<p align="center"><font face="Verdana"><font face="Verdana">贵港 2×600MW 机组烟气脱硫系统 <br/>旁路档板门对脱硫影响的试验研究 <br/>林朝扶 <br/>广西电力试验研究院有限公司 </font></font></p><font face="Verdana"><font face="Verdana">
<p><br/>摘 要:国内火电厂烟气脱硫系统通常都设置旁路档板门,其目的是在锅炉启动阶段及投油情况下将烟气直接进入烟囱,在锅炉正常运行后则关闭。在运行过程中如果出现脱硫系统 MFT,旁路档板门则快速打开,以避免锅炉炉膛压力升高而 MFT。由于档板门质量原因及脱硫系统等方面的原因,目前国内大部分火电厂即使在锅炉正常运行后也不关闭旁路档板门。本文根据在贵港电厂烟气脱硫系统调试过程中旁路档板门的开、关对脱硫系统脱硫效率的影响、对排放 SO2 浓度的影响及对系统电耗的影响进行了分析,通过试验分析,关闭旁路档板门运行可提高脱硫效率大大减少系统运行电耗,并且有利于降低排放的 SO2 浓度。 </font></font></p> GIz1Kimc.pdf (188.8 KB, 下载次数: 4) <br/>