1226 &nbsp;在调节有载调压分接头时,如果出现分头连续动作的情况,应立即断开操作电源,而后用手动方式将分接头调至合适的位置。( &nbsp;√ &nbsp;)<br/>1227 &nbsp;在额定功率因数下.电压偏离额定值±10%范围内,同时频率偏离额定值±2%范围内,发电机能连续输出额定功率。( &nbsp;× &nbsp;)<br/>1228 &nbsp;在发电机非全相运行时,禁止断开灭磁开关,以免发电机从系统吸收无功负荷,使负序电流增加( &nbsp;√ &nbsp;)<br/>1229 &nbsp;在回路中,感应电动势的大小与回路中磁通的大小成正比。( &nbsp;× &nbsp;)<br/>1230 &nbsp;在紧急情况下,可以将拒绝跳闸或严重缺油、漏油的断路器暂时投入运行。( &nbsp;× &nbsp;)<br/>1231 &nbsp;在雷雨时,可以在露天配电设备附近工作。( &nbsp;× &nbsp;)<br/>1232 &nbsp;在升压过程中,发现定子电流升起或出现定子电压失控时,立即对发电机进行灭磁。( &nbsp;√ &nbsp;)<br/>1233 &nbsp;在事故处理过程中,可以不用填写操作票。( &nbsp;√ &nbsp;)<br/>1234 &nbsp;在事故过负荷运行时,应投入变压器的包括备用冷却器在内的所有冷却器运行,并尽量减少负载,过负荷运行一般不超过0.5h。( &nbsp;√ &nbsp;)<br/>