<strong> <a href="http://www.relay88.com/" target="_blank">通过变频器的显示来判定<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%B9%CA%D5%CF">故障</span>点的所在:</a></strong><br/> 1.OC.过电流,这可能是变频器里面最常见的故障了。我们首先要排除因为参数题目而导致的故障。例如电流限制,加速时间过短都有可能导致过电流的产生。然后我们就必须判定是否电流检测电路出题目了。以FVR075G7S-4EX为例:我们有时会看到FVR075G7S-4EX在不接电机<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%D4%CB%D0%D0">运行</span>的时候面板也会有电流显示。电流来自于哪里呢?这时就要测试一下它的三个霍尔传感器,为确定那一相传感器损坏我们可以每拆一相<strong><a href="http://www.relay88.com/" target="_blank">传感器</a></strong>的时候开一次机看是否会有<strong><a href="http://www.relay88.com/" target="_blank">电流</a></strong>显示,经由这样<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%CA%D4%D1%E9">试验</span>后基本能排除OC故障。<br/><br/> 2.OV.过电压,我们首先要排除因为参数题目而导致的故障。例如减速时间过短,以及因为再生负载而导致的过压等,然后我们可以看一下输入侧电压是否有题目,最后我们可以看一下电压检测电路是否泛起了故障,一般的电压检测电路的电压采样点,都是中间直流回路的电压。我们以三肯SVF303为例,它由直流回路取样后(530V左右的直流)通过阻值较大电阻降压后再由<strong><a href="http://www.relay88.com/" target="_blank">光耦</a></strong>进行隔离,当电压超过一定值时,显示“5”过压(此机器为数码管显示)我们可以看一下电阻是否氧化变值,光耦是否有短路现象等。<br/><br/> 3.UV.欠电压。我们首先可以看一下输入侧电压是否有题目,然后看一下电压检测电路,故障判定和过压相同。<br/><br/> 4.FU.快速熔断器故障。在现行推出的变频器大多推出了快熔故障检测功能。(特别是<a href="http://www.relay88.com/" target="_blank"><strong>大功率变频器</strong></a>)以LG030IH-4变频器为例。它主要是对快熔前面后面的电压进行采样检测,当快熔损坏以后必定会泛起快熔一端电压没有,此时隔离光耦动作,泛起FU报警。更换快熔就因该能解决题目。特别应该留意的是在更换快熔前必须判定主回路是否有题目。<br/><br/> 5.OH.过热,主要引起原因变频器内部散热不好。我们可以检查散热风扇及透风通道。<br/><br/> 6.SC.短路故障。我们可以检测一下变频器内部是否有<strong><a href="http://www.relay88.com/" target="_blank">短路现象</a></strong>。 |
|