<p>在下列情况下,可以紧急停炉: <br/>(1) 运行工况、参数达到事故停炉保护动作定值,而保护拒动. <br/>(2) 全部给水流量表损坏,造成主汽温度不正常或虽然主汽温度正常但半小时之内流量 表计未恢复. <br/>(3) 主给水、蒸汽管路发生爆破时. <br/>(4) 炉膛内或烟道内发生爆炸,设备遭到严重损坏时. <br/>(5) 蒸汽压力超过极限压力,安全门拒动或对空排汽门打不开时. <br/>(6) 中压安全门动作后不回座,再热器压力、汽温下降,达到不允许运行时. <br/>(7) 主要仪表电源消失.无法监视机组运行情况时. <br/>(8) 低负荷锅炉燃烧不稳,炉膛压力波动大(蒸汽流量迅速下降)时. <br/>(9) 锅炉四管爆破,危及临近管子安全时. <br/>(10) 汽包水位计全部损坏或失灵,无法监视水位时. <br/>(11) 汽包水位过高或过低.<br/></p>