lg 发表于 2009-8-1 11:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<p align="center"><font face="Verdana">大变比 TA 小容量变压器系统的发变组差动保护定值在 REG216保护装置中整定的一种新思路——由邹县电厂Ⅲ期500kV系统侧TA改变比、发变组保护改定值谈起<br/>卜繁薇,张庆伟 <br/>华电国际邹县发电厂 </font></p><font face="Verdana">
<p><br/>第一部分 概述 <br/>邹县电厂Ⅲ期发变组配置的保护为 ABB 公司生产的REG216(版本V3.21)型微机保护,其中的变压器差动保护采用标积制动式完全纵差保护原理,其功能既适用于双绕组/三绕组变压器的差动保护,又适用于发电机-变压器组的差动保护。在邹县电厂#5、#6机组保护中,该型号变压器差动保护功能,不仅用于主变差动保护中,也用于发变组差动保护(俗称大差)中。我们知道,发变组差动保护,顾名思义,就是对由发电机、主变、高厂变组成的发变组系统进行保护,它不仅能实现对发电机、主变压器这两种最重要的电气设备进行保护,而且可以及时发现高压厂用变压器的短路故障并瞬时切除故障。正因如此,发变组差动保护所采集的电流不仅包括发电机中性点侧电流、高厂变低压侧的电流, 还包括主变高压侧即500kV侧的电流。按照“十八项反措”要求,500kV侧所用CT为500kV升压站内的断路器 CT,设备投产时,该 CT 的变比为1250/1A,而Ⅲ期主变的容量为750MVA,二者配置较为合理,在REG216 保护装置中发变组差动保护定值的整定也较易于实现。&nbsp;<br/>&nbsp;</font></p> e3b3q6po.pdf (280.79 KB, 下载次数: 2) <br/>