2.2不带死区、不带限幅的一次调频参数的设置<br/>  一次调频参数的设置除了没有频差死区以外,其它与2.1中的相同,其函数关系如图3所示。<br/>  这种设置方法仅见于石家庄热电厂八期扩建工程的2×200 &nbsp;MW机组,其汽轮发电机组和DEH系统均从德国ALSTOM公司进口。由于欧洲电网容量和电网稳定性均优于国内,因此,上述一次调频参数的设置并不适用于国内机组的运行情况。只要汽轮机转速与给定值有偏差,汽轮机调门就会动作,使协调控制系统叠加的扰动过于频繁,从而影响了系统的稳定性。 &nbsp;<br/>&nbsp;<br/>2.3带死区但不改变δ、不带限幅的一次调频参数的设置<br/>  比较图2和图3可以看出,频差设置了死区以后,实际上小幅度地改变了δ,而且越接近死区,改变越大。因此参考文献[1]提出了既能够保留频差死区,又不改变δ的办法,即在死区之外仍旧应用原来的δ的设置方法。<br/>  仍然以一台300 &nbsp;MW机组为例,如果要求频差死区为±5 &nbsp;r/min,δ为5%,则不改变函数发生器的参数设置如表2所示,其函数关系如图4所示。?&nbsp;&nbsp;<br/>