<p align="center"><font face="Verdana">浅谈大型发电机自动准同期回路的调试 <br/>范立新<br/>江苏方天电力技术有限公司 </font></p><font face="Verdana">
<p align="left"><br/>摘 要:介绍了目前大型发电厂发电机自动准同期典型回路情况,分析了发电机自动准同期回路可能存在的问题,提出了对发电机自动准同期回路全面检查调试的方法和注意事项,使发电机同期并网时能更安全、可靠。 <br/>关键词:发电机并网;准同期;二次回路;调试 <br/>&nbsp;随着电力系统的发展,超高压、长距离输力线路的增加,发电机组单机容量越来越大,600MW 以上发电机组渐成我国主力机组。因此,发电机组快速、准确、安全地并网投入运行成为确保电网系统和发电机本体安全的重要问题。鉴于大型机组非同期并网的严重后果和近年来同期并网事故多发。为确保发电机能够安全可靠地准同期并网,对发电机同期装置和同期回路进行全面仔细的调试是非常重要的。本文就大型发电机自动准同期回路调试的一些问题进行讨论。 <br/>发电机自动准同期回路主要分同期电压回路、同期控制回路及同期合闸回路三部分。</p>