<font size="4">3号机转冷箱水位低打闸停机<br/>1991年10月18日<br/>一. 故障现象:<br/>1时20分:炉点火;<br/>6时35分:汽机送轴封并记录冲转前参数:主汽压力3.5/3.8MPa,主汽温度356/358℃,真空58.7KPa,再热汽温度348/355℃,调速油压2.1MPa,润滑油压0.14MPa,润滑油温38℃,高内缸上下温差3℃,中内缸上下温差0℃,高差-0.2mm,中差+0.5mm,低I差+2.0mm,低II差+4.0mm,大轴弯曲:高压转子0.025mm,中压转子0.02mm;<br/>6时40分:主机冲转;<br/>7时26分:升至1400r/min,中速暖机;<br/>9时30分:中速暖机有关参数:主汽压力4.5/4.5MPa,主汽温度374/378℃,再热汽温度388/388℃,真空72.5Kpa,排汽缸温度60℃,高差+0.5mm,中差+1.0mm,低I差+4.8mm,低II差+8.7mm,轴向位移-0.5mm,高内缸内下壁温235℃,中内缸内下壁温286℃,高压缸胀7.0mm,中压缸胀6.5mm。<br/>10时0分:中速暖机结束,开始升速;<br/>10时30分:升至3000r/min;<br/>10时45分:全面检查后发电机做试验;<br/>11时10分:发电机转子冷却水流量、压力下降且摆动,启动备用转冷泵甲;<br/>11时12分:转子冷却水流量降至0,手动打闸停机,甲,乙转冷泵停运;11时22分:转冷箱水位补正常后启动转冷泵乙向发电机转子通冷却水;11时24分:主机挂闸升速;<br/>11时50分:升至3000r/min,发电机继续做试验;<br/>二. 原因分析:<br/>1. 这次发电机转冷水中断的原因是给转冷箱换水时监视不周,当时转冷箱放水门开启,补水门亦开启,但当凝汽器补水门开启时,除盐水母管压力大幅度下降,使转冷箱补不上水,而值班员由于进行其他操作,没有发现转冷箱水位低,未及时将放水门关闭,致使转冷箱水位低引起转冷泵打不上水,造成发电机转冷水中断汽轮机打闸的后果;<br/>2. 热工保护回路的声光报警装置也不完善,当转冷箱水位降低时没有发出声光报警信号,使运行人员失去了处理异常情况的宝贵时机。机组正常运行中,若发电机转子冷却水中断时,应果断打闸停机。待转速降至600r/min以下时,再启动转冷泵,向发电机转子通水,重新挂闸启动机组,避免因转冷水中断时,发电机转子某组冷却水路进入空气,形成气塞,使转子冷却水量分布不均匀,造成高转速下汽轮发电机组振动增大。<br/>三.采取对策:<br/>1. 热工转冷箱水位低声光报警装置应可靠;<br/>2. 转冷水换水时应专人负责,认真对待,严禁交叉操作;<br/>3. 转冷箱换水期间,凝汽器应暂时停止补水;<br/>4. 若发电机转子冷却水中断时,应果断打闸停机,待转速降至600r/min以下时,再启动转冷泵,向发电机转子通水,重新挂闸启动机组,避免因转冷水中断时,发电机转子某组冷却水路进入空气,形成气塞,使转子冷却水量分布不均匀,造成高转速下汽轮发电机组振动增大。<br/></font> |