泰州电厂1000MW发电机后备保护应用研究

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
shbinfo 发表于 2009-11-24 10:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<p align="center"><font face="Verdana">泰州电厂1000MW发电机后备保护应用研究<br/>冯 骏1 ,张小易2,朱锦方1<br/>1.国电泰州发电有限公司,江苏泰州&nbsp; 225327;2.江苏方天电力技术有限公司,江苏南京&nbsp; 210035;</font></p><font face="Verdana">
<p><br/>摘要:泰州电厂发电机保护采用GE公司的G60主、后备保护一体式继电器,该保护在相间故障后备保护配置上有一些特点。如发电机低阻抗保护可以设定主变的接线组别,对于主变高压侧相间故障可以准确反映,但对于主变低压侧的故障却不能可靠动作;复压过流保护应用于自并励机组时原理上是有一定缺陷,G60还有电压制动过流模块,该模块可以随机端电压的衰减相应降低动作电流门槛,很好的弥补了复压过流的缺陷。本文结合系统的实际参数对这些问题进行了研究。<br/>关键词:后备保护;低阻抗保护;复压过流保护;电压制动过流保护<br/></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></font> GfwQzj5x.pdf (248.92 KB, 下载次数: 5) <br/>