yangwei 发表于 2015-7-29 08:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  本网讯 7月23日15时18分,江西大唐国际抚州发电公司2×1000兆瓦机组新建工程中1号锅炉水压试验一次成功,锅炉受热面57000多道承压焊口、阀门、有关承压部件及密封焊缝无一泄漏,各项技术指标均达到了设计要求。

  此次水压超压试验采取一次汽系统和二次汽系统分步进行,一次汽系统试验压力为38.17兆帕,二次汽系统试验压力为9兆帕。7月22日上午,一次汽系统上水完毕,当日下午,二次汽系统上水完毕。23日10时,锅炉水压试验总指挥下令开始升压,经过试验压力10%及27.34兆帕工作压力两种工况下受热面全面检查无泄漏后,开始超压试验,14时58分升压到试验压力38.17兆帕,经过稳压20分钟无降压,标志着 1号机组锅炉水压试验一次成功。18时48分,二次汽系统水压试验也顺利合格完成。整个锅炉水压试验历时3天时间圆满结束。

  水压试验是火电机组安装工程进度的重要里程碑,也是该公司今年以来实现最大的工程节点。为了确保工期和质量,该公司领导多次到锅炉厂进行设备催交。施工过程中为了克服春夏多雨的不利条件,锅炉焊接区域全部覆盖临时雨棚,确保受热面24小时不间断施工。为确保安装质量,该公司严格执行锅炉安装的“验评规范”和“施工规范”要求,锅炉受热面焊口做到100%射线探伤。

  1号锅炉水压试验成功,标志着该公司1号锅炉设备本体安装、受热面系统的管道焊接及一次密封工作全部完成,为后续的锅炉酸洗和吹管等工作奠定了坚实基础。