<p><font face="Verdana">摘要: 通过介绍一起锅炉分隔屏过热器爆管的事件经过, 对爆管的情况进行全面检查和试验, 对运行调<br/>整控制参数的历史记录进行全面检查, 分析运行操作不当而导致过热器超温的原因。针对过热器超温现象<br/>采取了相应措施: 加强锅炉启动初期的运行监视; 优化旁路控制方式, 提高过热蒸汽通流量; 加强运行燃<br/>烧调整控制, 提高燃烧的稳定性; 加强锅炉湿态运行的给水控制。1 a 多来的运行实践表明, 对防止过热器<br/>爆管采取的措施取得明显效果。<br/>关键词: 锅炉; 分隔屏过热器; 爆管</font></p>