<p class="MsoNormal" align="left"><strong><span><font face="Tahoma">260t</font></span><span>循环流化床锅炉热控系统调试</span></strong></p><p class="MsoNormal" align="left"><span><span><font face="Tahoma">1</font></span><span>目的和编制依据</span><span><br/><font face="Tahoma">1</font></span><span>.</span><span><font face="Tahoma">1</font></span><span>目的</span><span><br/></span><span>河南</span><span><font face="Tahoma">260t/h</font></span><span>循环流化床锅炉采用集散控制系统(</span><span><font face="Tahoma">DCS</font></span><span>)。该系统功能通过顺序控制系统(</span><span><font face="Tahoma">SCS</font></span><span>)、炉膛安全管理系统(</span><span><font face="Tahoma">FSSS</font></span><span>)及各种联锁保护实现。在机组或各设备运行之前,必须对热控及联锁保护项目进行调试使之正常发挥设计功能,否则不仅不能对机组或设备起到保护作用,甚至影响到整套机组启动。因此,须通过对以上各热控系统功能及联锁保护项目进行全面细致的调试,并逐步检查、确认其符合设计功能,保证设备的安全正常运行。</span><span><br/><font face="Tahoma">1</font></span><span>.</span><span><font face="Tahoma">2</font></span><span>编制依据</span><span><br/><font face="Tahoma">1</font></span><span>.</span><span><font face="Tahoma">2</font></span><span>.</span><span><font face="Tahoma">1</font></span><span>《火电工程启动调试工作规定》电力工业部建设协调司(</span><span><font face="Tahoma">1996</font></span><span>年版);</span><span><br/><font face="Tahoma">1</font></span><span>.</span><span><font face="Tahoma">2</font></span><span>.</span><span><font face="Tahoma">2</font></span><span>《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》电力工业部(</span><span><font face="Tahoma">1996</font></span><span>年版);</span><span><br/><font face="Tahoma">1</font></span><span>.</span><span><font face="Tahoma">2</font></span><span>.</span><span><font face="Tahoma">3</font></span><span>《火电工程调整试运质量检验及评定标准》电力工业部建设协调司(</span><span><font face="Tahoma">1996</font></span><span>年版);</span><span><br/><font face="Tahoma">1</font></span><span>.</span><span><font face="Tahoma">2</font></span><span>.</span><span><font face="Tahoma">4</font></span><span>电厂集散控制系统技术说明书;</span><span><br/><font face="Tahoma">1</font></span><span>.</span><span><font face="Tahoma">2</font></span><span>.</span><span><font face="Tahoma">5</font></span><span>锅炉热控系统逻辑图;</span><span><br/><font face="Tahoma">1</font></span><span>.</span><span><font face="Tahoma">2</font></span><span>.</span><span><font face="Tahoma">6</font></span><span>电厂锅炉安全保护系统。</span><span><br/><font face="Tahoma">2</font></span><span>调试范围</span><span><br/><font face="Tahoma">2</font></span><span>.</span><span><font face="Tahoma">1</font></span><span>顺序控制系统(</span><span><font face="Tahoma">SCS</font></span><span>)</span><span><br/></span><span>顺控就是对电厂各重要辅机的启、停及工艺系统中各阀门、风门、挡板按一定的逻辑进行的顺序控制,其控制分为单操和顺控(组操)。锅炉顺控的设计功能组有:引风机启停功能组,一次风机启停功能组,二次风机启控功能组,给煤机启停功能组,冷渣机启停功能组。</span><span><br/><font face="Tahoma">2</font></span><span>.</span><span><font face="Tahoma">2</font></span><span>炉膛安全管理系统(</span><span><font face="Tahoma">FSSS</font></span><span>)</span><span><br/></span><span>炉膛安全管理系统(</span><span><font face="Tahoma">FSSS</font></span><span>)设有炉膛吹扫、主燃料跳闸(</span><span><font face="Tahoma">MFT</font></span><span>)、油燃烧器管理等功能。</span><span><br/><font face="Tahoma">2</font></span><span>.</span><span><font face="Tahoma">3</font></span><span>联锁保护及声光报警信号</span><span><br/></span><span>锅炉侧主要有引风机、二次风机、一次风机、给煤机等联锁保护,用来防止误动作、误操作或事故发生时引起的非正常运行方式造成的设备损坏事故。</span><span><br/></span><span>声光报警信号在辅机状态及锅炉运行参数等发生异常或超限时发出声光信号报警,提示运行人员注意。锅炉侧共设计</span><span><font face="Tahoma">36</font></span><span>个声光报警信号。</span><span><br/><font face="Tahoma">3</font></span><span>组织与分工</span><span><br/><font face="Tahoma">3</font></span><span>.</span><span><font face="Tahoma">1</font></span><span>安装单位负责所承担的有关项目的各项功能及功能组调试、安装,并在检查、验收时予以演示,对调试期间出现的问题应及时消缺,以使各项指令得以顺利执行。</span><span><br/><font face="Tahoma">3</font></span><span>.</span><span><font face="Tahoma">2</font></span><span>调试单位热工专业负责所承担项目的各项功能及功能组全部合格,并在检查、验收时予以演示。</span><span><br/><font face="Tahoma">3</font></span><span>.</span><span><font face="Tahoma">3</font></span><span>以上各方接到更改通知后,应立即对所承担项目的功能进行更改,并随时进行消缺和消缺后的确认。</span><span><br/><font face="Tahoma">3</font></span><span>.</span><span><font face="Tahoma">4</font></span><span>调试单位锅炉专业负责检查并确认机组锅炉侧热控系统所有功能及联锁保护项目准确无误,并对其不合理部分提出更改意见。</span><span><br/><font face="Tahoma">3</font></span><span>.</span><span><font face="Tahoma">5</font></span><span>生产单位参加检查和组织验收,并对各功能及功能组的更改提出要求,对调试单位提出的更改意见,负责进行审查批复。</span><span><br/><font face="Tahoma">3</font></span><span>.</span><span><font face="Tahoma">6</font></span><span>检查验收时各个观察点均需有上述三方人员共同在场。</span><span><br/><font face="Tahoma">4</font></span><span>调试应具备的基本条件</span><span><br/><font face="Tahoma">4</font></span><span>.</span><span><font face="Tahoma">1</font></span><span>集控室内照明良好,地面洁净无杂物,无闲人逗留或围观。</span><span><br/><font face="Tahoma">4</font></span><span>.</span><span><font face="Tahoma">2</font></span><span>各设备周围场地平整,道路畅通,平台栏杆和沟道盖板齐全。</span><span><br/><font face="Tahoma">4</font></span><span>.</span><span><font face="Tahoma">3</font></span><span>检查确认项目均已设备安装、系统调试完毕,并试验正确。</span><span><br/><font face="Tahoma">4</font></span><span>.</span><span><font face="Tahoma">4</font></span><span>各执行机构调校合格。</span><span><br/><font face="Tahoma">4</font></span><span>.</span><span><font face="Tahoma">5</font></span><span>设备带电条件具备,有关各方可满足切、送电的有关要求。</span><span><br/></span></span><span><p></p></span></p> |