<br/>1181 &nbsp;瓦斯保护是防御变压器各种故障的唯一保护。( &nbsp;× &nbsp;)<br/>1182 &nbsp;为防止厂用工作母线失去电源,备用电源应在工作电源的断路器事故跳闸前自动投入。( &nbsp;× &nbsp;)<br/>1183 &nbsp;为防止运行设备的保护误动作,不允许在运行的控制盘和保护盘上或附近进行打眼等振动较大的工作,必要时应采取措施或停用部分保护。( &nbsp;√ &nbsp;)<br/>