<p align="center"><font face="Verdana">TSF 动态滤波补偿装置在火力发电厂的应用 <br/>周国伟 赵学峰 侯涧川 <br/>(浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 315722 浙江 宁波) <br/>The Application Of TSF Filter In Power Plant <br/>&nbsp;Zhou Guowei Zhao Xuefeng Hou Jianchuan <br/>(Zhejiang Datang Wushashan Power Generation CO.,LTD 315722 Ningbo Zhejiang) </font></p><font face="Verdana">
<p><br/>摘 要:本文对变频器的谐波产生机理、谐波干扰途径以及谐波干扰的危害进行了分析,同时给出了用动态滤波装置来滤除谐波的方法。 <br/>关键词:变频器;谐波;滤波; <br/>Abstract: Analyse the mechanicsm of production of harmonic wave and the interference paths and hazard of harmonic wave, present the method of TSF Filter. <br/>Key Word: Converter; Harmonic Wave; Filter <br/>1.引言 <br/>近年来,由于电力电子器件和控制方法的不断更新,再加上电力能源紧缺,节能调速被广泛关注。随着变频调速技术的日益成熟,变频器驱动交流电动机的变频调速系统已成为交流调速的主流变频调速装置也被广泛应用在火力发电厂,自来水厂等需要场合。变频调速装置的核心部分变频器主要是电力电子器件。变频器输入侧是一个非线性整流电路,对电源的波形将有影响;变频器输出侧电压、电流是含有丰富谐波的非完全正弦波。同时,变频器中大功率二极管整流、大功率晶体管逆变造成了在输入输出回路产生电流高次谐波。这些谐波注入电网,影响了其它邻近电气设备的正常工作。在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题,下面简单介绍变频器谐波产生的机理、干扰途径、危害以及有效防止或抑制干扰的对策。 </font></p> dcnTYJXG.pdf (265.12 KB, 下载次数: 1) <br/>
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
2#
cckzxh 发表于 2009-8-14 11:06:43 | 只看该作者
<p>谢谢分享!可以!</p>