1261 &nbsp;自然油循环风冷冷却装置由两路电源供电,分别为电源I和电源II,两路电源可互为备用。( &nbsp;√ &nbsp;)<br/>1262 &nbsp;阻抗保护既可做全线路快速切除保护,又可做相邻线路及母线的后备保护。( &nbsp;× &nbsp;)<br/>1263 &nbsp;发电机的功率因数一般不超过迟相0.95。( &nbsp;√ &nbsp;)<br/>1264 &nbsp;发电机的气密性试验应持续24小时,特殊情况下不应小于12小时。( &nbsp;√ &nbsp;)<br/>1265 &nbsp;发电机可以采取真空法进行气体置换。( &nbsp;× &nbsp;)<br/>1266 &nbsp;发电机的气密性试验,如果情况不允许,持续4小时即可。( &nbsp;× &nbsp;)<br/>1267 &nbsp;发电机气体置换,所用的介质容积基本上等于发电机的内部气体容积。( &nbsp;× &nbsp;)<br/>1268 &nbsp;封闭母线内含氢量超过1%时,应立即停机找漏。( &nbsp;√ &nbsp;)<br/>1269 &nbsp;封闭母线内含氢量超过3%时,应立即停机找漏。( &nbsp;× &nbsp;)<br/>1270 &nbsp;运行中的发电机集电环温度不允许超过120℃。( &nbsp;√ &nbsp;)<br/>1271 &nbsp;在正常运行方式下、所有的厂用电源均投入工作,把没有明显断开的备用电源称为暗备用。( &nbsp;√ &nbsp;)<br/>