设为首页收藏本站

中国电力科技论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 2331|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

轴封系统的投入步骤有哪些?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
华电之声 发表于 2008-4-24 12:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<span class="bigtxt">轴封投运原则<br/>1 冷态启机,应先抽真空后送轴封。<br/>2 热态启机,应先送轴封后抽真空。<br/>3 冷态启动用辅助汽源站给汽封供汽,此时应保持高压供汽阀和冷再供汽阀在关闭状态。<br/>4 热态启动和在无冷再 &nbsp;供汽的低负荷下用高温汽源站给汽封供汽,此时辅助供汽阀和冷再供汽阀在关闭状态。<br/>系统投运<br/>1 开启轴封系统(除高压汽封供汽站外)各站疏水门及调整阀前后手动门。<br/>2 略开辅助汽源站后电动门进行疏水暖管不低于30分钟,暖管结束后,全开电动门。<br/>3 启动轴封冷却器风机,调整轴封冷却器700Pa(正常运行时可在500—750Pa变化),投入联锁。<br/>4 投入轴封供汽,维持母管压力在0.028-0.031MPa,汽封供汽蒸汽过热度不小于14℃。<br/>5 投入低压轴封减温水自动控制,维持低压轴封供汽温度121-177℃。(低压轴封供汽温度控制器前温度应≥260℃)。<br/>6 当低压轴封供汽温度控制器前温度≥260℃时,注意低压减温器开始工作。<br/>7 高中压汽封供汽温度应高于转子金属表面温度85℃。( &nbsp;转子金属表面温度近似用高缸调节级处缸温代替)。</span>
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
2#
lg 发表于 2009-4-22 13:27:08 | 只看该作者
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -36pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;"><font size="4">轴封系统冷、热态投运的注意事项,调整汽机轴封要怎样进行,调整到何种状态,才能既保证机组的济性,又保证机组的安全性;试详细分析轴封调整不当的危害。</font><font size="4">
                </font></p><p><font size="4"></font></p><p></p><p><font size="4"></font></p><p><font size="4"></font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font size="4">冷、热态投运轴封的注意事项:</font><font size="4">
                </font></p><p><font size="4"></font></p><p></p><p><font size="4"></font></p><p><font size="4"></font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font size="4">1、投运轴封前,机组盘车装置必须运行正常。</font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font size="4">2、冷态投运轴封应先抽真空,后投轴封;热态正相反,应先投轴封,后抽真空。</font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font size="4">3、冷态投运轴封系统时,必须充分暖管、疏水,以防轴封管道振动和轴封蒸汽带水。</font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font size="4">4、冷态时轴封投运不宜过早,以免机组启动过程中胀差不易控制。</font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font size="4">5、轴封加热器水位维持正常,以防水位过高轴封风机进水,烧坏电机、损坏轴承。</font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font size="4">6、低压轴封减温水不宜突然开得过大,以防雾化不好,轴封蒸汽带水。</font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font size="4">7、轴封蒸汽汽源应尽量选择与高、中压缸末级温度相匹配的。</font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><font size="4">8、机组负荷大幅度变动,不能满足自密封时,应即时切换汽源。</font><font size="4">
                </font></p>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国电力科技网 ( 鲁ICP备09062776号  

GMT+8, 2024-4-25 14:12

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表