设为首页收藏本站

中国电力科技论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1624|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[视频] 佑龙——一起铁磁谐振导致电压互感器爆炸事故的分析研究——核电新技术2014

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
crymeariver 发表于 2015-7-16 15:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式


讲座名称:一起铁磁谐振导致电压互感器爆炸事故的分析研究
报告人:佑龙助工
报告单位:中广核工程有限公司
讲座时长:10:32
内容简介:
中广核工程有限公司助工佑龙发表“一起铁磁谐振导致电压互感器爆炸事故的分析研究”演讲。通过对发生在红沿河核电站的一起6.6kV电压互感器爆炸事件的分析研究,指出铁磁谐振是导致这次事故的根本原因,经过分析计算二次消谐电阻阻值太大不满足规程的要求,结合铁磁谐振的特点提出以下几种改进措施:(1)改进现有PT二次开口三角的电阻值,以满足规范要求,或者使用微机消谐装置。(2)选用励磁特性较好、在过电压下不易饱和的PT,使系统参数不易达到谐振条件,或者选用电容式电压互感器。(3)PT高压侧中性点经电阻接地,电阻R可以限制流过PT一次绕组的激磁涌流,避免PT铁心饱和。阻值选择时不宜过大,否则会导致开口三角的电压过低影响母线绝缘监测装置动作的灵敏性,同时由于PT一般是半绝缘式的,选择阻值时也应该考虑PT的中性点绝缘水平。(4)系统中性点经电阻接地,中性点电阻的存在可以限制多种谐振过电压。


优酷播放地址:http://v.youku.com/v_show/id_XODk1MDgwNDEy.html
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

广东电力设计研究院

Archiver|手机版|小黑屋|中国电力科技网 ( 鲁ICP备09062776号  

GMT+8, 2024-4-20 05:21

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表