<p>1、为什么要升高电压进行远距离输电?</p><p>答:远距离传输的电能一般是三相正弦交流电,输送的功率可用P=√3UI计算。从公式可看出,如果传输的功率不变,电压愈高,则电流愈小,这样就可以选用截面较小的导线,节省有色金属。在输送功率的过程中,电流通过导线会产生一定的功率损耗和电压降,如果电流减小,功率损耗和电压降会随着电流的减小而降低。所以,提高输送电压后,选择适当的导线,不仅可以提高输送功率,而且可以降低线路中的功率损耗并改善电压质量。</p><p>2、变压器有载调压装置动作失灵是什么原因造成的?</p><p>答:有载调压装置动作失灵的原因有:A、操作电源电压消失或过低;B、电机绕组断线烧毁,起动电机失压;C、联锁触点接触不良;D、传动机构脱扣及销子脱落。</p><p>3、电力系统中产生铁磁谐振过电压的原因是什么?</p><p>答:产生铁磁谐振过电夺的原因是由于铁磁元件的磁路饱和而造成非线性励磁引起的。当系统安装的电压互感器伏安特性较差时,系统电压升高,通过电压互感器铁芯的励磁电流超过额定励磁电流,使铁芯饱和,电感呈现非线性,它与系统中的电容构成振荡回路后可激发为铁磁谐振过电压。</p><p>4、试述金属氧化物避雷器保护性能的优点?</p><p>答:金属氧化物避雷器与普阀FZ和FCZ的磁吹避雷器相比有以下优点:</p><p>A、氧化物避雷器无串联间隙,动作快,伏安特性平坦,残压低,不产生截波。</p><p>B、金属氧化物阀片允许通流能力大、体积小、质量小,且结构简单。</p><p>C、续流极小。</p><p>D、伏安特性对称,对正极性,负极性过电压保护水平相同。</p><p>5、什么叫绝缘的介质损失?测量介质损失有什么意义?</p><p>答:电气设备的绝缘在交流电压作用下大都表现为容性阻抗,但并不是纯容性,其有功功率损失部分统称为绝缘的介质损失。绝缘受潮后有功功率损失明显增大,因此对大部分电气设备通过检测介质损失,可以检查出绝缘是否受潮。</p><p>6、测量绝缘电阻的作用是什么?</p><p>答:测量电气设备绝缘电阻是检查其绝缘状态最简便的辅助方法。由所测绝缘电阻能发现电气设备导电部分影响绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏污,绝缘油严重劣化、绝缘击穿和严重热老化等缺陷。</p><p>7、什么是沿面放电?影响沿面放电电压的因素有哪些?</p><p>答:在实际绝缘结构中,固体电介质周围往往有气体或液体电介质,例如线路绝缘子周围充满空气,油浸变压器固体绝缘周围充满变压器油。在这种情况下,放民往往沿着两种电介质交界面发生。这种放电称为沿面放电。</p><p>影响沿面放电电压的因素主要有:A、电场的均匀程度。B、介质表面的介电系数的差异程度。C、有无淋雨。D、污秽的程度。</p><p>8、电力网电能损耗中的理论线损由哪几部分组成?</p><p>答:1)可变损耗,其大小随着负荷的变动而变化,它与通过电力网各元件中的负荷功率或电流的二次方成正比。包括各级电压的架空输、配电线路和电缆导线的铜损,变压器铜损,调相机、调压器、电抗器、阻波器和消弧线圈等设备的铜损。2)固定损耗,它与通过元件的负荷功率的电流无关,而与电力网元件上所加的电压有关,它包括输、配电变压器的铁损、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铁损,110KV及以上电压架空输电线路的电晕损耗;电缆电容器的绝缘介质损耗,绝缘子漏电捐耗,电流、电压互感器的铁损;用户电能表电压绕组及其他附件的损耗。</p><p>9、《电网调度管理条例》所称统一调度,其内容一般是指什么?在形式上如何表现?</p><p>答:《条例》所称统一调度,其内容一致是指:1)由电网调度机构统一组织全网调度计划的编制和执行。2)统一指挥全网的运行操作和事故处理。3)统一布置和指挥全网的调峰,调频和调压。4)统一协调和规定全网继电保护,安全自动装置,调度自动化系统和调度通信系统的运行。5)统一协调水电厂水库的合理运用。6)按照规章制度统一协调有关电网运行的各种关系。在形式上,统一调度表现在调度业务上,下级调度必须服从上级调度的指挥。</p><p>10、提高电力系统动态稳定的措施有哪些?</p><p>答:提高动态稳定的措施有:1)快速切除短路故障;2)采用自动重合闸装置;3)发电机采用电气制动和机械制动;4)变压器中性点经小电阻接地;5)设置开关站和采用串联电容补偿;6)采用联锁自动机和解列;7)改变运行方式;8)故障时分离系统;9)快速控制调速汽门。</p><p>11、高频保护为什么要每日由值班人员交换信号?</p><p>答:因高频保护收发信机是由多种无线电元件组成,并由高频通道将两端保护联系起来,帮保护装置比较复杂,任何元件损坏均有可能影响保护正确动作。如果每日起动两侧收发信机进行高频信号交换,就可以检查收发信机及高频通道是否完好,还可以在检查通道时发现一般故障,只要及时处理,就能保证装置正常工作。</p><p>12、直流环路隔离开关的方式怎样确定?运行操作应注意哪些事项?</p><p>答:直流环路隔离开关要根据网络的长短,电流的大小和电压降的大小确定运行方式,一般在正常时都是开环运行机制。注意事项如下:1)解环操作前必须查明没有造成某一网络电源中断的可能性;2)当直流系统发生同一极两点接地时,在未查明原因和消除故障前不准合环路隔离开关。</p><p>13、断路器大修后应进行哪些项目试验?</p><p>答:1)行程及同期试验;2)低电压合闸试验;3)分合闸时间;4)分合闸速度;5)测量绝缘电阻;6)测量接触电阻;7)多油断路器测量套管介损,少油断路器的泄漏试验;8)交流耐压;9)绝缘油试验;10)操作试验。</p><p>14、消弧线圈的作用是什么?为什么要经常切换分接头?</p><p>答:因为电力系统架空输电线路和电缆线路对地的电容较大,当发生单相接地时,流经接地点的容性电流IC=√3UωC,电网越大IC则越大。例如:6KV级电网的电流即可达100A以上,致使电弧熄灭困难,会造成较大的事故。若在变压器中性点加一电感性的消弧线圈,使其形成的电感电流与电容电流相抵消,即所谓的电流补偿。为了得到适时合理补偿、电网在运行中随着线路增减的变化,而切换消弧线圈的分接头,以改变电感电流的大小、从而达到适时合理补偿的目的。</p><p>15、怎样对变压器进行校相?</p><p>答:应先用运行的变压器校对两母线上电压互感器的相位,然后用新投入的变压器向一级母线充电,再进行校相,一般使用相位表或电压表,如测得结果为,两同相电压等于零,非同相为线电压,则说明两变压器相序一致。 </p><p>16、对电气设备的验收有哪些规定?</p><p>答:1)凡是新建、扩建、大小修、预试的一、二次变电设备,必须按部颁及有关规程和技术标准经过验收合格、手续完备后方能投入运行。2)设备的安装或检修,在施工过程中需要中间验收时,变电站负责人应指定专人配合进行,对其隐蔽部分,施工单位应做好记录,中间验收项目,应由变电站负责人与施工检修单位共同商定。3)在大小修、预试、继电保护、仪表检验后,由有关修试人员将有关情况记入记录簿中,并注明是否可以投入运行,无疑问后方可办理完工手续。4)当验收的设备个别项目未达到验收标准,而系统又急须投入运行时,需经主管局总工程师批准,方可投入运行。</p><p>17、新安装或大修后的有载调压变压器在投入运行前,运行人员对有载调压装置应检查哪些项目?</p><p>答:1)有载调压装置的油枕油位应正常,外部各密封处应无渗漏,控制箱防尘良好。2)检查有载调压机械传动装置,用手摇操作一个循环,位置指示及动作计数器应正确动作,极限位置的机械闭锁应可靠动作,手摇与电动控制的联锁也应正常。3)有载调压装置电动控制回路各接线端子应接触良好,保护电动机用的熔断器的额定电流与电机容量应相配合(一般为电机额定电流的2倍),在主控制室电动操作一个循环,行程指示灯、位置指示盘,动作计数器指示应正确无误,极限位置的电气闭锁应可靠;紧急停止按钮应好用。4)有载调压装置的瓦斯保护应接入跳闸。</p><p>18、变压器新安装或大修后,投入运行前应验收哪些项目?</p><p>答:1)变压器本体无缺陷,外表整洁,无严重渗漏油和油漆脱落现象;2)变压器绝缘试验应合格,无遗漏试验项目。3)各部油位应正常,各阀门的开闭位置应正确,油的性能试验,色谱分析和绝缘强度试验应合格。4)变压器外壳应有良好的接地装置,接地电阻应合格。5)各侧分接开关位置应符合电网运行要求,有载调压装置,电动手动操作均正常,指针指示和实际位置相符。6)基础牢固稳定,轱辘应有可靠的制动装置。7)保护测量信号及控制回路的接线正确,各种保护均应实际传动试验,动作应正确,定值应符合电网运行要求,保护连接片在投入运行位置。8)冷却风扇通电试运行良好,风扇自启动装置定值应正确,并进行实际传动。9)呼吸器应有合格的干燥剂,检查应无堵塞现象。10)主变压器引线对地和线间距离合格,各部导线触头应坚固良好,并贴有示温腊片。11)变压器的防雷保护应符合规程要求。12)防爆管内无存油,玻璃应完整,其呼吸小孔螺丝位置应正确。14)检查变压器的相位和接线组别应能满足电网运行要求,变压器的二、三次侧有可能和其他电源并列运行时,应进行核相工作,相位漆应标示正确、明显。15)温度表及测温回路完整良好。16)套管油封的放油小阀门和瓦斯放气阀门应无堵塞现象。17)变压器上应无遣留物,临近的临时设施应拆除,永久设施布置完毕应清扫现场。</p><p>19、新安装的电容器的投入运行前应检查哪些项目?</p><p>答:1)电容器外部检查完好,安装合格。2)电容器组接线正确,安装合格。3)各部分连接牢固可靠,不与地绝缘的每个电容器外壳及架构均已可靠接地。4)放电变压器容量符合要求,试验合格,各部件完好。5)电容器保护及监视回路完整并经传动试验良好。6)电抗器、避雷器完好,试验合格。7)电容器符合要求,并经投切试验合格,并且投入前应在断开位置。8)接地隔离开关均在断开位置。9)室内通风良好,电缆沟有防小动物措施。10)电容器设有贮油池和灭火装置。11)五防联锁安装齐全、可靠。</p><p>20、对室内电容器的安装有哪些要求?</p><p>答:应安装在通风良好,无腐蚀性气体以及没有剧烈振动,冲击,易燃,易爆物品的室内。2)安装电容器根据容量的大小合理布置,并应考虑安全巡视通道。3)电容器室应为耐火材料的建筑,门向外开,要有消防措施。</p> |