[建议]SOR压力开关

[复制链接]
夜幕一郎 发表于 2009-8-20 18:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p>60万机组,酸洗时出现了凝结水泵入口滤网差压开关动作报警,而且消不掉。</p>
<p>把开关拆回重新校验定值发现定值压力没有改变(<strong>5kpa</strong>),后装回把<strong>平衡门打开</strong>发现还发报警,屡试几次都是。请问是什么原因导致开关动作的?</p>
hujun_rg 发表于 2009-9-12 08:51:50 | 显示全部楼层
<p>很明显</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>压力确实达到定值了。</p>
<p>&nbsp;</p>
641468503 发表于 2009-11-30 15:45:29 | 显示全部楼层
仔细检查管路
MNLCY 发表于 2010-11-23 16:08:37 | 显示全部楼层
如果滤网不脏的话最好用一个差压变送器安装上实际测量一下看看差压有多大,然后在这个值的基础上再加上原来的开关给定值做为动作值吧。估计是系统流量太大造成的滤网前后压损增大。
ntchuchu 发表于 2011-7-25 11:34:33 | 显示全部楼层
可能压力开关回差偏大,无法复位,用差压变送器试试。