<p align="center"><font face="Verdana">发电机转子接地保护装置原理和动作分析<br/>徐琪宏<br/>上海外高桥第三发电有限责任公司</font></p><font face="Verdana">
<p><br/>摘要:讨论发电机转子接地保护的重要性及现状,瑞士ABB公司生产的UNS3020a-Var.1/2型发电机转子接地装置保护工作原理、调试整定方法,在实际运行的状况,应对措施。<br/>关键词:接地保护;电位量U+;动作原因<br/></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></font> faW9aydD.pdf (857.69 KB, 下载次数: 8) <br/>