700MW锅炉三级再热器Case - 2180

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
科技先锋 发表于 2010-1-3 20:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<font face="Verdana">摘 要:珠海电厂1、2号锅炉三级再热器采用了Case - 2180炉管。METI(日本产业经济省)于2005年12月<br/>在火力设备技术基准规范中将该管材的高温许用应力大幅降低,ASME规范亦在2006年降低了Case - 2180<br/>的高温许用应力,因此对珠海电厂1、2号锅三级再热器Case - 2180炉管重新进行强度计算,认为目前珠海电<br/>厂锅炉三级再热器Case - 2180炉管存在着严重的安全隐患,建议亟需对1、2号锅炉三级再Case - 2180炉管<br/>进行更换处理。</font> YAFjO5zV.pdf (948.57 KB, 下载次数: 2) <br/>