设为首页收藏本站

中国电力科技论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1795|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

锅炉停炉后的冷却

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
华电之声 发表于 2008-4-24 22:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<span class="bigtxt">1、锅炉从关主汽门到放水可以检修冷却时间为20小时,如缩短时间应由总工程师决定。<br/>2、在压力未降到零时,各仪表和远方操作电源应投入,并有专人监视,保持汽鼓水位到最低时,应进行上水。<br/>3、冷却期间,每半小时记录鼓壁温差一次,注意保持鼓壁(上壁)温度每小时平均下降10—11℃,具体见表。<br/>序号 冷却时间(小时) 上壁温度(℃) 集汽联箱压力(MPa)<br/>1 0~4 310~268 9.3~3.5<br/>2 4~8 268~226 3.5~1.6<br/>3 8~12 226~184 1.6~0.6<br/>4 12~16 184~142 0.6~0.2<br/>5 16~20 142~100 0.2~0<br/></span>
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
2#
奥运电力 发表于 2008-5-29 08:43:37 | 只看该作者
在压力未降到零时,各仪表和远方操作电源应投入,并有专人监视,保持汽鼓水位到最低时,应进行上水。<br/>冷却期间,每半小时记录鼓壁温差一次,注意保持鼓壁(上壁)温度每小时平均下降10—11℃,具体见表。<br/>
3#
顺利 发表于 2008-5-29 15:44:53 | 只看该作者
请大家注意维持论坛秩序,分清版块发帖,发帖时一个话题尽量在一个帖子里,不要开新贴。防止一些好帖子让大家看不到!<br/>
4#
电力知音 发表于 2008-6-2 15:55:24 | 只看该作者
锅炉从关主汽门到放水可以检修冷却时间为20小时。
5#
追风无痕 发表于 2008-6-6 09:18:11 | 只看该作者
18~22小时
6#
追风无痕 发表于 2008-9-4 17:50:24 | 只看该作者
<p>不错!!</p>
7#
gxrdz 发表于 2008-9-24 10:39:58 | 只看该作者
不错,值得学习
8#
gxrdz 发表于 2008-11-20 12:42:17 | 只看该作者
还要注意汽包上下壁温差不能超过40