锅炉停炉后,需要快速冷却检修,控制汽包上、下壁温差不超限的方法

[复制链接]
华电之声 发表于 2008-4-24 12:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
三、汽包冷却的特点<br/><br/>汽包由于壁厚水容积较大所以,热容量比较大,加之保温较好,因此,冷<br/><br/>却的速度比较慢,它的冷却主要依赖于炉水温度的降低。<br/><br/>四、停炉后汽包上下壁温差的形成<br/><br/>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;停炉后,随着压力的降低,炉水的饱和温度也随之降低,金属温度相对较高,汽包对炉水和蒸汽放热,汽包上半部为汽,下半部为水,由于水的传热系数相对较大,所以,与水接触的部位传热要快一些,因此,壁温与炉水温度相接近,而汽的传热系数比水小得多,因此,与汽接触的上半部热量传递较慢,由此在而产生了上、下壁温差。<br/><br/>