101、请写出发电机准同期并列应符合哪些条件?<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : <br/>1发电机电压与系统电压相同,其最大误差应在5%以内;2发电机周波与系统周波一致;3发电机电压相位与系统电压相位一致。4发电机相序与系统相序一致。 <br/>&nbsp;<br/>102、调整发电机无功负荷时应注意什么?<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : <br/>增加无功负荷应注意发电机机端电压在许可运行范围内,转子电流和定子电流不能超过规定值,即不要使功率因数太低,否则无功功率送出去的太多,励磁电流过大,会使转子绕组过热。同样降低无功负荷时,应注意勿使功率因数进相。 <br/>&nbsp;<br/>103、简述V/Hz限制和保护的动作过程?<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : 当V*/Hz* &gt;1.06 <br/>,发V/Hz信号(面板V/Hz故障指示灯亮,V/Hz继电器动作),闭锁增励,自动减励至V/Hz故障消除,如减励无效,延时55秒出口跳闸;—V*/Hz* <br/>&gt;1.2,除执行上面的动作过程外,延时1秒后,发切“手动”信号(面板“切手动”信号灯亮,“切手动”继电器动作),面板显示“切手动”故障,励磁调节器运行方式自动切至“手动”方式下运行。如切“手动”方式下仍越限,则延时13秒出口跳闸。 <br/>&nbsp;<br/>104、简要说明不停电电源系统(UPS)的组成和作用以及运行方式?<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : UPS(Uninterruptible Power <br/>Supply-System)由整流器、逆变器和静态开关这三部分组成。它供给负荷以规则的、无瞬变的、不间断的交流电源。正常运行时,负荷由主电源经整流器、逆变器供电(直流电源和旁路电源处于备用状态),逆变器控制单元保证电压输出波形和频率精确、稳定。UPS共有三路电源(主电源、直流电源和旁路电源),整流器由主电源(380V保安段)供电,逆变器由整流器或DC <br/>230V直流系统提供直流电源。当380V保安电源因故障失去时,逆变器将自动、无延时地切至由DC <br/>230V直流系统供电(ZP-205屏)。UPS另外还有一路旁路电源(电源来自锅炉MCC,经隔离变、调压变输入),当UPS过负荷或逆变器故障时,UPS的静态开关将自动切至旁路电源供电。两台机组的UPS还共用一台备用UPS,当#1(#2)UPS发生故障而一时无法恢复正常情况下,冷倒至备用UPS供电。 <br/>&nbsp;<br/>105、#1、2机直流系统的作用及运行方式如何?<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : #1/2机的直流系统分DC 115V和DC <br/>230V两种等级,分别用于控制、保护、仪表、信号和直流油泵、事故照明、UPS直流电源等负荷。运行方式为:DC <br/>115V系统每台机有各自独立运行,互不联系的两条母线,每条母线上有一组蓄电池组,正常情况下,每条母线上一只充电器与蓄电池组并列运行,采用稳压浮充方式,除供电给正常连续直流负荷,并以小电流向蓄电池浮充电;DC <br/>230V系统按#1机、#2机各设一条母线,此两条直流母线之间设有联络闸刀。当一台机的DC230V系统蓄电池组因故退出运行时,合上此联络闸刀。DC230V母线上跟DC115V系统一样,装有一组蓄电池组和两只充电器,其中一只运行,一只备用。 <br/>&nbsp;<br/>106、避雷器正常运行中规定及检查的项目有哪些?<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : 1)防止雷击过电压的避雷器,在雷雨期应投入运行;对于防止操作过电压的避雷器,应长年投入运行。 <br/>2)避雷器的正常投切操作由闸刀进行。 3)瓷瓶、瓷套表面是否清洁,应无裂纹、破损及放电痕迹。 <br/>4)上下引线接头应牢固无松散、断股、或烧伤痕迹,无过热现象。 5)避雷器安装牢固,接地装置应完好,无松脱现象。 <br/>6)均压环无松动、锈蚀、歪斜现象。 7)放电记录器密封应良好,并应注意动作记录器指示数的变化,并做好记录。 <br/>8)对于氧化锌避雷器的阀片长期在工频电压作用下,阀片容易老化造成泄漏电流增加,当泄漏电流超过允许值后就有可能造成爆炸。因此必须检查运行中的氧化锌避雷器泄漏电流(MOA在线监视仪的泄漏电流指示值)是否合格,并作好记录。正常泄漏电流为0.6mA左右,当泄漏电流大于1.2倍,应及时记录,汇报,加强监视;当泄漏电流大于1.4倍,应马上汇报有关部门将该相氧化锌避雷器停役进行试验检查。 <br/>9) 氧化锌避雷器喷口处是否有放电痕迹,如有需更换。 10) 内部有故障的避雷器禁止用闸刀操作进行切除。&nbsp; <br/><br/>107、简述主厂房照明分布及管理要求?<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : 直流事故照明电源:#1机DC220V直流母线:&nbsp; <br/>负荷:集控室、网控室(各有一个照明箱),#1、#2机柴油机房(空气小开关在集控楼6.3米层事故照明箱内)功能:只能人工开启,无自动切换功能。交流事故照明(分#1机、#2机两个交流事故照明箱,但负荷有交叉): <br/>&nbsp;<br/>正常:由380V照明1、2段供电。事故:当380V照明1、2段失电时,自动切换至#1、#2机380V保安段供电。恢复:当380V照明1、2段恢复供电时,又自动由380V保安段供电切回至380V照明1、2段供电集控楼照明各层照明均由相应照明箱引接(照明箱集中在集控楼南侧楼梯处)。汽机房照明:各层照明均由相应照明箱引接(照明箱集中在零米层、6.3米层、12.6米层及除氧器层等处)锅炉照明:各层照明均由相应照明箱引接,由光控箱控制(照明箱集中12.6层给煤机平台)。外围各辅助厂房、配电室照明均由附近车间盘引接供电。路灯照明由光控箱控制,光控箱分别布置在:380V雨水段配电间、化水车间盘、碎煤机车间盘、综合楼车间盘。主厂房内照明箱分布零米层 <br/>A、汽机房底层照明箱(胶球清洗装置侧) B、主厂房磨煤机间底层照明箱(C磨对侧) C、主变、厂变、启备变照明箱(真空泵对侧) <br/>D、汽机房底层事故照明箱(真空泵对侧) 6.3米层 A、汽机房6.3米层照明箱(低加对侧) B、主厂房6.3米层事故照明箱(主厂房南梯6.3米层) 12.6米层 A、集控室 12.6米层照明箱(集控室东侧) <br/>B、汽机房12.6米层照明箱(高加进口阀侧)(包括东侧两楼梯照明) C、集控室12.6米层事故照明箱(集控室东侧) D、集控室 <br/>12.6米层直流事故照明箱(集控室东侧) E、汽机房12.6米层事故照明箱(汽机平台南侧柱) <br/>F、锅炉本体12.6米层事故照明箱(12.6米层炉前柱) G、锅炉本体12.6米层照明箱(0-35米)(12.6米层炉前柱) <br/>H、锅炉本体12.6米照明箱(35米以上)(12.6米层炉前柱)除氧器层 A、除氧煤仓间照明箱(除氧器侧) <br/>B、主厂房21.6米层事故照明箱(除氧器侧)集控电缆层 主厂房南楼梯9.8米照明箱主厂房南梯楼道照明在各层转弯处。 <br/>每天夜班将主厂房外照明关掉,中班根据需要开启。主厂房内照明根据需要开关。&nbsp; <br/><br/>108、本公司#1、2机检修动力箱的分布情况是怎么样的?<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : 380V检修段上一只空气开关供电给两只以上检修箱,其对应关系如下: <br/>#1机底层检修电源:#1机零米层A排检修箱;#1机零米层C排检修箱。 #1机12.6米层检修电源 : #1机12.6米层A排检修箱 ;#1机12.6米层C排检修箱; #1机6.3米层C排检修箱 。 #1炉底层检修电源:#1炉零米层炉前检修箱;#1炉零米层炉后检修箱。 <br/>#1炉12.6米层检修电源:#1炉12.6米层炉前检修箱; #1炉12.6炉层炉后检修箱(在#1炉零米层炉后位置);#1炉23.5米层检修箱; #1炉32.5米层检修箱; #1炉46.6米层检修箱。 #1炉本体检修电源:#1炉本体底层检修箱;#1炉本体炉顶检修箱。 #2机底层检修电源:#2机零米层A排检修箱;#2机零米层C排检修箱。 #2机12.6米层检修电源: <br/>#2机12.6米层A排检修箱; #2机12.6米层C排检修箱; #2机6.3米层C排检修箱。 <br/>#2炉底层检修电源:#2炉零米层炉前检修箱;#2炉零米层炉后检修箱。 #2炉12.6米层检修电源:#2炉12.6米层炉前检修箱; <br/>#2炉12.6炉层炉后检修箱(在#2炉零米层炉后位置); #2炉23.5米层检修箱; #2炉32.5米层检修箱; <br/>#2炉46.6米层检修箱; #2炉本体检修电源:#2炉本体底层检修箱;#2炉本体炉顶检修箱。 <br/>#1机汽机房动力箱:#1机零米层动力箱(在#1机凝泵坑西侧)。 #2机汽机房动力箱:#2机零米层动力箱(在#2机凝泵坑西侧)。&nbsp; <br/>109、写出停用UPS旁路运行的操作步骤。<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : 1) 检查UPS由逆变器供电运行正常 2) 拉开UPS旁路电源开关(在炉MCC上) 3)检查“ALT <br/>MAINS”、“SYNC”绿灯灭 4) 拉开UPS旁路进线开关 5) 拉开UPS空气开关QF&nbsp; <br/><br/>110、写出投入UPS旁路运行的操作步骤。<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : 1) 检查旁路调压器在降压最终位置,控制器在“手动”状态 2) 检查UPS手动旁路切换开关QS在“NORMAL”位置 3)验明UPS空气开关QF两侧无电压 4) 合上UPS空气开关QF 5) 检查UPS旁路电源进线闸刀已合上 6) 合上UPS旁路进线开关 <br/>7) 合上UPS旁路电源开关(在炉MCC上) 8) 手动调节旁路输出电压至380V,检查“ALT MAINS”绿灯亮 9)将旁路控制器的控制方式由“手动”切至“自动”状态 10) 检查旁路同步跟踪良好,“SYNC”绿灯亮&nbsp; <br/>
12#
 楼主| 华年 发表于 2007-1-8 14:58:23 | 只看该作者
111、写出充电器以浮充电方式投入操作步骤。<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : 充电器以浮充电方式投入 A. 启动前对充电器进行全面检查 B. 将盘面上的各旋钮反时针方向调至低限位置 C. <br/>查充电器主电路闸刀DK在“稳压”位置 D. 查充电器“自动/手动”切换小开关K2在“自动‘位置 E. <br/>查充电器“稳压/稳流”切换小开关K1在“稳压”位置 F. 合上充电器直流输出闸刀FK G. 送上充电器交流电源 H. <br/>合上充电器交流输入开关ZK I. 合上充电器直流母线侧闸刀 J. 按下充电器启动按钮QA,主回路接触器合上,“运行”灯亮,“停止”灯灭 <br/>K. 缓慢调节“电流调节”旋钮至满刻度的60%左右 L. 缓慢调节“电压调节”旋钮,使输出电压正常&nbsp; <br/><br/>112、写出柴油发电机组的定期空载试验操作步骤。<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : a. 查柴油发电机充电、加热交流电源已送上 b. 查柴油发电机蓄电池充电小开关合上,绿灯亮 c. <br/>查柴油发电机控制方式切换开关在“AUTO”位置 d. 查柴油发电机润滑油油位在“H~L”之间 e. <br/>查柴油发电机水箱冷却水水位正常,无渗漏 f. 查柴油发电机24V蓄电池充电正常 g. <br/>查柴油发电机控制屏内F1、FU1、FU2、FU3熔丝放好 h. 查柴油发电机控制屏上无灯光报警信号 I. <br/>查柴油发电机出口开关在分闸状态,已储能 j. 查柴油发电机油箱油位在3/4以上,出口手动阀全开 k. <br/>查380V保安段柴油机进线联锁开关在“投入”位置 l. 查380V保安段柴油机进线开关在断开位置 m. <br/>将BTG屏上柴油发电机紧急启动开关切至“启动”位置 n. 查柴油发电机启动运行正常 o. 查柴油发电机控制屏电压表指示正常 p. <br/>查柴油发电机控制屏频率表指示正常 q. 查柴油发电机控制屏电流表指示为零 r. 查柴油发电机润滑油压力正常 s. <br/>查柴油发电机润滑油温度正常 t. 查柴油发电机冷却水温度正常 u. 待柴油发电机空载运行三分钟后,将BTG屏上柴油发电机紧急启动开关 <br/>切至“停用”位置 v. 待四分钟后,柴油发电机自动停止运行 w. 查BTG屏上光字牌信号正常&nbsp; <br/><br/>113、写出柴油发电机组带负荷试验步骤及注意事项?<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : 1)查机组停役 2)查锅炉六大风机均停役,尽可能增加保安段负荷,使负荷电流≥225A <br/>3)查#1机、#2机仪用空气系统已可靠隔离(视具体情况而定) <br/>4)查380V1(2)A段、380V1(2)B段上各炉水泵、密封风机及机械真空泵已停运 <br/>5)查380V保安段由1(2)A进线开关供电,母线电压正常,1A/1B(2A/2B)切换开关在1A(2A)位置 6) <br/>查380V保安段1(2)B进线开关在热备状态,联锁开关投入 7) 查380V保安段柴油机进线开关在热备状态,联锁开关投入 8) <br/>查柴油发电机充电、加热交流电源已送上 9) 查柴油发电机蓄电池充电小开关合上,绿灯亮 <br/>10)查柴油发电机控制方式切换开关在“AUTO”位置 11)查柴油发电机润滑油油位在“H~L”之间 <br/>12)查柴油发电机水箱冷却水水位正常,无渗漏 13)查柴油发电机24V蓄电池充电正常 <br/>14)查柴油发电机控制屏内F1、FU1、FU2、FU3熔丝放好 15)查柴油发电机控制屏上无灯光报警信号 <br/>16)查柴油发电机出口开关在分闸状态,已储能 17)查柴油发电机油箱油位在3/4以上,出口手动阀全开 <br/>18)取下运行的仪用空压机电源开关控制熔丝 19)取下汽机380V公用MCC电源开关1(2)A控制熔丝 <br/>20)取下汽机380V公用MCC电源开关1(2)B控制熔丝 21)取下380V1(2)A段母线PT一次熔丝三只,低电压保护动作 <br/>22)查380V保安段1(2)A进线开关自动跳闸,绿灯亮 23)查380V保安段1(2)B进线开关自动合闸,红灯亮,进线电流表有指示 <br/>24)取下380V1(2)B段母线PT一次熔丝三只,低电压保护动作 25)查380V保安段1(2)B进线开关自动跳闸,绿灯亮 <br/>26)查柴油机自动启动成功,约8—10秒后,380V保安段柴油机进线开关自动合闸,柴油机进线电流表有指示 <br/>27)查380V保安段母线电压恢复正常 28)检查、恢复380V保安段上各直流充电器、UPS等重要负荷 <br/>29)将BTG屏上柴油发电机紧急启动开关切至“启动”位置 30)通知机炉控制员逐一开启跳闸后未自启的保安段各机、炉辅机 <br/>31)放上380V1(2)A段母线PT一次熔丝三只,复归低电压保护动作信号 <br/>32)放上380V1(2)B段母线PT一次熔丝三只,复归低电压保护动作信号 33)查柴油发电机带负荷运行正常 <br/>34)查柴油发电机控制屏有功表指示正常 35)查柴油发电机控制屏电流表指示正常 36)查柴油发电机控制屏电压表指示正常 <br/>37)查柴油发电机控制屏频率表指示正常 38)查柴油发电机控制屏电流表指示为零 39)查柴油发电机润滑油压力正常 <br/>40)查柴油发电机润滑油温度正常 41)查柴油发电机冷却水温度正常 <br/>42)待柴油发电机组带负荷运行30分钟后,通知机炉控制员逐一停运各机、炉保安段辅机 43)通知机炉控制员380V保安段将短时停电 <br/>44)在BTG屏上拉开380V保安段柴油机进线开关 45)查380V保安段母线电压为零 <br/>46)在BTG屏上手动合上380V保安段1(2)A进线开关 47)查380V保安段母线电压正常 <br/>48)将BTG屏上柴油发电机紧急启动开关切至“停用”位置 49)待过四分钟柴油发电机自动停止运行后,全面检查柴油发电机组在热备状态 <br/>50)检查、恢复380V保安段上各直流充电器、UPS等重要负荷 51)查380V保安段柴油机进线联锁开关在“投入”位置 <br/>52)查380V保安段1(2)B联锁开关在“投入”位置 53)查380V保安段1(2)A联锁开关在“停用”位置 <br/>54)查380V保安段柴油机进线开关在热备状态 55)查380V保安段1(2)B进线开关在热备状态 <br/>56)查380V保安段1(2)A进线开关在运行状态 57)复位BTG屏上各光字牌信号&nbsp; <br/><br/>114、写出#1A工作变停电操作票。<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : 1) 查380V1A段母线及380V1B段母线分列运行正常 2) <br/>查380V1A/1B段母联开关在热备状态,绿灯亮,已储能(白灯亮) 3) 查380V1A段母线及380V1B段母线无单相接地故障 4) <br/>查380V1A段母线及380V1B段母线在同一电气系统内, 且两侧电压差在 5%额定电压范围内 5) <br/>将380V1A/1B段母联开关柜上“LOCK/OFF”切换小开关切至“OFF”位置 6) <br/>将380V1A/1B段母联开关柜上“REMORT/LOCAL”切换小开关切至“LOCAL”位置 7) <br/>合上380V1A/1B段母联开关,绿灯灭,红灯亮,开关确已合上 8) 查380V1A/1B段母联开关电流表有指示 9) <br/>将380V1A/1B段母联开关柜上“LOCK/OFF”切换小开关切至“LOCK”位置 10) <br/>将380V1A/1B段母联开关柜上“REMORT/LOCAL”切换小开关切至“REMORT”位置 11) <br/>将380V1A段进线开关柜上“REMORT/LOCAL”切换小开关切至“LOCAL”位置 12) <br/>拉开380V1A段进线开关,红灯灭,绿灯亮,开关确已断开 13) 查380V1A段进线开关电流表指示为零 14) <br/>查380V1A段母线电压正常 15)取下380V1A段进线开关控制熔丝两只 16) 查380V1A段进线开关确在断开位置 17) <br/>将380V1A段进线开关拉至柜外 18) 将#1A工作变电源开关“REMORT/LOCAL”切换小开关切至“LOCAL”位置 19) <br/>拉开#1A工作变电源开关,红灯灭,绿灯亮,开关确已断开 20) 拉开#1A工作变直流电源小开关 21) <br/>取下#1A工作变电源开关控制熔丝F1~F4 22) 查#1A工作变电源开关确在断开位置,指示“OPEN” 23) <br/>将#1A工作变电源开关拉至柜外 24) 停用#1A工作变温控箱电源&nbsp; <br/><br/>115、写出380V 1A段母线停电操作票?<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : (1) 查380V1A段母线上所有负荷开关均在冷备状态 (2) <br/>查#1机汽机380V公用MCC进线开关1A已拉至柜外,联锁小开关在“停用”位置 (3) <br/>查#1机汽机380V公用MCC进线开关1B柜上联锁小开关在“停用”位置 (4) 取下380V1A段母线低电压保护直流熔丝两只 (5) <br/>将380V1A段进线开关“REMORTE/LOCAL”切换小开关切至“LOCAL”位置 (6) <br/>拉开380V1A段进线开关,红灯灭,绿灯亮,开关确已拉开 (7) 查380V1A段母线电压表指示为零 (8) <br/>取下3801A段进线开关控制熔丝两只 (9) 查380V1A段进线开关确在断开位置 (10) 将380V1A段进线开关拉至柜外 (11) <br/>取下380V1A段母线PT一次熔丝三只,二次熔丝四只 (12) 取下380V1A段母线3.5V电源熔丝一只 (13) <br/>取下380V1A/1B段母联开关控制熔丝两只 (14) 查380V1A/1B母联开关确在断开位置 (15) <br/>将380V1A/1B段母联开关“REMORTE/LOCAL”切换小开关切至“LOCAL”位 置 (16) <br/>将380V1A/1B母联开关拉至柜外 (17) 查380V1A、1B段直流小母线分列运行正常 (18) <br/>拉开380V1A段直流小母线电源开关&nbsp; <br/><br/>116、写出380V ME型开关的送电操作步骤。<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : A. 查开关柜上“REMOTE/LOCAL”切换小开关在“LOCAL”位置; B. 查开关确在“断开”位置; C. <br/>将开关推至“工作”位置; D. 装上开关控制熔丝F1、F2; E. 查开关柜上绿灯亮,红灯灭; F. <br/>将开关柜上“REMOTE/LOCAL”切换小开关切至“REMOTE”位置。&nbsp; <br/><br/>117、写出380V ME型开关的停电操作步骤。<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : A.将开关柜上“REMOTE/LOCAL”切换小开关切至“LOCAL”位置; B.取下控制熔丝F1、F2; <br/>C.查开关确在“断开”位置; D.将开关拉至“隔离”位置。&nbsp; <br/><br/>118、写出380V M型开关的送电操作步骤。<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : A.查开关本体上的故障跳闸指示复归按钮(PUSH TO RESET)已复位; <br/>B.查开关柜上“REMOTE/LOCAL”切换小开关在“LOCAL”位置; C. <br/>查开关柜上“LOCK/OFF”闭锁开关在“LOCK”位置;D.查开关在“断(OFF)”位置,且已“释能(DISCHARGE)”;E. <br/>将开关推至“工作(CONNECTED)”位置(应能听到“卡嗒”一声,方表示已完全到位,否则因机械闭锁将无法合闸);F.装上开关控制熔丝F1、F2;G.查开关储能正常;H.查开关柜上绿灯、白灯亮,红灯灭;.将开关柜上“REMOTE/LOCAL”切换小开关切至“REMOTE”位置。 <br/>&nbsp;<br/>119、写出380V M型开关的停电操作步骤。<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : A.将开关柜上“REMOTE/LOCAL”切换小开关切至“LOCAL” 位置; B.取下开关控制熔丝F1、F2; <br/>C.查开关确在“断开(OFF)”位置; D.将开关拉至“隔离(DISCONNECTED)”位置。&nbsp; <br/><br/>120、写出6kV 1A段母线PT送电操作票。<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : 1)查6kV1A段母线由#01启备变供电 2)查6kV1A段母线PT符合送电条件 <br/>3)查6kV1A段母线PT直流电源小开关已拉开 4)查6kV1A段母线PT一次熔丝三只完好并放上 5)装上6kV1A段母线PT二次插头 <br/>6)将6kV1A段母线PT推至“工作”位置 7)查6kV1A段母线PT二次熔丝F1~F4完好并放上 8)查6kV1A段母线电压表指示正常 <br/>9)查6kV1A段母线PT低电压保护直流熔丝F5~F6完好并放上 10)合上6kV1A段母线PT直流电源小开关 <br/>11)投入#01启备变低压过流保护中的6kV1A段母线低电压闭 锁插件 <br/>12)撤出#01A启备变低压闭锁过流保护6kV1A段母线低电压投撤压板LP13。 <br/>
13#
 楼主| 华年 发表于 2007-1-8 14:59:18 | 只看该作者
<p>121、写出6kV P/V开关的送电操作步骤。<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : A.查该开关柜的接地闸刀、接地线已撤除,送电设备绝缘合格; B.查开关柜上各保护已投入; <br/>C.将开关柜上“REMOTE/LOCAL”切换小开关切至“LOCAL”位置; D.查开关确在“断开”位置; E.将开关推至“工作”位置; <br/>F.装上开关的分合闸控制熔丝,送上直流控制电源; G.查开关储能正确; H.查开关柜上分闸指示绿灯亮,合闸指示红灯灭; <br/>I.将开关柜上“REMOTE/LOCAL”切换小开关切至“REMOTE”位置。&nbsp; <br/><br/>122、写出6kV P/V开关的停电操作步骤。<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : A.查开关柜上分闸指示绿灯亮,合闸指示红灯灭; B.停用开关直流控制电源,取下开关分合闸控制熔丝; <br/>C.将开关柜上“REMOTE/LOCAL”切换小开关切至“LOCAL”位置; D.查开关确在“断开”位置; E.将开关拉至“隔离”位置; <br/>&nbsp;<br/>123、写出6kV1A、1B段母线工作电源的事故切换原则及注意事项。<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : 1) <br/>当#1(#2)机组事故跳闸,引起6kV1A、1B(2A、2B)段母线工作进线开关跳闸时,备用进线开关应快速自动合闸,由#01启备变供给机组厂用电,切换完成后应检查6kV母线电压正常,复归有关信号。复归信号时应特别注意不得搞错开关操作把手旋转方向,以免人为拉掉备用进线开关,使6kV母线重新失电。 <br/>2) <br/>若某段6kV母线快速切换不成功时,则延时9秒该段母线低电压保护动作,甩掉该段母线上的全部电动机负荷,此时BTG屏光字牌“××母线低电压保护动作”报警,当确认该段母线无故障信号及现象,并确认各电动机开关已在断开位置,手动合上该段母线的备用进线开关,并检查母线电压正常,根据机炉要求逐步投入已甩掉的负荷。应特别注意不得盲目进行抢送开关,以免合备用电源于故障母线上而发生危险。 <br/>&nbsp;<br/>124、写出UPS由手动旁路供电切至逆变器供电(UPS恢复运行)的操作步骤。<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : 1) 检查UPS整流器、逆变器均在停用状态 2) 验明UPS空气开关QF一侧有电压,另一侧无电压 3) <br/>合上UPS空气开关QF 4) 将UPS <br/>手动旁路切换开关QS由“SERVICE”位置切至“NORMAL”位置,检查UPS母线电压、频率正常 5) <br/>合上UPS主电源开关(在保安段上) 6) 按下“CHARGER ON”按钮,开启整流器 7) 合上UPS直流电源开关(在DC <br/>230V母线上) 8) 按下“INVERTER ON”按钮,开启UPS逆变器 9) 约8秒后,UPS自动由旁路供电切至主电源供电 10) <br/>检查UPS控制面板上各指示灯指示正确 <br/>注意:UPS在由静态开关旁路供电与手动旁路供电的相互切换时,均应检查UPS逆变器在停用位置,UPS电源A开关和直流电源开关在断开位置。&nbsp; </p><p>125、写出UPS由逆变器供电手动切至旁路供电(UPS退出运行)的操作步骤。<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : 1)查UPS旁路运行正常,“ALT MAINS”绿灯亮,同步跟踪正常,“SYNC绿灯亮 2) 按下“MANUAL <br/>MAINS-SWITCH”按钮,检查下列指示灯指示正确: A. “RESET”红灯——亮; B. “MANUAL MAINS <br/>SWITCH”红灯——亮; C. “MAINS SUPPLY”红灯——闪光; D. “COMMON FAULT”红灯——闪光; E. <br/>“INVERTER SUPPLY”绿灯——灭。 表明UPS已由旁路供电,检查UPS母线电压、频率正常 3) 同时按下“INVERTER <br/>OFF”和“RESET”按钮,关闭逆变器 4) 按下“CHARGER OFF”按钮,关闭整流器 5) 拉UPS直流电源开关(在DC <br/>230V母线上) 6) 拉开UPS主电源开关(在保安段上) 7) 将UPS <br/>手动旁路切换开关QS由“NORMAL”位置切至“SERVICE”位置,检查UPS母线电压、频率正常 8) <br/>拉UPS空气开关QF,查UPS面板上“MAINS SUPPLY”,“ALT SUPPLY”灯灭 9) <br/>查UPS控制面板上所有指示灯灭,UPS装置退出运行&nbsp; <br/><br/>126、写出UPS的投入操作?<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 答 : 1)查所有UPS负荷开关均已拉开 <br/>2)查并UPS主电源开关(在保安段上)、旁路电源开关(在炉MCC上)及直流电源开关(在DC 230V母线上)均已断开 3) <br/>查旁路调压器在降压最终位置,控制器在“手动”状态 4)查UPS空气开关QF已合上 5)查UPS手动旁路切换开关QS在“NORMAL”位置 <br/>6)查UPS旁路电源进线闸刀已合上 7)查UPS旁路电源进线开关已拉开; 8)合上UPS电源A开关(在保安段上) <br/>9)查“AUTO”绿灯亮,“NORMAL CHARGE”绿灯亮,“COMMON FAULT”红灯闪 光 10)按下“CHARGER <br/>ON”按钮,使整流器投入运行,查“CHARGER ON”绿灯 亮 11)检查“MAINS”绿灯亮 12)检查整流器输出电压正常 <br/>13)合上UPS直流电源开关 14)按下“INVERTER ON”按钮,使逆变器投入运行,检查“INVERTER <br/>ON”绿灯亮、“AUTO”绿灯亮 15)约10秒后,“INVERTER SUPPLY”绿灯亮 <br/>16)合上UPS旁路电源开关(在炉MCC上)17)合上UPS旁路进线开关 18)手动调节旁路输出电压至380V,查“ALT <br/>MAINS”绿灯亮 19) 将旁路控制器的控制方式由“手动”切至“自动”状态 20)查UPS同步跟踪良好,“SYNC”绿灯亮 <br/>21)根据需要合上各UPS负荷开关&nbsp; <br/><br/>127、写出主变冷却器停用的操作步骤。<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : (1)查主变已停止运行; <br/>(2)将运行的四阻主变冷却器切换开关×KK由“工作”位置切至“停用”位置,检查风扇及潜油泵停止运行; <br/>(3)将备用的一组主变冷却器切换开关×KK由“备用”位置 切至“停用”位置; <br/>(4)主变冷却器电源切换开关由“I工作、II备用”切至“停用” 位置; (5)拉开主变冷却器电源I、II开关; <br/>(6)拉开主变冷却器直流控制、信号开关。&nbsp; <br/><br/>128、写出发电机封闭母线微正压装置投入运行的操作步骤。<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : 1) 检查微正压装置进气管路上的油水分离器底部无水。 2) 打开仪用压缩空气进气阀。 <br/>3)调节进气节流阀,使进气压力为0.2~0.4MPa。 4)给微正压装置送电。 5)合上微正压装置电源开关,检查电源指示灯亮。 <br/>6)检查电磁阀开启,红灯亮,封闭母线开始充压,待压力到1.5kPa时,电磁阀自动关闭,绿灯亮,停止充气;待封闭母线内压力下降到0.5kPa时,电磁阀自动打开,红灯亮,重新开始充气。 <br/>&nbsp;<br/>129、写出电气厂用电由高压厂变切至#01启备变供电的操作票?<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : 1)查发电机有功负荷已降至50—70MW之间且机组运行稳定 <br/>2)查6kV×A段备用进线开关在热备用状态,备用进线PT在运行状态 3)查6kV×B段备用进线开关在热备用状态,备用进线PT在运行状态 <br/>4)查发电机6kV厂用备用电源与工作电源在本厂高压侧实联 5)查6kV厂用电系统同期闭锁开关STK在“投入”位置 <br/>6)将6kV×A段备用进线同期开关TK切至“投入”位置 7)查6kV×A段备用进线开关符合同期并列条件,同期表指示为零 <br/>8)合上6kV×A段备用进线开关,红灯亮,备用进线电流表有指示 9)将6kV×A段备用进线同期开关TK切至“停用”位置 <br/>10)拉6kV×A段工作进线开关,绿灯亮,工作进线电流表指示为零 11)查6kV×A段母线电压正常 12)复归6kV <br/>A段快切装置及光字牌。 13)将6kV×B段备用进线同期开关TK切至“投入”位置 <br/>14)查6kV×B段备用进线开关符合同期并列条件,同期表指示为零 15)合上6kV×B段备用进线开关,红灯亮,备用进线电流表有指示 <br/>16)将6kV×B段工作进线同期开关TK切至“停用”位置 17)拉6kV×B段工作进线开关,绿灯亮,工作进线电流表指示为零 <br/>18)查6kV×B段母线电压正常 19)复归6kV B段快切装置及光字牌。&nbsp; <br/><br/>130、写出励磁调节器由单柜运行改双柜运行(原A柜在热备用,B柜单柜“自动”运行)的主要操作步骤?<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : <br/>1)查调节器B柜在“主控”、“自动”方式下运行,输出电流电压正常;2)查调节器A柜在“热备用”状态;3)查调节器A柜控制面板上“主控/就地”在“就地”位置;“运行/退出”在“退出”位置;“自动/手动”在“自动”位置;“均流/均流退”在“均流退”位置;“置位/置位退”在“置位退”位置;4)合上调节器A柜交流输入开关1QF,灭磁开关2QF;5)将调节器A柜运行方式切换开关AQK由“切除”经“手动”、“自动”切至“双柜”位置;6)将调节器A柜控制面板上“运行/退出”切至“运行”位置;7)检查调节器A柜有输出电压、电流;8)调节调节器A柜控制面板上励磁“慢增”“慢减”按钮,使A柜输出电流接近B柜输出电流;9)将调节器A柜控制面板上“主控/就地”切换小开关切至“主控”位置;10)检查调节器A、B柜输出电流接近;11)将调节器B柜运行方式切换开关BQK由“自动”切至“双柜”位置; <br/>12)查调节器A、B柜输出电流平衡,主励磁机励磁电流、定子电压、无功正常。注:A柜运行,B柜由热备用改运行的操作方法同上。&nbsp; <br/></p>
14#
 楼主| 华年 发表于 2007-1-8 15:00:13 | 只看该作者
131、写出调节器由双柜运行改单柜运行(原A、B柜并列运行,A柜由运行改热备用)的主要操作步骤?<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : 1)查调节器A、B柜运行方式切换开关AQK、BQK均在“双柜”位置,输出电压、电流正常; <br/>2)将调节器B柜运行方式切换开关BQK由“双柜”切至“自动”位置; 3)查调节器B柜仍有电压、电流输出; <br/>4)将调节器A柜运行方式切换开关AQK由“双柜”切至“自动”位置; 5)确认调节器B柜仍有电压,电源输出。 <br/>6)将调节器A柜运行方式切换开关AQK由“自动”经“手动”切至“切除”位置。 <br/>7)查调节器B柜输出电流与主励磁机励磁电流相等,发电机定子电压、无功输出无波动; 8)断开调节器A柜灭磁开关2QF; <br/>9)断开调节器A柜交流输入开关1QF; <br/>10)将调节器A柜控制面板上“主控/就地”切至“就地”位置;“运行/退出”切至“退出”位置;注:A、B柜并列运行,B柜由运行改热备用。 <br/><br/>132、我公司网控关于设备状态是如何规定的?<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : <br/>“运行状态”的设备:是指设备的闸刀、开关都在合上位置,将电源端至受电端的电路接通,所有的继电保护及自动装置均在投入位置(调度另有要求的除外),控制及操作回路正常。 <br/>“热备用状态”的设备:是指设备只有开关断开,而闸刀仍在合上位置,其他同运行状态。 <br/>“冷备用状态”的设备:是指设备的开关、闸刀都在断开位置,拉开线路压变次级小开关,取下母差保护跳闸压板、失灵保护启动压板。 <br/>“检修状态”的设备:是指设备的所有开关、闸刀均断开,合上接地闸刀或挂上接地线,挂好标示牌,装好临时遮栏,该设备即为“检修状态”,根据不同的设备分为“开关检修”、“线路检修”等。 <br/>&nbsp;<br/>133、220kV系统运行中的检查项目有那些?<br/>&nbsp;&nbsp; <br/>答:1)网控室内各表计指示正常;2)220kV系统各设备潮流分布合理,无超静稳定限额运行;3)各类灯光,信号正常,无异常报警;4)网控室内无异音、异味、漏水、汽等,室温正常;5)继电保护、自动装置投运正常;6)配电装置按本规程规定检查。 <br/>&nbsp;<br/>134、简述我公司220kV母线保护配置的情况及特点?<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : <br/>220kV母线保护采用高速比率制动式母差保护RADSS/S作为主保护,以断路器失灵保护为后备保护、以母联过流为辅助保护的方式配置。RADSS/S型中阻抗型电流差动保护具有动作速度快,适应一次接线能力强,故障时不受CT饱和的影响等特点,它能随一次运行方式的变更自动跟踪、切换。 <br/>&nbsp;<br/>135、WXB-11C型微机保护运行中的注意事项有那些?<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : <br/>a.第一套高频保护、微机距离、微机零序保护中若有两组保护停役时,应由保护专业人员进行保护内部调整后(短接LX1、LX2),方可执行停役操作。 <br/>B.当第一套高频保护改停用时,应停用YBX-1装置。旁路代时除外。 <br/>C.正常操作时WXB-11C型微机保护面板开关、按钮,除POWER开关外,其余不得操作。 <br/>D.CP-80打印机应随WXB-11C型微机保护装置一起停、复役。 <br/>E.当设备运行正常时,停用WXB-11C型微机整组保护,必须保证LFP-901A型微机保护可靠投入,否则应考虑用旁路代。 <br/>F.WXB-11C型微机保护各CPU拨轮,正常运行时应置"2"位置,特殊位置运行,必须符合相应一次系统运行方式下的保护定值单及继保检修交底。 <br/>G.各种保护的停、复役,必须得到调度同意。 H.更改定值操作,必须有工作票或履行监护制度,防止跑错间隔或误改定值。&nbsp; <br/><br/>136、在倒闸操作过程中,如发生隔离闸刀电动无法操作,应如何处理?<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : A.检查该项操作是否符合程序控制器开放闭锁的条件; B.检查闸刀控制电源及电机动力电源是否完好,机械传动机构有无卡涩现象; <br/>C.检查按钮及远方控制开关是否接触良好; D.闸刀控制电机温度是否过高,热偶有无动作,若电机异常不得再次操作; <br/>E.若无法处理时,在核对该项操作符合程控器开放闭锁条件,并经公司防误领导小组批准,值长同意的情况下,进行电动或手动操作。操作完毕后应及时联系检修处理。 <br/>&nbsp;<br/>137、220kV开关操作的注意事项有那些?<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : <br/>1)远方进行开关操作时,把手不要用力太猛,以防损坏。合闸操作时,不应返回太快,以防开关未合闸。2)开关合闸前须检查继保是否已按规定投入,合闸后应检查三相电流是否平衡,有功、无功表计指示及指示灯是否正常。3)检修后的开关在投运前,应检查开关符合投运条件并在确认开关两侧隔离闸刀三相确已断开的情况下进行远方分、合闸试验,确认开关及控制操作回路良好。4)运行中的220kV开关严禁就地分/合闸,但当开关远方操作失灵且在紧急情况或抢救人身安全时,可允许就地进行电动分闸操作,但必须三相同时进行操作,不得进行分相操作。当发现运行中的开关压缩空气压力或SF6气压下降到操作闭锁值以下时,应首先将该开关改为非自动,禁用该开关切断负荷电流,并尽快隔离处理。 <br/>当进行并列或解列时,因开关机构失灵造成两相开关断开,一相开关合上的情况时,不允许将断开的两相开关合上,而应迅速将合上的一相拉开。若合上两相则将断开的一相再合一次,若不成即拉开合上的两相。主变220kV开关出现非全相运行情况时按集控有关规程处理。开关自动跳闸后,应对开关及其回路进行全面的检查。跳闸回路有故障的开关严禁投入运行。 <br/>&nbsp;<br/>138、说出220kV 母线电压全部消失的现象和处理方法?<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : <br/>母线电压消失是指母线本身无故障而失去电源,一般是由于系统故障,继电保护误动或母线上出线、变压器等设备开关拒跳,而使联接在该母线上的所有电源越级跳闸所致。现象: <br/>a. 220kV控制屏上失压母线上所有开关闪光,拒跳开关发平光,失压母线上所有电流表、功率表指示均为零。 <br/>B.“Ⅰ组母差动作”、“Ⅱ组母差动作”等光字牌亮。 C.网控室交流照明全部失去。 处理: <br/>a.当220kV母线电压失去时,应立即拉开失压母线上的全部电源开关(正常的压变、避雷器除外),然后向调度汇报。有条件时,利用本厂机组对空母线进行零起升压,成功后恢复220kV母线运行,如对停电母线进行试送,应尽可能利用系统电源通过线路开关倒送。 <br/>B.220kV母线电压失去,经判明并非由于本厂母线故障或线路故障开关拒动造成,应立即联系调度用系统电源向一组母线充电,恢复正常运行方式。 <br/>C.220kV母线电压失去,运行人员应检查开关失灵保护或出线、主变保护的动作情况,若查明系本厂开关或保护拒动,则应将失电母线上与所有电源开关拉开,将拒动开关设法隔离,然后利用出线开关或母联开关恢复对母线充电。 <br/>D.当220kV母线充电运行良好后,应迅速恢复#01A(B)启备变运行。 E.恢复机组及其它线路运行。&nbsp; <br/><br/>139、220kV母线压变次级开关跳闸后的现象是什么?如何处理?<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : <br/>现象:a.“正(副)母压变保护(电度、开口三角)次级空气小开关动作”光字牌报警,跳闸小开关相应母线电压表指示可能为零;b.与失压有关的保护出现“保护呼唤(或异常)”光字牌报警,微机保护打印“PTDX”。处理: <br/>全面检查相应母线压变电压二次回路,若有明显异常时,应迅速予以隔离。隔离后或经检查无明显异常时,按以下原则进行处理:a.如为保护次级空气小开关动作,且此时220kV母联开关在运行状态,则应测量已跳闸的保护次级空气小开关上下桩头有电压且电压差基本为零的情况下,可试送一次,如再发生跳闸,应及时联系继电保护人员处理;如此时220kV正、副母线处于分列运行状态,则应申请停用电压异常母线连接的线路微机保护中的距离保护和连接的运行机组的低阻抗保护,试送已跳闸的保护次级空气小开关,若试送成功,则恢复所停用的保护,若试送不成功,应及时联系继电保护人员处理,处理好后再恢复所停用的保护。”b.如为电度次级空气小开关或开口三角小开关动作,则母线电压表、各电度表无指示,应试送已跳闸的压变次级小开关,如试送不成功,及时联系继保处理,在此期间应利用间接表计加强系统监视,并记录各电流、电压值,以便事后补算电量。 <br/>&nbsp;<br/>140、线路开关故障跳闸后的现象及如何处理?<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : 现象: a. 网控220kV控制屏各表计有冲击性摆动,蜂鸣器响,跳闸开关闪光。 B. <br/>控制屏跳闸开关三相电流表、功率表指示为零(重合闸不成功时)。 C. 控制屏跳闸线路“Ⅰ(Ⅱ)组出口跳闸”光字及相应保护动作光字牌亮。 <br/>处理: a.检查表计,开关状态,报警信号及保护装置动作情况,判断故障范围。 <br/>B.当重合闸动作成功时,应检查重合闸开关及回路设备是否正常,并及时汇报值长和调度。 <br/>C.重合闸未动作或开关拒动或重合闸停用的线路,开关三相已跳闸时,应对开关本体及回路设备做全面检查,如无明显故障,应立即汇报值长和调度,由调度决定是否强送。 <br/>D. 当重合闸动作不成功并伴有后加速动作信号时,不得再次送电,应立即汇报值长和调度,并将该设备迅速隔离。 E. <br/>如线路开关已跳闸,应检查系统潮流变化的变化情况,如设备有过载现象则及时进行负荷调整。详细记录故障现象及事故处理经过。&nbsp; <br/>
15#
 楼主| 华年 发表于 2007-1-8 15:00:42 | 只看该作者
141、写出220kV母差整组复役操作步骤?<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 答 : A.检查母差保护工作票已终结,并有设备可以复役的检修交底。B.检查 <br/>220kV母差保护屏继电器完整,接线整齐无松动,符合投运条件; <br/>C.投入母差G1、G2屏Sda、SDb、SDc、SDn压板并可靠旋紧(共八块); D.通知继保将220kV正、副母母差CT短接线拆除; <br/>E.查网控DC115V A、B段上母差保护(1)、(2)电源开关已合上; F.查 <br/>220kV母差切换电源开关1DK、直流电源开关2DK已合上; G.合上 220kV正、副母母差交流电压输入开关1ZKK、2ZKK; <br/>H.用上 220kV正副母母差复合电压闭锁压板LP15、LP16压板; I.将 <br/>220kV母差G1屏18NK开关G2屏19NK开关均切至"ON"位置; J.揿下 220kV正、副母差电流检测按钮2AN、3AN; <br/>K.检查 220kV正、副母差差电流与原始记录相符; L.将220kV母差G1屏18NK开关G2屏19NK开关均切至"OFF"位置; <br/>M.验明 <br/>LP1、LP2、LP3、LP4、LP5、LP6、LP7、LP8、LP9、LP14两端无异极性电压,并用上(LP1-LP9及LP14压板应按设备运行状态确定投入与否); <br/>N.验明 <br/>220kV正、副母所有运行设备WXB-11C型微机保护启动失灵压板1LP6、1LP7、1LP8及LFP-901A型保护启动失灵压板9LP9、9LP10、9LP11两端无异极性电压,并用上。O.检查 <br/>220kV母差保护启动互联压板LP17 停用;P.检查切换指示与当前运行方式相符,无异常信号指示。&nbsp; <br/><br/>142、写出220kV母差整组停役操作步骤?<br/>&nbsp;&nbsp; 答 : A.停用母差保护出口压板LP1、LP2、LP3、LP4、LP5、LP6、LP7、LP8、LP9、LP14; B.停用 <br/>220kV正、副母线所有连接设备启动失灵压板(WXB-11C型微机保护启动失灵压板1LP6、1LP7、1LP8和LFP-901A型微机保护启动失灵压板9LP9、9LP10、9LP11);C.停用220kV正、副母母差复合电压闭锁压板LP15、LP16 <br/>;D.拉开 正、副母母差交流电压输入开关1ZKK、2ZKK <br/>。注:1)220kV母差保护停用时,其切换电源开关1DK、直流工作电源2DK均不停用,若因工作需要停用直流切换电源,则不得操作有关220kV闸刀,以免母差交流回路无法切换。2)220kV母差保护停役后,若检修在母差电流回路上有工作,必须由检修将正、副母母差CT <br/>可靠短接后方可许可开工,防止工作时CT开路。&nbsp; <br/><br/>143、你具体谈谈在电气操作中应如何防止误操作事故?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 答 : (略)&nbsp; <br/>144、画出#1机 DC 115V直流系统接线简图。&nbsp; 答 : (略)&nbsp; <br/>145、画出#1机 UPS 接线简图。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 答 : (略)&nbsp; <br/>146、出#1机DC 230V直流系统接线简图。&nbsp;&nbsp;&nbsp; 答 : (略)&nbsp; <br/>147、画出#2机 DC 115V直流系统接线简图。&nbsp;&nbsp;&nbsp; 答 : (略)&nbsp; <br/>148、画出#2机 UPS 接线简图。&nbsp;&nbsp;&nbsp; 答 : (略)&nbsp; <br/>149、画出#2机DC 230V直流系统接线简图。&nbsp;&nbsp;&nbsp; 答 : (略)&nbsp; <br/>150、画出220kV主接线一次简图。&nbsp;&nbsp;&nbsp; 答 : (略)<br/>