<p><font face="Verdana">300MW机组热控安装调试的典型问题及处理<br/>李献忠1 ,王国坤2 ,李新国1<br/>(1. 郑州电力高等专科学校,河南郑州450004; 2. 华润电力登封有限公司,河南郑州452473)<br/> 摘要: 以河南华润登封电厂一期工程2X300MW机组为例,阐述热控系统安装、调试过程中遇到的典型问题,给出具体的技术<br/>处理措施,并总结了热控专业在电厂工程建设及调试期间的工作经验和建议。<br/>关键词: ABB SYMPHONY;热控系统;安装;调试<br/>中图分类号: TM930 文献标识码: B 文章编号: 1006 - 2394 (2008) 09 - 0057 - 03<br/>Typica l Problem s and Processing of 300MW Un it Therma l<br/>Control Insta lla tion and Tr ia l Run<br/>L I Xian2zhong1 , WANG Guo2kun2 , L I Xin2guo1<br/>(1. Zhengzhou Electric Power College, Zhengzhou 450004, China;<br/>2. Deng Feng Branch of Huarun Electric Power Co. , L td. , Zhengzhou 452473, China)<br/>Abstract: The first phase 2X300MW unit of Henan Huarun Dengfeng Power Plant is taken as</font></p>