<p><span style="FONT-SIZE: small"> 以前不加装低压元件,定值计算时要躲过最大负荷电流来整定,这样就不能知足保护的敏捷度,加装低压元件后,不仅可以不用最大负荷电流整定,而且可以降低动作电流,进步他的敏捷度。 </span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: small"></span> </p>
<p><span style="FONT-SIZE: small"> 只是一个过电流判据,会使保护的可靠性降低,假如线路本身负荷比较大,当线路上有良多诸如电念头负载,并同时启动时,纯过流保护很轻易动作。当加上低电压闭锁判据时就可以判定是否真正发生短路故障,由于真正发生短路故障时,电压会急剧下降,假如只是电流大于定值,而电压正常,就表示线路没有故障,保护不动作。假如电流大于定值的同时电压也低于定值,这时就表示线路发生短路故障了,保护要动作,堵截故障。 </span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: small"></span> </p>
<p><span style="FONT-SIZE: small"> 过流保护是否带电压闭锁,主要看定值按照躲过最大负荷电流来整定时是否知足敏捷性,假如知足可不带电压闭锁。 <br/></span></p></div></div></td>