<p align="center"><font face="Verdana">试论HTY火焰监视仪在B&WB—75/5.3— M(F)3#锅炉上的应用 <br/>沈晓兰 李乾军 <br/>(大连金州热电有限公司) </font></p>
<p> </p>
<p><font face="Verdana"> <br/>摘 要:“安全第一,预防为主”是电力行业的警句。为了保证锅炉机组安全稳定连续运行,大连金州热电有限公司 2001 年 7 月在大修的 3#锅炉安装了由铁岭市兴科精密仪器有限公司生产的HJY—IV 型内窥式火焰电视监视仪。3#锅炉自 2001 年 10 月 30 日启动至 2002 年 2 月 28 日连续运行4 个月,创建厂以来锅炉连续运行最高纪录,也充分说明了3#炉所属设备保证了安全生产。 </font></p>
<p><font face="Verdana">关键词:结焦 HJY 节能 安全连续运行 <br/> <br/>1 前言 <br/> 3#炉自1993年3 月投产截止 2001 年12 月底共累计运行小时数为 41297h。在这期间,3#锅炉因风帽改型后 (原设计风帽为 7 个出风孔改型后风帽为 6 个) 风量风压降低保证不了锅炉安全运行。在点火时常出现结焦事故,97年 3#锅炉常处在停运状态。98 年对3#锅炉进行系列改造后恢复了正常运行,但因风帽改型造成风量风压降低仍然制约锅炉运行人员点火的操作水平。为了解决这一问题,公司派专业人员参加了中国电机工程学会在沈阳北站自备电厂召开的 HJY 型火焰监视仪现场</font></p>
<p> </p>
3DSjsgk9.pdf
(79.17 KB, 下载次数: 1)
|