2.2 原因分析<br/> (1)经现场检查,发现高加退出运行后,虽然#3高加正常疏水到除氧器电动门、调整门关闭,但其后手动门处于开启状态,存在内漏现象,当#3高加内部压力为零时,此时除氧器压力为零,其排氧门在开启的状态下,大气经#3高加正常疏水进入凝汽器,造成凝汽器真空破坏,引起保护动作停机。<br/> (2)当真空降到85kPa时#2真空泵未联启,手启也未成功,是造成真空低停机的又一重要原因。<br/> (3)除氧器压力在机组启动中辅助蒸汽控制不当,低于大气压力,也是造成真空低停机的又一重要原因。<br/> 2.3 防范措施<br/> (1)真空低联启备用泵的压力测点分别取自运行的两台真空泵入口真空变送器,当两台真空泵入口真空都低于85kPa时才联启第三台真空泵,定值整定偏低,对其定值适当提高至87kPa。<br/> (2)手动启动真空泵不成功的原因为保护整定值与启动电流太接近,经过计算后对整定值进行调整,防止启动后跳闸。<br/> (3)对#3高加正常疏水电动门进行处理,保证其严密性;高加退出方式为退出高加前先将#3高加疏水导到危急疏水,然后关闭#3高加正常疏水调整门后手动门。并且机组启动中控制除氧器辅助蒸汽,来保持除氧器压力大于大气压力。 |
|