<p><font size="4">1.可用三相三柱式电压互感器测量相对地电压。 ( ) <br/>2.高压断路器铭牌上标明的额定电压, 即为允许的最高工作电压。 ( ) <br/>3.蓄电池的电动势的大小与极板的大小有关。 ( ) <br/>4.电力系统的稳定性, 是指系统无故障时间的长短。 ( ) <br/>5.内部过电压是系统的电磁能量发生瞬间突变引起的。 ( ) <br/>6.电气设备是按短路条件进行热稳定和动稳定校验的。 ( ) <br/>7.电气设备是按正常工作额定电压和额定电流选择的。 ( ) <br/>8.所谓限幅, 就是把输入信号超过规定范围的部分削去。 ( ) <br/>9.在输配电设备中, 最易遭受雷击的设备是断路器和隔离开关。 ( ) <br/>10.磁滞损耗的大小与周波无关。 ( ) <br/></font></p>
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
2#
 楼主| Eric 发表于 2007-1-25 10:59:53 | 只看该作者
<font size="4">11.电流的热效应是电气运行的一大危害。 ( ) <br/>12.变压器温度计指示的温度是变压器周围的环境温度。 ( ) <br/>13.用隔离开关可以拉、合无故障的电压互感器和避雷器。 ( ) <br/>14.净油器的主要作用是过滤变压器油中的杂物。 ( ) <br/>15.变压器的防爆管是为了防止变压器油位过高而装设的。 ( ) <br/>16.电气设备的绝缘水平是根据避雷器的残压确定的。 ( ) <br/>17.当电路发生串联谐振时, 总阻抗达最小值, 电流达最大值。 ( ) <br/>18.非全相运行是指只有两相运行。 ( ) <br/>19.工频耐压试验可以检查电气设备相对地或相与相间的主绝缘, 但是对层、匝间纵绝缘不能进行检查。 ( ) <br/></font>
3#
 楼主| Eric 发表于 2007-1-25 11:00:06 | 只看该作者
<font size="4">20.电气设备的金属外壳接地是工作接地。 ( ) <br/>21.室内母线涂相色漆后整洁美观。 ( ) <br/>22.发生非全相运行时, 闭锁零序Ⅱ段保护。 ( ) <br/>23.电压速断保护必须加装电流闭锁元件才能使用。 ( ) <br/>24.横差方向保护没有死区。 ( ) <br/>25.硅整流装置的输出电压不受电网电压的影响。 ( ) <br/>26.变压器空载时, 一次绕组中仅流过励磁电流。 ( ) <br/>27.中性点直接接地系统, 用于110KV及以上电网。 ( ) <br/>28.通常消弧线圈采用过补偿运行。 ( ) <br/>29.当Y/Y0接线变压器二次侧一相断线时, 中性线电流不变。 ( ) <br/>30.电动机以额定负荷运行时, 各相电压的不平衡程度不得超过5%。 ( ) <br/></font>
4#
 楼主| Eric 发表于 2007-1-25 11:00:31 | 只看该作者
<font size="4">31.造成火力发电厂效率低的主要原因是汽轮机排汽热损失。 ( ) <br/>32.电厂生产用水主要是为了维持热力循环系统的正常汽水循环所需要的补给水。 ( ) <br/>33.某电厂有10台蒸汽参数为3.43MPa, 435℃的汽轮发电机组, 该电厂属于低温低压电厂。 ( ) <br/>34.所谓短路是相与相之间通过电弧或其它较小阻抗的一种非正常联接。 ( ) <br/>35.三相短路是对称短路, 此外都是不对称短路。 ( ) <br/>36.变压器差动保护的关键问题是不平衡电流大, 而且不能完全消除。 因此在实现此类保护时必须采取措施躲开不平衡电流的影响。 ( ) <br/>37.变压器的过负荷电流通常是不对称的, 因此变压器的过负荷保护必须接入三相电流。 ( ) <br/>38.当电力系统发生不对称短路或非全相运行时, 发电机定子绕组中将流入负序电流, 并在发电机空气隙中建立负序旋转磁场。 ( ) <br/>39.利用零序分量(电流或电压)构成的定子接地保护, 在中性点附近总是有死区的。 ( ) <br/>40.为使发电机并列时不产生过大的冲击电流, 应在功角δ接近于0°时将断路触点接通。通常, 在δ角不大于20°时就认为符合要求了。 ( ) <br/></font>
5#
 楼主| Eric 发表于 2007-1-25 11:00:47 | 只看该作者
<font size="4">41.为防止发电机在准同期并列时可能失去同步, 因此并列时, 频率差不应过大, 要求不超过0.5~1.0%额定频率。 ( ) <br/>42.变压器不论电压分接头在任何位置, 如果所加一次电压不超过其相应额定值的10%, 则变压器的二次侧可带额定电流。 ( ) <br/>43.为了防止变压器在运行或试验中, 由于静电感应而在铁芯或其它金属构件上产生悬浮电位造成对地放电其穿心螺杆应可靠接地。 ( ) <br/>44.如果两台变比不相等的变压器并联运行, 将会在它们的绕组中引起循环电流。 ( ) <br/>45.两台变比相同而阻抗电压不等的变压器并联运行时, 阻抗大的分担电流大, 而阻抗小的分担电流也小。 ( ) <br/>46.当发电机的定子电压下降至低于额定值的95%时, 定子电流长时期允许值仍不得超过额定值。 ( ) <br/>47.发电机无主保护运行(短时间停用, 如差动保护、作试验等可除外)应紧急停机。 ( ) <br/>48.发电机的外特性曲线就是指励磁电流转速、功率因数为常数条件下, 变更负荷(定子电流I)时端电压U的变化曲线。 ( ) <br/>49.转动着的发电机, 同期调相机, 即使未加励磁, 亦应认为有电压。 ( ) <br/>50.汽轮发电机组的频率最高不应超过52.5Hz, 即不超过额定值的105%, 这是由发电机、汽轮机转子的机械强度决定的。 ( ) <br/></font>
6#
 楼主| Eric 发表于 2007-1-25 11:01:05 | 只看该作者
<font size="4">51.对发电机灭磁装置的要求是动作迅速, 但转子线圈两端的过电压不允许超出转子绝缘的允许值。 ( ) <br/>52.发电机内部发生故障, 只有去掉发电机电压才能使故障电流停止。 ( ) <br/>53.在发电厂中, 3~10KV的厂用系统, 大都采用成套配电装置柜, 目的是减少厂用母线相间短路故障的发生, 以提高可靠性。 ( ) <br/>54.变压器空载合闸时, 励磁涌流的大小与断路器合闸快慢有关。 ( ) <br/>55.发电机横差保护的不平衡电流主要是由五次谐波引起的。 ( ) <br/>56.目前, 转子两点接地保护多是利用四臂电桥原理构成的。 ( ) <br/>57.变压器的主绝缘是指绕组对地、绕组与绕组之间的绝缘。 ( ) <br/>58.发电机的体积是随着发电机容量的增加而成比例的增加。 ( ) <br/>59.变压器的阻抗压降是引起变压器电压变化的根本原因。 ( ) <br/>60.变压器是传递电能的设备, 原边有多少能量输入, 副边就有多少能量输出。 ( ) <br/></font>
7#
 楼主| Eric 发表于 2007-1-25 11:01:18 | 只看该作者
<font size="4">61.双回线中任一回线断开后, 横差方向保护即变为方向过流保护。 ( ) <br/>62.发生接地故障时, 特有的电气量是零序电压和电流。 ( ) <br/>63.当系统振荡或发生两相短路时, 会有零序电压和电流出现。 ( ) <br/>64.输电线路本身的零序阻抗大于正序阻抗。 ( ) <br/>65.在复杂的电网中, 方向电流保护往往不能有选择地切除故障。 ( ) <br/>66.距离保护在多电源的复杂网络中, 有很高的工作可靠性。 ( ) <br/>67.如果两条平行线路长度相等, 则可以装设横差保护。 ( ) <br/>68.超高压架空线路继电保护装置的作用是:在该线路发生故障时, 迅速将断路器跳开, 将故障点切除, 以保证电网的完好部分继续运行。 ( ) <br/>69.远距离测量也称遥测, 主要由送量装置和受量装置两大部件组成。 ( ) <br/>70.输电线路大部分采用钢芯铝绞线, 钢芯铝绞线的运行温度允许100℃。 ( ) <br/></font><p style="WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 16pt; WORD-WRAP: break-word;"></p>
8#
 楼主| Eric 发表于 2007-1-25 11:01:31 | 只看该作者
<font size="4">71.距离保护第Ⅰ段的保护范围是该线路的一半。 ( ) <br/>72.发电机的额定功率因数等于额定有功功率与额定视在功率的比值。 ( ) <br/>73.发电机失步, 又称脱调。此时转子的转速不再和定子磁场的同步转速保持一致。 ( ) <br/>74.变压器空载运行时, 所消耗的功率称为空载损耗。 ( ) <br/>75.变压器油箱内的油起灭弧及冷却作用。 ( ) <br/>76.同步发电机的主要损耗为铁损和铜损。 ( ) <br/>77.变压器油枕的作用是扩大散热面积, 改善冷却条件。 ( ) <br/>78.采用Y/Y接线的变压器, 只能得到奇数的接线组别。 ( ) <br/>79.功角特性, 反映了同步发电机视在功率和电机本身参数及内部电磁量的关系。 ( ) <br/>80.发电机视在功率的单位是KWh。 ( ) <br/></font><p style="WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 16pt; WORD-WRAP: break-word;"></p>
9#
 楼主| Eric 发表于 2007-1-25 11:01:44 | 只看该作者
<font size="4">81.发电机的同步转速n与发电机的磁极对数为反比例关系。 ( ) <br/>82.发电机三相定子绕组, 一般都为星形连接, 这主要是为了消除偶次谐波。 ( ) <br/>83.为把电流输送到远方, 减少线路上的电能损耗, 主要采用提高功率因数减少无功。 ( ) <br/>84.自耦变压器的绕组以星形接线最为经济。 ( ) <br/>85.变压器的效率是它的输入有功功率与输出有功功率的百分比。 ( ) <br/>86.发电机只受或送无功功率的状态称为“调相”运行。 ( ) <br/>87.双卷变压器的纵差保护是根据变压器两侧电流的相位和幅值构成的, 所以变压器两侧应安装同型号和变比的电流互感器。 ( ) <br/>88.电力系统在运行中, 受到大的干扰时, 同步发电机仍能维持稳定运行称为系统抗干扰能力。 ( ) <br/>89.变压器二次电流增加时, 一次侧电流随之增加。 ( ) <br/></font><p style="WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 16pt; WORD-WRAP: break-word;"></p>
10#
 楼主| Eric 发表于 2007-1-25 11:01:58 | 只看该作者
<font size="4">90.规定为星形接线的电动机, 而错接成三角形, 投入运行后负荷电流急剧增大。 ( ) <br/>91.规定为三角形接线的电动机, 而误接成星形, 投入运行后负荷电流急剧增大。 ( ) <br/>92.同步发电机的功角δ&lt;0时, 发电机处于调相机或同步电动机运行状态。 ( ) <br/>93.静电只有在带电体绝缘时才会存在。 ( ) <br/>94.泡沫灭火器扑灭油类火灾效果最好。 ( ) <br/>95.电流直接经过人体或不经过人体的触电伤害叫电击。 ( ) <br/>96.一般来说水轮发电机的转子极数比汽轮发电机多。 ( ) <br/>97.异步电动机的过载系数是衡量电动机长期过载能力和运行稳定性的一个重要依据。 ( ) <br/>98.判断发电机转子绕组有无匝间短路, 可查发电机的短路特性曲线。 ( ) </font><p style="WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: 16pt; WORD-WRAP: break-word;"><span class="bt"><font size="4"></font></span></p>