为了保证电网的安全经济运行,提高电能质量和电网频率的控制水平,迅速消除由于电网负荷变化而引起的频率波动,电网对机组的一次调频要求越来越高。自20010610河北省南部电网(以下简称河北南网)甩660 MW一次调频试验成功后,要求所有配备DEH的200 MW以上机组的一次调频功能全部投入。由于DEH的生产厂家不同,参数的设置方法也有差异。如果一次调频参数设置不合理,会对机组的安全性与稳定性带来一定的影响。以下针对河北南网大型火电机组中一次调频参数的设置及其对协调控制系统稳定性的影响进行分析,并探讨如何合理设置DEH和DCS一次调频的参数,使其既能满足电网频率快速响应的需求,又能满足机组安全稳定性的要求。? <br/>1一次调频基本概念<br/> 一次调频功能是通过调节汽轮机调门的开度,利用机组的蓄热来快速响应电网频率的变化。目前大机组普遍应用DEH来进行汽轮机转速和有功功率的控制。<br/> DEH中一次调频功能是将汽轮机转速与额定转速的差值直接换算成有功功率指令,以新华控制工程公司的DEH为例,其控制结构原理见图1。 <br/> <br/> 其中汽轮机额定转速(一般为3 000 r/min)与实际转速的差值经函数f(x)转换后生成一次调频因子,直接叠加到DEH的有功功率给定值上,以控制汽轮机的调门开度。一次调频因子的设置包括频差死区和转速不等率两个因素。频差死区的设置是为了防止在电网频差小范围变化时汽机调门不必要的动作。<br/> |
|