设为首页收藏本站

中国电力科技论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1318|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[视频] 阮红星——红沿河#2发电机100%定子接地保护并网后接地电阻测量值下降问题处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
crymeariver 发表于 2015-7-16 15:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式


讲座名称:红沿河#2发电机100%定子接地保护并网后接地电阻测量值下降问题处理
报告人:阮红星工程师
报告单位:中广核工程有限公司
讲座时长:15:58
内容简介:
中广核工程有限公司工程师阮红星发表“红沿河#2发电机100%定子接地保护并网后接地电阻测量值下降问题处理”演讲。红沿河 #2发电机并网前,发变组保护A柜、C柜中发电机100%定子接地保护测得的发电机绝缘值显示正常。在发电机首次并网后,测得的绝缘值随着机组功率的上升呈明显下降的趋势。#1、#2发电机100%定子接地保护并网后接地电阻的测量值随机组功率的升高有明显下降的致因为:西门子100%定子接地保护装置的数学模型和参数补偿方式存在缺陷。#2发电机100%定子接地保护并网后接地电阻测量值的下降比 #1机组更为严重的致因为:#1、#2发电机中性点接地变压器的短路阻抗不同。通过调试过程控制优化、补偿参数设置优化、保护装置软件优化已对缺陷完成处理。


优酷播放地址:http://v.youku.com/v_show/id_XODk1MTU0MDky.html
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

广东电力设计研究院

Archiver|手机版|小黑屋|中国电力科技网 ( 鲁ICP备09062776号  

GMT+8, 2024-4-24 11:26

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表