设为首页收藏本站

中国电力科技论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1179|回复: 0

变压器接地电阻的测量方法

[复制链接]
gzznele 发表于 2017-4-27 10:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
征能ES3001多功能四线接地电阻测试仪具有:2、3、4线法接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量。USB接口,数据上传功能,报警功能,数据存储300组,接地电阻量程:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程:0.00ΩM~9999KΩM 电压量程:0~100V、测试频率:128Hz等。以下是测量变压器接地电阻的一个实例。

要测量的变压器
1.jpg
打开征能ES3001多功能四线接地电阻测试仪仪表箱、工具袋准备接线
2.jpg
按下图接线。红,黄,绿和黑,分别相差5米。此为四线法测量接地电阻
QQ截图20160111110012.jpg
打好接地棒,将红、黄测试线分别钳在接地棒上
3.jpg 4.jpg
将绿、黑测试线钳在变压器接地引下线上
5.jpg
接线完成,准备测试
6.jpg
按红色POWER键开机
7.jpg
按R键切换接地电阻档
8.jpg
按黄色TEST键开始测试
9.jpg
测试10秒倒计时中
10.jpg
测出接地电阻值为3.17Ω,接地正常
11.jpg
检测完成,按POWER键关键,收工
12.jpg
联系方式
QQ: 1437841048 手机:13802775930
connect.jpg
以上是征能ES3001数字式接地电阻仪(多功能型)检测变压器接地电阻现场案例