1209 运行中的变压器,当更换油再生器的硅胶工作结束后,应立即将重瓦斯保护投入运行。( × )<br/>1210 运行中的变压器,当加油工作结束后,应放尽瓦斯继电器内的气体,然后将重瓦斯保护投入运行。( √ )<br/>1211 运行中的变压器,在进行加油工作前,应将重瓦斯保护退出。( √ )<br/>1212 运行中的变压器,当加油工作结束后,应立即将重瓦斯保护投入运行。( × )<br/>1213 运行中的变压器,在进行滤油工作前,应将重瓦斯保护退出。( √ )<br/>1214 运行中的变压器,当滤油工作结束后,应放尽瓦斯继电器内的气体,然后将重瓦斯保护投入运行。( √ )<br/>1215 运行中的变压器,当瓦斯继电器本身存在缺陷时,应将重瓦斯保护退出。( √ )<br/>1216 运行中的变压器,当在瓦斯保护回路工作结束后,应立即将重瓦斯保护投入运行。( × )<br/>1217 运行中的变压器,当在瓦斯保护回路工作结束后,应放尽瓦斯继电器内的气体,然后将重瓦斯保护投入运行。( √ )<br/>1218 运行中的变压器电压允许在分接头额定值的95 ~ 105%范围内,其额定容量不变。( √ )<br/>1219 运行中的变压器如果冷却装置全部失去时,应紧急停运。 ( × ) <br/>1220 运行中的变压器中性点可视为不带电( × )<br/>1221 在并联电路中,由于流过各电阻的电流不一样,因此,每个电阻的电压降也不一样。( × )<br/>1222 在测量吸收比和绝缘电阻时,要得到正确的结果,应使用容量足够、在测量范围内负载特性平衡的兆欧表。( √ )<br/>1223 在大量漏油而使油位迅速下降时,禁止将重瓦斯保护改投信号位置。( √ )<br/>1224 在电路中,若发生并联谐振,在各储能元件上有可能流过很大的电流。( √ )<br/>1225 在电路中,若发生串联谐振,在各储能元件上有可能出现很高的过电压。( √ )<br/> |
|