设为首页收藏本站

中国电力科技论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1533|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

大型火电机组一次调频参数的设置及其对协调控制系统稳定性的影响

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
华电之声 发表于 2008-4-25 09:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1一次调频基本概念<br/>  一次调频功能是通过调节汽轮机调门的开度,利用机组的蓄热来快速响应电网频率的变化。目前大机组普遍应用DEH来进行汽轮机转速和有功功率的控制。<br/>  DEH中一次调频功能是将汽轮机转速与额定转速的差值直接换算成有功功率指令,以新华控制工程公司的DEH为例,其控制结构原理见图1。 &nbsp;<br/>&nbsp;<br/>  其中汽轮机额定转速(一般为3 &nbsp;000 &nbsp;r/min)与实际转速的差值经函数f(x)转换后生成一次调频因子,直接叠加到DEH的有功功率给定值上,以控制汽轮机的调门开度。一次调频因子的设置包括频差死区和转速不等率两个因素。频差死区的设置是为了防止在电网频差小范围变化时汽机调门不必要的动作。<br/>  一次调频不等率δ定义为:<br/>   &nbsp;? &nbsp;<br/>式中Δn——机组空负荷时和满负荷时的转速差值,r/min;?<br/>  n0——机组额定负荷值,MW。<br/>  δ的数值一般设置在3%~6%,δ值越小,在相同的频差下汽机调门的变化幅值越大,反之则越小。<br/>  一次调频因子的设置与机组的稳定性密切相关,频差死区越大,δ越大,机组越稳定,但是对电网一次调频的贡献也越小。一次调频因子的设置应兼顾机组稳定性和一次调频快速响应的指标。<br/><br/>2一次调频参数的设置及其对协调控制系统稳定性的影响<br/>  δ的数值确定之后,频差的变化和一次调频因子的数值的关系就是线性的,可以有多种方法来完成一次调频参数的设置。应用较广泛的是利用函数发生器f(x)进行一次调频参数的设置方法。以下对河北南网火电机组出现的一次调频参数的设置情况及对协调控制系统的影响进行分析。<br/>2.1带死区、不带限幅的一次调频参数的设置<br/>  以一台300 &nbsp;MW机组为例,如果要求频差死区为±5 &nbsp;r/min,δ为5%,则函数发生器的参数设置如表1所示,其函数关系如图2所示。?&nbsp;&nbsp;<br/>
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国电力科技网 ( 鲁ICP备09062776号  

GMT+8, 2024-5-3 11:24

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表