讲座名称:EPR机组定冷水调试期间增设临时冷源改进
报告人:吴凡工程师
报告单位:中广核工程有限公司
讲座时长:09:05
内容简介:
中广核工程有限公司工程师吴凡发表“EPR机组定冷水调试期间增设临时冷源改进”演讲。通过换热计算,引入一个经济的临时冷源,从而解决了EPR三代机组中GST系统首次使用自立式温控阀在调试过程中产生的问题。在实际工程应用中免除了GST系统调试阶段对正式冷源的需求,节约了180天以上工期,并提高了管道冲洗质量,取得了良好的效果。通过实践表明:在有较高冲洗质量要求的闭路循环系统试验过程中,增设临时冷源的方法有相当的实用价值。其思路和方法值得在类似调试过程有借鉴价值,值得其他项目中进行推广。