<p>1、为什么要升高电压进行远距离输电?</p><p>答:远距离传输的电能一般是三相正弦交流电,输送的功率可用P=√3UI计算。从公式可看出,如果传输的功率不变,电压愈高,则电流愈小,这样就可以选用截面较小的导线,节省有色金属。在输送功率的过程中,电流通过导线会产生一定的功率损耗和电压降,如果电流减小,功率损耗和电压降会随着电流的减小而降低。所以,提高输送电压后,选择适当的导线,不仅可以提高输送功率,而且可以降低线路中的功率损耗并改善电压质量。</p><p>2、变压器有载调压装置动作失灵是什么原因造成的?</p><p>答:有载调压装置动作失灵的原因有:A、操作电源电压消失或过低;B、电机绕组断线烧毁,起动电机失压;C、联锁触点接触不良;D、传动机构脱扣及销子脱落。</p><p>3、电力系统中产生铁磁谐振过电压的原因是什么?</p><p>答:产生铁磁谐振过电夺的原因是由于铁磁元件的磁路饱和而造成非线性励磁引起的。当系统安装的电压互感器伏安特性较差时,系统电压升高,通过电压互感器铁芯的励磁电流超过额定励磁电流,使铁芯饱和,电感呈现非线性,它与系统中的电容构成振荡回路后可激发为铁磁谐振过电压。</p><p>4、试述金属氧化物避雷器保护性能的优点?</p><p>答:金属氧化物避雷器与普阀FZ和FCZ的磁吹避雷器相比有以下优点:</p><p>A、氧化物避雷器无串联间隙,动作快,伏安特性平坦,残压低,不产生截波。</p><p>B、金属氧化物阀片允许通流能力大、体积小、质量小,且结构简单。</p><p>C、续流极小。</p><p>D、伏安特性对称,对正极性,负极性过电压保护水平相同。</p><p>5、什么叫绝缘的介质损失?测量介质损失有什么意义?</p><p>答:电气设备的绝缘在交流电压作用下大都表现为容性阻抗,但并不是纯容性,其有功功率损失部分统称为绝缘的介质损失。绝缘受潮后有功功率损失明显增大,因此对大部分电气设备通过检测介质损失,可以检查出绝缘是否受潮。</p><p>6、测量绝缘电阻的作用是什么?</p><p>答:测量电气设备绝缘电阻是检查其绝缘状态最简便的辅助方法。由所测绝缘电阻能发现电气设备导电部分影响绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏污,绝缘油严重劣化、绝缘击穿和严重热老化等缺陷。</p><p>7、什么是沿面放电?影响沿面放电电压的因素有哪些?</p><p>答:在实际绝缘结构中,固体电介质周围往往有气体或液体电介质,例如线路绝缘子周围充满空气,油浸变压器固体绝缘周围充满变压器油。在这种情况下,放民往往沿着两种电介质交界面发生。这种放电称为沿面放电。</p><p>影响沿面放电电压的因素主要有:A、电场的均匀程度。B、介质表面的介电系数的差异程度。C、有无淋雨。D、污秽的程度。</p><p>8、电力网电能损耗中的理论线损由哪几部分组成?</p><p>答:1)可变损耗,其大小随着负荷的变动而变化,它与通过电力网各元件中的负荷功率或电流的二次方成正比。包括各级电压的架空输、配电线路和电缆导线的铜损,变压器铜损,调相机、调压器、电抗器、阻波器和消弧线圈等设备的铜损。2)固定损耗,它与通过元件的负荷功率的电流无关,而与电力网元件上所加的电压有关,它包括输、配电变压器的铁损、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铁损,110KV及以上电压架空输电线路的电晕损耗;电缆电容器的绝缘介质损耗,绝缘子漏电捐耗,电流、电压互感器的铁损;用户电能表电压绕组及其他附件的损耗。</p><p>9、《电网调度管理条例》所称统一调度,其内容一般是指什么?在形式上如何表现?</p><p>答:《条例》所称统一调度,其内容一致是指:1)由电网调度机构统一组织全网调度计划的编制和执行。2)统一指挥全网的运行操作和事故处理。3)统一布置和指挥全网的调峰,调频和调压。4)统一协调和规定全网继电保护,安全自动装置,调度自动化系统和调度通信系统的运行。5)统一协调水电厂水库的合理运用。6)按照规章制度统一协调有关电网运行的各种关系。在形式上,统一调度表现在调度业务上,下级调度必须服从上级调度的指挥。</p><p>10、提高电力系统动态稳定的措施有哪些?</p><p>答:提高动态稳定的措施有:1)快速切除短路故障;2)采用自动重合闸装置;3)发电机采用电气制动和机械制动;4)变压器中性点经小电阻接地;5)设置开关站和采用串联电容补偿;6)采用联锁自动机和解列;7)改变运行方式;8)故障时分离系统;9)快速控制调速汽门。</p><p>11、高频保护为什么要每日由值班人员交换信号?</p><p>答:因高频保护收发信机是由多种无线电元件组成,并由高频通道将两端保护联系起来,帮保护装置比较复杂,任何元件损坏均有可能影响保护正确动作。如果每日起动两侧收发信机进行高频信号交换,就可以检查收发信机及高频通道是否完好,还可以在检查通道时发现一般故障,只要及时处理,就能保证装置正常工作。</p><p>12、直流环路隔离开关的方式怎样确定?运行操作应注意哪些事项?</p><p>答:直流环路隔离开关要根据网络的长短,电流的大小和电压降的大小确定运行方式,一般在正常时都是开环运行机制。注意事项如下:1)解环操作前必须查明没有造成某一网络电源中断的可能性;2)当直流系统发生同一极两点接地时,在未查明原因和消除故障前不准合环路隔离开关。</p><p>13、断路器大修后应进行哪些项目试验?</p><p>答:1)行程及同期试验;2)低电压合闸试验;3)分合闸时间;4)分合闸速度;5)测量绝缘电阻;6)测量接触电阻;7)多油断路器测量套管介损,少油断路器的泄漏试验;8)交流耐压;9)绝缘油试验;10)操作试验。</p><p>14、消弧线圈的作用是什么?为什么要经常切换分接头?</p><p>答:因为电力系统架空输电线路和电缆线路对地的电容较大,当发生单相接地时,流经接地点的容性电流IC=√3UωC,电网越大IC则越大。例如:6KV级电网的电流即可达100A以上,致使电弧熄灭困难,会造成较大的事故。若在变压器中性点加一电感性的消弧线圈,使其形成的电感电流与电容电流相抵消,即所谓的电流补偿。为了得到适时合理补偿、电网在运行中随着线路增减的变化,而切换消弧线圈的分接头,以改变电感电流的大小、从而达到适时合理补偿的目的。</p><p>15、怎样对变压器进行校相?</p><p>答:应先用运行的变压器校对两母线上电压互感器的相位,然后用新投入的变压器向一级母线充电,再进行校相,一般使用相位表或电压表,如测得结果为,两同相电压等于零,非同相为线电压,则说明两变压器相序一致。 </p><p>16、对电气设备的验收有哪些规定?</p><p>答:1)凡是新建、扩建、大小修、预试的一、二次变电设备,必须按部颁及有关规程和技术标准经过验收合格、手续完备后方能投入运行。2)设备的安装或检修,在施工过程中需要中间验收时,变电站负责人应指定专人配合进行,对其隐蔽部分,施工单位应做好记录,中间验收项目,应由变电站负责人与施工检修单位共同商定。3)在大小修、预试、继电保护、仪表检验后,由有关修试人员将有关情况记入记录簿中,并注明是否可以投入运行,无疑问后方可办理完工手续。4)当验收的设备个别项目未达到验收标准,而系统又急须投入运行时,需经主管局总工程师批准,方可投入运行。</p><p>17、新安装或大修后的有载调压变压器在投入运行前,运行人员对有载调压装置应检查哪些项目?</p><p>答:1)有载调压装置的油枕油位应正常,外部各密封处应无渗漏,控制箱防尘良好。2)检查有载调压机械传动装置,用手摇操作一个循环,位置指示及动作计数器应正确动作,极限位置的机械闭锁应可靠动作,手摇与电动控制的联锁也应正常。3)有载调压装置电动控制回路各接线端子应接触良好,保护电动机用的熔断器的额定电流与电机容量应相配合(一般为电机额定电流的2倍),在主控制室电动操作一个循环,行程指示灯、位置指示盘,动作计数器指示应正确无误,极限位置的电气闭锁应可靠;紧急停止按钮应好用。4)有载调压装置的瓦斯保护应接入跳闸。</p><p>18、变压器新安装或大修后,投入运行前应验收哪些项目?</p><p>答:1)变压器本体无缺陷,外表整洁,无严重渗漏油和油漆脱落现象;2)变压器绝缘试验应合格,无遗漏试验项目。3)各部油位应正常,各阀门的开闭位置应正确,油的性能试验,色谱分析和绝缘强度试验应合格。4)变压器外壳应有良好的接地装置,接地电阻应合格。5)各侧分接开关位置应符合电网运行要求,有载调压装置,电动手动操作均正常,指针指示和实际位置相符。6)基础牢固稳定,轱辘应有可靠的制动装置。7)保护测量信号及控制回路的接线正确,各种保护均应实际传动试验,动作应正确,定值应符合电网运行要求,保护连接片在投入运行位置。8)冷却风扇通电试运行良好,风扇自启动装置定值应正确,并进行实际传动。9)呼吸器应有合格的干燥剂,检查应无堵塞现象。10)主变压器引线对地和线间距离合格,各部导线触头应坚固良好,并贴有示温腊片。11)变压器的防雷保护应符合规程要求。12)防爆管内无存油,玻璃应完整,其呼吸小孔螺丝位置应正确。14)检查变压器的相位和接线组别应能满足电网运行要求,变压器的二、三次侧有可能和其他电源并列运行时,应进行核相工作,相位漆应标示正确、明显。15)温度表及测温回路完整良好。16)套管油封的放油小阀门和瓦斯放气阀门应无堵塞现象。17)变压器上应无遣留物,临近的临时设施应拆除,永久设施布置完毕应清扫现场。</p><p>19、新安装的电容器的投入运行前应检查哪些项目?</p><p>答:1)电容器外部检查完好,安装合格。2)电容器组接线正确,安装合格。3)各部分连接牢固可靠,不与地绝缘的每个电容器外壳及架构均已可靠接地。4)放电变压器容量符合要求,试验合格,各部件完好。5)电容器保护及监视回路完整并经传动试验良好。6)电抗器、避雷器完好,试验合格。7)电容器符合要求,并经投切试验合格,并且投入前应在断开位置。8)接地隔离开关均在断开位置。9)室内通风良好,电缆沟有防小动物措施。10)电容器设有贮油池和灭火装置。11)五防联锁安装齐全、可靠。</p><p>20、对室内电容器的安装有哪些要求?</p><p>答:应安装在通风良好,无腐蚀性气体以及没有剧烈振动,冲击,易燃,易爆物品的室内。2)安装电容器根据容量的大小合理布置,并应考虑安全巡视通道。3)电容器室应为耐火材料的建筑,门向外开,要有消防措施。</p>
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
17#
 楼主| blue 发表于 2007-1-29 10:44:49 | 只看该作者
<p>84、“禁止合闸,线路有人工作”牌挂在什么地方?</p><p>答:1)如果线路上有人工作,应在线路断路器和隔离开关操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌。2)标示牌的悬挂和拆除,应按调度员的命令执行。</p><p>85、填用第二种工作票的工作有哪些?</p><p>答:1)带电作业和在带电设备外壳上的工作;2)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;3)二次接线回路上的工作、无需将高压设备停电的工作。</p><p>86、两票补充规定要求工作票安全措施栏应如何填写?</p><p>答:1)由工作票签发人和工作负责人提出保证工作安全的补充安全措施,由工作票签发人填写;2)对与带电设备保持安全距离的设备,必须注明具体要求;3)对有触电危险、施工复杂易发生事故的工作,应提出增设专人监护和其他安全措施。</p><p>87、工作票的改期是怎样规定的?</p><p>答:1)由工作负责人提出改期的口头申请,经值班负责人向值班调度提出申请。值班调度员同意后,方可办理改期。2)由值班负责人、工作负责人分别签名,并记入运行记录中。</p><p>88、工作地点保留带电部分应如何填写?</p><p>答:1)由工作许可人填写;2)应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备的名称。</p><p>89、在“在此工作”和“禁止攀登”标示牌的悬挂有什么规定?</p><p>答:1)在检修设备处挂“在此工作”标示牌;2)在检修设备四周遮栏相邻的带电设备构架(要写具体名称)上挂“禁止攀登!高压危险!”标示牌。</p><p>90、工作票的个别栏目填写不下怎么办?</p><p>答:1)可用下一张编号的工作票(或多张)做续页,并在正页工作票右下角写明“转X号”工作票。2)在续页右下角写“接X号”工作票,并在相应的栏目内填写,填完为止。3)以第一页编号为本次作业所用工作票的编号。</p><p>91、将检修设备停电,对已拉开的断路器和隔离开关应采取哪些措施?</p><p>答:1)断开断路器和隔离开关的操作电源;2)隔离开关操作把手必须锁住。</p><p>92、操作中发生疑问时怎么办?</p><p>答:1)应立即停止操作,并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作;2)不准擅自更改操作票;3)不准随意解除闭锁装置。</p><p>93、停、送电的操作顺序有何规定?</p><p>答:1)停电拉闸操作必须按照断路器一负荷侧隔离开关一母线侧隔离开关的顺序依次操作;2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行;3)严防事负荷拉合隔离开关。</p><p>94、直流接地点查找步骤是什么?</p><p>答:发现直流接地在分析、判断基础上,用拉路查找分段处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外后室内部分为原则,依次:1)区分是控制系统还是信号系统接地;2)信号和照明回路;3)控制和保护回路;4)取熔断器的顺序,正极接地时,先断(+),后断(-),恢复熔断器时,先投(-),后投(+)。</p><p>95、液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时应如何处理?</p><p>答:液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时,运行人员应迅速检查液压而不服的压力值,如果压力值确实已降到低于跳闸闭锁值,应断开油泵的电源,装上机构闭锁卡板,再打开有关保护的连接片,向当值调度员报告,并做好倒负荷的准备。</p><p>96、强迫油循环变压器发出“冷却器全停”信号和“冷却器备用投入”信号后,运行人员应如何处理?</p><p>答:强迫没循环变压器发出“冷却器全停”信号后,值班人员应立即检查断电原因,忙恢复冷却装置的运行。对没有备用冷却器的变压器,值班人员应当向当值调度员申请降低负荷,否则应申请将变压器退出运行,防止变压器运行超过规定的无冷却运行时间,造成过热损坏。在变压器发出“备用金冷却器投入”信号时,应检查故障冷却器的故障原因,尽快修复。</p><p>97、在事故处理中允许值班员不经联系自行处理项目有哪些?</p><p>答:1)将直接威胁人身安全的设备停电;2)将损坏的设备脱离系统;3)根据运行规程采取保护运行设备措施;4)拉开已消失电压的母线所联接的开关;5)恢复所用电。</p><p>98、变电站事故处理的主要任务是什么?</p><p>答:1)发生事故后立即与值班调度员联系,报告事故情况。2)尽快限制事故的发展,脱离故障设备,解除对人身和设备的威胁。3)尽一切可能的保证良好设备继续运行,确保对用户的连续供电。4)对停电的设备和中断供电的用户,要采取措施尽快恢复供电。</p><p>99、双母线倒母线时,检查停电母线的所有隔离开关位置时应怎样填写?</p><p>答:双母线倒母线时,检查停电母线(例如西母线)的所有隔离开关位置可写“检查XXKV所有西隔离开关均在开(合)位”。</p><p>100、对工作票中的电压等级填写及安全措施栏中的填写顺序有什么要求?</p><p>答:1)电压等级一律写“KV”。2)安全措施栏内的项目应编号填写。</p>
16#
 楼主| blue 发表于 2007-1-29 10:44:34 | 只看该作者
<p>61、高压断路器可能发生哪些故障?</p><p>答:高压断路器本身的故障有:拒绝合闸,拒绝跳闸、假分闸、假跳闸、三相不同期、操作机构损坏、切断短路能力不够造成的喷油或爆炸以及具有分相操作能力考核成绩的油断路器不按指令的相别合闸、跳闸动作等等。</p><p>62、常见的系统故障有哪些?可能产生什么后果?</p><p>答:常见系统故障有单相接地、两相接地、两相及三相短路或断线。其后果是:1)产生很大短路电流,或引起过电压损坏设备;2)频率及电压下降,系统稳定破坏,以致系统瓦解,造成大面积停电,或危及人的生命,并造成重大经济损失。</p><p>63、线路自投无压起动回路的两个电压互感器电源,停其中一个时,应注意什么?</p><p>答:若停用无压起动回路两个电压互感器电源中的一组电压互感器时,应先征得调度同意将自投装置退出运行,以防在另一组电压互感器发生保险熔断时,使自投误动。</p><p>64、为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行?</p><p>答:电流互感器长时间过负荷运行,会使误差增大,表计指示不正确,另外,由于一、二次电流增大,会使铁芯和绕组过热,绝缘老化快,甚至损坏电流互感器。</p><p>65、运行中电压互感器出现哪些现象须立即停止运行?</p><p>答:1)高压侧熔断器接连熔断二、三次;2)引线端子松动过热;3)内部出现放电异间或噪声;4)见到放电,有闪络危险;5)发出臭味,或冒烟;6)溢油。</p><p>66、电压互感器故障对继电保护有什么影响?</p><p>答:电压互感器二次回路经常发生的故障包括:熔断器熔断,隔离开关辅助接点接触不良,二次接线松动等。故障的结果是使继电保护装置的电压降低或消失,对于反映电压降低的保护继电器和反映电压、电流相位关系的保护装置,譬如方向保护、阻抗继电器等可能会造成误动和拒动。</p><p>67、为什么110KV及以上电压互感器的一次侧不装设熔断器?</p><p>答:因为110KV及以上电压互感器的结构采用单相星星点点级式,绝缘强度大,还因为110KV系统为中性点直接接地系统,电压互感器的各相不可能长期承受线电压运行,所以在一次侧不装设熔断器。</p><p>68、对变压器有载装置的调压次数是如何规定的?</p><p>答:1)35KV变压器的每天调节次数(每周一个分接头记为一次)不超过20次,110KV及以上变压器每天调节的次数不超过10次,每次调节间隔的时间不少于1min。2)当电阻型调压装置的调节次数超过5000~7000次时,电抗型调压装置的调节次数超过2000~2500次时应报检修。</p><p>69、答:母线及线路出口外侧作业怎样装设地线?</p><p>答:1)检修母线时:应根据线路的长短和有无感应电压等实际情况确定地线数量。检修10m及以下的母线,可以只装设一组接地线。2)在门型架构的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于10m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。</p><p>70、线路或用户检修班或基建施工单位到变电站工作怎样输许可手续?</p><p>答:1)必须由所在单位(变电站或工区)签发工作票;2)履行工作许可手续。</p><p>71、系统发生接地检查巡视地有什么要求?</p><p>答:1)室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。2)进入上述范围人员:必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。</p><p>72、电能表可能出现哪些异常现象?如何检查处理?</p><p>答:电能表在长期运行中可能出现计数器卡字、表盘空转或不转等异常现象。发现电能表异常应检查电压互感器的二次熔断器是否熔断,电流互感器的二次侧是否开路,属于二次回路问题的,值班人员能处理的应及时处理,属于表计内部故障的,应报专业人员处理。</p><p>73、电容器差动保护动作后应如何处理?</p><p>答:1)应首先检查电容器外壳是否膨胀、喷油;2)分组熔断器是否熔断;3)继电器、二次回路、电流互感器等设备有无异常。如无异常,应对电容器试送一次,试送一次,试送不成,应对电容器进行绝缘、容量平衡试验。</p><p>74、在以三相整流器为电源的装置中,当发现直流母线电压降低至额定电压的70%左右时,应怎样处理?</p><p>答:当直流母线电压降至额定电压的70%左右时,应先检查交流电压数值,以判断断路器是否熔断。1)若熔断器熔断,可换上同容量熔断器,试送一次;2)若再断,应停下硅整流器并检查处理。</p><p>75、电磁操作机构的断路器合闸后闸接触器的触点打不开,应怎样判断、处理?</p><p>答:断路器合闸后应检查直流电流表,如果直流电流表的指针不返回,说明合闸接触器的触点未打开。此时应立即切断断路器的合闸电源,否则合闸线圈会因较长时间流过大电流而烧毁。</p><p>76、 断路器在运行中液压降到零如何处理?</p><p>答:断路器在运行中由于某种故障液压降到零,处理时,首先应用卡板将断路器卡死在合闸位置;然后断开控制电源的熔断器。1)如有旁路断路器立即改变运行方式,带出负荷。将零压断路器两侧刀闸断开,然后查找原因;2)若无旁路断路器,又不允许停电的,可在开关机械闭锁的情况下,带电处理。</p><p>77、当运行中变压器发出过负荷信号时,应如何检查处理?</p><p>答:运行中的变压器发出过负荷信号时,值班人员应检查变压器的各侧电流是否超过规定值,并应将变压器过负荷数量报告当值调度员,然后检查变压器的油位、油温是否正常,同时将冷却器全部投入运行,对过负荷数量值及时间按现场规程中规定的执行,并按规定时间巡视检查,必要时增加特巡视。</p><p>78、停用电压互感器时应注意哪些问题?</p><p>答:1)不使保护自动装置推动电压;2)必须进行电压切换;3)防止反充电,取下二次熔断器(包括电容器);4)二次负荷全部断开后,断开互感器一次侧电源。</p><p>79、线路停电的操作顺序是怎样确定的?为什么?</p><p>答:线路停电的操作顺序应是:拉开断路器后,先拉开线路侧隔离开关,后拉开母线侧隔离开关。如果断路器尚未断开电源,发生了误拉隔离开关的情况,按先拉线路侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关的顺序,断路器可在保护装置的配合下,迅速切除故障,避免人为扩大事故。</p><p>80、如何切换无载调压变压器的分接开关?</p><p>答:切换无载调压变压器的分接开关应将变压器停电后进行,并在各侧装设接地线后,方可切换分接开关。切换前先拧下分接开关的两个定位螺丝,再反动分接开关的把手,将分接开关旋转到所需的分接头位置,然后拧紧定位螺丝,测试三相直流电阻合格后,方可将变压器投入运行。</p><p>81、在停电的低压回路上工作应采取哪些安全措施?</p><p>答:1)将检修设备的各方面电源断开,取下熔断器,在刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌;2)工作前必须验电;3)根据需要采取其他安全措施。</p><p>82、在何种情况下高压试验和检修可填写一张工作票?</p><p>答:1)高压试验应填写第一种工作票;2)在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。</p><p>83、工作中需要拆除全部或一部分接地线者应遵守哪些规定?</p><p>答:1)上述工作必须征得值班员的许可;2)根据调度员命令装设的接地线,必须征得调度员的许可,方可进行拆除;3)工作完毕后立即恢复。</p>
15#
 楼主| blue 发表于 2007-1-29 10:44:15 | 只看该作者
<p>41、变压器运行中遇到三相电压不平衡现象如何处理?</p><p>答:如果三相电压不平衡时,应先检查三相负荷情况,对△/Y接线的三相变压器,如三相电压不平衡,电压超过5V以上则可能是变压器有匝间短路,须停电处理,对Y/Y接线的变压器,在轻负荷时允许三相对地电压相差10%;在重负荷的情况下要力求三相电压平衡。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>42、变压器在运行时,出现油面过高或有油从油枕中溢出时,应如何处理?</p><p>答:应首先检查变压器的负荷和温度是否正常,如果负荷和温度均应正常,则可以判断是因呼吸器或油标管堵塞造成的假油面。此时应经当值调度员同意后,将重瓦斯保护改接信号,然后疏通呼吸器或油标管。如因环境温度过高引起油枕溢油时,应放油处理。</p><p>43、停低频率减负荷装置时,只停跳闸连接片,不停放电连接片是否可以?</p><p>答:停低频率减负荷装置,只停跳闸连接片,不停放电连接片是不行的。如果只停跳闸连接片,不停放电连接片,在此期间,如果线路有故障发生,保护将断路器跳闸,这时由于放电连接片不打开,重合闸电容器仍处于充电后状态,经低频率保护的触点和放电连接片这一回路放电,会使重合闸不能发出合闸脉冲,影响线路的重合。</p><p>44、操作票填好,执行前须经过哪些程序审查?</p><p>答:捷足先登 人、监护人、值班长(二次变站长)要对操作票逐项认真审查,共同到模拟图板上,逐项演习,并核对系统正确,再分别各自审查一遍无误并签名。有计划较复杂的重大操作,还需送交站长(二次变应由工区主任或专责工程师)审批。</p><p>45、为什么不允许在母线差动保护电流互感器的两侧挂地线?</p><p>答:在母线差动保护的电流互感器两侧挂地线(或合接地开关),将使其励磁阻抗大大降低,可能对母线差动保护的正确动作产生不利影响。母线故障时,将降低母线差动保护的灵敏度;母线外故障时,将增加母线差动保护二次不平衡电流,甚至误动。因此,不允许在母线差动保护的电流互感器两见分晓挂地线(或合接地开关)。若非挂不可,应将该电流互感器二次从运行的母线差动保护回路上甩开。</p><p>46、切换变压器中性点接地开关如何操作?</p><p>答:切换原则是保证电网不推动接地点,采用先合后拉的操作方法:1)合上备用接地点的隔离开关;2)拉开工作接地点的隔离开关;3)将零序保护切换到中性点接地的变压器上去。</p><p>47、倒停母线时拉母联断路器应注意什么?</p><p>答:1)对要停电的母线再检查一次,确认设备已全部倒至运行母线上,防止因“漏”倒引起停电事故。2)拉母联断路器前,检查母联断路器电流表应指示为零;拉母联断路器后,检查停电母线的电压表应指示零;3)当母嫌断路器的断口(均压)电容C与母线电压互感器的电感L可能形成串联铁磁谐振时,要特别注意拉母联断路器的操作顺序;先拉电压互感器,后拉母联断路器。</p><p>48、什么原因会使运行中的电流互感器发生不正常音响?</p><p>答:电流互感器过负荷、二次侧开路以及内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异常音响。此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使电流互感器产生较大音响。</p><p>49、保护和仪表共用一套电流互感器时,当表计回路有工作如何短接?注意什么?</p><p>答:当保护和仪表共用一套电流互感器,表计有工作时,必须在表计本身端子上短接,注意另开路和别把保护短路。在现成工作时应根据实际接线确定短路位置和安全措施;在同一回路中如有零序保护,高频保护等均应在短路之前停用。</p><p>50、什么故障会使35KC及以下电压互感器的一、二次侧熔断器熔断?</p><p>答:电压互感器的内部故障,(包括相间短路、绕组绝缘破坏)以及电压互感器出口与电网连接导线的短路故障、谐振过电压,都会使一次侧熔断器熔断。二次回路的短路故障会使电压互感器二次侧熔断器熔断。</p><p>51、在何种情况下可不经许可,即行断开有关设备的电源?</p><p>答:1)在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源;2)设备着火;3)设备严重损坏;4)严重危及设备安全。</p><p>52、并、解列操作应怎样检查负荷分配?</p><p>答:1)并解列(包括系统并解列、变压器并解列、双回线并解列、用旁路开关代送、倒母线)检查负荷分配(检查三相电流平衡)。2)在该项的末尾记上实际电流数值。3)用哪台断路器并列,即检查哪台断路器的负荷情况。</p><p>53、哪些操作可不用操作票?</p><p>答:1)事故处理。2)拉合断路器的单一操作。3)拉开接地开关或拆除全厂(所)仅有的一组接地线。上述操作应作记录。</p><p>54、工作负责人和工作许可人是否可以根据工作需要变更安全措施?</p><p>答:1)工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。2)值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。</p><p>55、变更工作班成员和工作负责人有什么规定?</p><p>答:1)需要变更工作班中的成员时,须经工作负责人同意。2)需要变更工作负责人时,应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上。</p><p>56、事故抢修可不用工作票,但应遵守哪些规定?</p><p>答:1)记入操作记录簿内;2)在开始工作前必须按安全工作规程的技术措施规定做好安全措施;并应指定专人负责监护。</p><p>57、两票补充规定要求第二种工作票中执行本工作采取的安全措施栏如何填写?</p><p>答:1)应填写带电部分和电压等级;2)人身对带电体的安全距离,绝缘杆的有效长度,必须填写具体数据;3)专业监护时要写姓名,并提出不得干其他工作;4)结合作业特点填写重点安全措施等。</p><p>58、修改后的工作票在什么情况下不合格?</p><p>答:1)一种工作票一张修改超过4个字、二种工作票修改超过2个字。2)一组数字定义为一个字。3)修改处字迹潦草,任意涂改及刀刮贴补者。</p><p>59、第二种工作票注意事项栏应怎样填写?</p><p>答:1)本栏目由工作票签发人填写;2)可按工作任务、项目提出规程中的重点规定或专人监护。例:保持安全距离(要写出各电压等级的具体数值);取油样用梯子时,要填“要平台梯子,不准超过头部”;高频保护定检时,要填“退出高频保护”等等。</p><p>60、填写工作票如有个别错字和漏字应怎么办?</p><p>答:1)如有个别错字、漏字需要修改补填时,必须保持清晰;2)在错字上以一横线“一”划掉,并在旁边写上正确的字;3)漏字以“V”符号填写(签名不允许修改);4)由工作票签发人、工作负责人或工作许可人等分别在各自修改处盖章。</p>
14#
 楼主| blue 发表于 2007-1-29 10:43:58 | 只看该作者
<p>21、现场工作人员应经过紧急救护法培训,要学会什么?</p><p>答:1)现场工作人员都应定期进行培训学习紧急救护法;2)会正确解脱电源;3)会心肺复苏法;4)会止血、会包扎、会转移搬运伤员。5)会处理急救外伤或中毒等。</p><p>22、工作班成员的安全责任有哪些?</p><p>答:1)认真执行规程和现场安全措施;2)互相关心施工安全;3)监督《电业安全工作规程》和现场安全措施和实施。</p><p>23、值班员如发现工作班成员有违反规程的情况怎么办?</p><p>答:1)应向工作负责人提出改正意见;2)必要时可暂停止工作,并立即报告上级。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>24、对认真遵守规程和违反规程者如何奖惩?</p><p>答:1)对认真遵守本规程者,应给予表扬和奖励;2)对违反本规程者:A、应认真分析;B、加强教育;C、分别情况,严肃处理。3)对造成严重事故者,应按情节累重,予以行政或刑事处分。</p><p>25、对新参加电气工作人员、实习人员、临时参加劳动人员和外单位派来支援的人员有什么要求?</p><p>答:1)新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等):A、必须经安全知道教育后,方可下现场随同参加指定的工作。B、不得单独工作。2)对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应介绍:A、现场电气设备接线情况。B、有关安全措施。</p><p>26、双母线接线的35KV系统发生单相接地时,在不停电的情况下,如何查找接地线路?</p><p>答:1)将母联断路器停用,将两条母线解列,查出故障母线。2)将母嫌断路器合上。3)将接地母线上的线路逐条倒至正常母线,这样就可以查出接地线路。</p><p>27、低压回路停电的安全措施有哪些?</p><p>答:1)将检修设备的各方面电源断开并取下可熔熔断器,在隔离开关操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。2)工作前必须验电。3)根据需要采取其他安全措施。</p><p>28、在带电的电压互感器二次回流上工作,应注意安全事项什么?</p><p>答:1)严格防止电压互感器二次短路和接地,工作时应使用绝缘工具,带绝缘手套;2)根据需要将有关保护停用,防止保护拒动和误动;3)接临时负荷时,应装设专用隔离开关和可熔熔断器。</p><p>29、什么原因会使液压操动机构的油泵打压频繁?</p><p>答:1)储压筒活塞杆漏油;2)高压油路漏油;3)微动开关的停泵,启泵距离不合格;4)放油阀密封不良;5)液压油内有杂质;6)氮气损失。</p><p>30、断路器电动合闸时应注意什么?</p><p>答:1)操作把手必须扭到终点位置,监视电流表,当红灯亮后将氢手返回。操作把手返回过早可能造成合不上闸。2)油断路器合上以后,注意直流电流表应返回,防止接触器KⅡ保持,烧毁合闸线圈。3)油断路器合上后,检查机械拉合位置指示、传动杆、支持绝缘子等应正常,内部无异音。</p><p>31、中央信号动作后为什么要自保持?</p><p>答:中央信号继电器是靠脉冲电流起动而使信号回路(包括事故与预告信号)动作的,为了使继电器能重复动作,要示其在第一脉冲信号动作后就立即返回,准备再次动作。如不装自保持回路,脉冲一消失,继电器就返回,同时音响信号就会立即中断。为保证音响信号不致于因继电器返回而消失,则要求在起动中间继电器的回路中加装自保持回路。</p><p>32、10KV及35KV系统发生单相接地时,在什么情况下采用人工转移接地的方法处理?</p><p>答:在中性点直接接地或经消弧线圈接地的系统,且接地点在配电设备上,而又无法用断路器直接断开故障点时,为了缩小停电范围,可采用转移接地点方法,将接地设备停用,然后再解除人工接地点。</p><p>33、处理故障电容器时应注意哪些安全事项?</p><p>答:在处理故障电容器前,应先拉开断路器及断路器两侧的隔离开关,然后验电、装设接地线。由于故障电容器可能发生引线接触不良、内部断线或熔丝熔断等,因此有一部分电荷有可能未放出来,所以在接触故障电容器前,还应戴上绝缘手套,用短路线将故障电容器的两极短接并接地,方可动手拆卸。对双星形接线电容器组的中性线及多个电容器的串联线,还应单独放电。</p><p>34、发出“断路器三相位置不一致”信号时应如何处理?</p><p>答:当可进行单相操作的断路器发出“三相位置不一致”信号时,运行人员应立即合上断路器,如合不上应将断路器拉开;若是位置中间继电器是否卡滞,触点是否接触不良,断路器辅助触礁点的转换是否正常。</p><p>35、弹簧储能操动机构的断路器发出“弹簧未拉紧”信号时应如何处理?</p><p>答:弹簧储能操作机构的断路器在运行中,发出弹簧机构未储能信号(光辽牌及音响)时,值班人员应迅速去现场,检查交流回路及电机是否有故障,电机有故障时,应用手动将弹簧拉紧,交流电机无故障而且弹簧已拉紧,应检查二次回路是否误发信号,如果是由于弹簧有故障不能恢复时,应向调度申请停电处理。</p><p>36、断路器越级跳闸应如何检查处理?</p><p>答:断路器越级跳闸后首先检查保护及断路器的动作情况。如果是保护动作,断路器拒绝跳闸造成越级,则应在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后,将其他非故障线路送电。如果是因为保护未动作造成越级,则应将各线路断路器断开,再逐条线路试送电,发现故障线路后,将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关,再将其他非故障线路送电。最后再查找断路器拒绝跳闸或保护拒动的原因。</p><p>37、断路器压力异常有哪些表现?如何处理?</p><p>答:压力异常灯窗显示,压力表指针升高或降低,油泵频繁起动或油泵起动压力建立不起来等。压力异常时应立即加强监视,当发现压力升高,油打压不停应尽快停止油泵。当断路器跑油造成压下降或压力异常,出现“禁分”(即分闸闭锁灯窗显示)时,应将“禁分”断路器机构卡死,然后拉开直流电流及脱离保护压板,再用旁路带出。</p><p>38、断路器出现哪些异常时应停电处理?</p><p>答:1)严重漏油,油标管中已无油位;2)支持瓷瓶断裂或套管炸裂;3)连接处过热变红色或烧红;4)绝缘子严重放电;5)SF6断路器的气室严重漏气发出操作闭锁信号;6)液压机构突然失压到零;7)少油断路器灭弧室冒烟或内部有异常音响;8)真空断路器真空损坏。</p><p>39、铁磁谐振过电压现象和消除方法是什么?</p><p>答:现象:三相电压不平衡,一或二相电压升高超过线电压。消除方法:改变系统参数。1)断开充电断路器,改变运行方式;2)投入母线上的线路,改变运行方式;3)投入母线,改变接线方式;4)投入母线上的备用变压器或所用变压器;5)将TV开三角侧短接;6)投、切电容器或电抗器。</p><p>40、中性点不接地或经消弧线圈接地系统(消弧线圈脱离时)分频谐振过电压的现象及消除方法是什么?</p><p>答:现象:三相电压同时升高,表计有节奏地摆动,电压互感器内发出异间。消除办法:1)立即恢复原系统或投入备用消弧线圈;2)投入或断开空线路,事先应进行验算;3)TV开口三角绕组经电阻短接或直接短接3s至5s。4)投入消振装置。</p>
13#
 楼主| blue 发表于 2007-1-29 10:43:41 | 只看该作者
<p>1、对变电站的消防器具的使用和管理有哪些规定?</p><p>答:1)消防器具是消防专用工具,应存放在消防专用工具箱处或指定地点,由消防员统一管理,任何人不得做其他使用;2)消防器材应保持完好,如有过期、失效或损坏,应报保卫部门处理;3)值班人员平时不得随意检查、打开灭火器。2、触电伤员好转以后应如何处理?</p><p>答:1)如触电伤员的心跳和呼吸经抢救后均已恢复,可停心肺苏法操作;2)心跳恢复的早期有可能再次骤停,应严密监护,不能麻痹,要随时准备再次抢救;3)初期恢复后,神志不清或精神恍惚、躁动、应设法使伤员安静。</p><p>3、在什么情况下用心肺复苏法及其三项基本措施是什么?</p><p>答:1)触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施,正确进行就地抢救。2)心肺复苏未能的三项基本措施是:通畅气道;口对口(鼻)人工呼吸;胸外按压而不服(人工循环)。</p><p>4、在屋外变电站和高压室内搬动梯子等长物时注意什么?</p><p>答:1)应两人放倒搬运;2)与带电部分保持足够的安全距离。</p><p>5、在带电设备附近使用喷灯时应注意什么?</p><p>答:1)使用携带型炉火或喷灯时,火焰与带电部分的距离。A、电压在10KV及以下者,不得小于1。5m。B、电压在10KV以上者,不得小于3m。2)不得在下列设备附近将火炉或喷砂机灯点火。A、带电导线 ;B、带电设备;C、油开关。</p><p>6、在带电设备附近用摇表测量绝缘时应注意什么?</p><p>答:1)测量人员和摇表安放位置必须选择适当,保持安全距离,以免摇表引线引线支持物触碰带电部分;2)移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。</p><p>7、工作票签发人的安全责任有哪些?</p><p>答:1)工作必要性;2)工作是否安全;3)工作票上所填安全措施是否正确完备;4)所派工作人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。</p><p>8、工作票中值班长的安全责任有哪些?</p><p>答:1)工作的必要性;2)检修工期是否与批准期限相符;3)工作票所列安全措施是否正确有完备。</p><p>9、使用电器工具时应注意什么?</p><p>答:1)不准提着电气工具的导线或转动部分;2)在梯子上使用工具,应做好防止感堕落的安全措施;3)在使用电气工具工作中,因故离开工作场所或暂停止工作以及遇到临时停电时,须立即切断电源。</p><p>10、电灼伤、火焰烧狎或高温气水烫伤应如何急救?</p><p>答:1)电灼伤、火焰烧伤或高温气、水烫伤均应保持伤口清洁;2)伤员的衣服鞋袜用剪刀剪开后除去;3)伤口全部用清洁布片覆盖,防止污染;4)四肢烧伤时,先用清洁冷水冲洗,然后用清洁布片或消毒纱布包扎。</p><p>11、创伤急救的原则和判断是什么?</p><p>答:1)创作急救原则上是先抢救,后固定,再搬运;2)注意采取措施,防止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院救治;3)抢救前先使安静躺平,判断全身情况和受伤程度,如有无出血,骨折和休克等。</p><p>12、正常口对口(鼻)呼吸时,应注意些什么?</p><p>答:1)开始时大口吹气两次;2)正常口对口(鼻)呼吸的吹气量不需过大,以免引起胃膨胀;3)吹气和放松时要注意伤员胸部有起伏的呼吸动作;4)吹气时如有较大阻力,可能是头部后仰不够,应及时纠正。</p><p>13、工作许可人的安全责任有哪些?</p><p>答;1)负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;2)工作现场布置的安全措施是否完善;3)负责检查停电设备有无突然来电的危险;4)对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。</p><p>14、电气工作人员对安规考试有什么要求?</p><p>答:1)电气工作人员对本规程应每年考试一次;2)因故间断电气工作连续三个月以上者,必须行政机关温习本规程;并经考试合格后,方能恢复工作。</p><p>15、电气工作人员必须具备什么条件?</p><p>答:1)经医师鉴定,无防碍工作的病症(体格检查约两年一次);2)具备必要的电气知识;按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分、电力线路部分、热力和机械部分)的有关部分;经《电业安全规程》考试合格;3)学会紧急救护法,特别要学会触电急救。</p><p>16、值班人员在倒闸操作中的责任和任务是什么?</p><p>答:严格遵守规程制度,认真执行操作监护制,正确实惠电气设备状态的改变,保证发电厂、变电站和电网安全、稳定、经济地连续运行,这就是电力系统各级调度及电气值班人员的倒闸操作中的责任和任务。</p><p>17、在木板或水泥地上使用梯子时应注意什么?</p><p>答:1)其下端须装有带尖头的金属物;2)或用绳索将梯子下端与固定物缚紧。</p><p>18、在什么天气不允许进行高处作业?</p><p>答:1)在6级以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业;2)电力线路作业应按《电业安全工作规程》(电力线路部分)的规定执行。</p><p>19、通畅气道采用什么方法和严禁怎么做?</p><p>答:1)通畅气道可采用抑头抬颏法,用一只手放在触电者前额,另一只手的手指将其下额骨向上抬起,两手协同将头部推向后抑,舌根随之抬起,气道即可通畅;2)严禁用枕头或其他物品垫在伤员头下,头部抬高前倾,全更加重气道阻塞,且使胸外按压时流向脑部的血流减少,甚至消失。</p><p>20、触电伤员如意识丧失应怎样确定伤员呼吸心况?</p><p>答:1)触电伤员如意识丧生,应在10s内,用看、听、试的方法,判定伤员呼吸心跳情况;2)看伤员的胸部、腹部有无起伏动作;3)用耳贴近伤员的口鼻处,听有无呼气声音;4)试测口鼻有无呼气的气流,再用两手指累试一侧(左或右)喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。</p>
12#
 楼主| blue 发表于 2007-1-29 10:43:22 | 只看该作者
<p>21、安装在控制盘或配电盘上的电气测量仪表应符合哪些基本要求?</p><p>答:1)仪表的准确度:用于发电机及重要设备的交流仪表,应不低于1.5级;用于其他设备和线路上的交流仪表,应不低于2.5级,直流仪表应不低于1.5级。频率应采用数字式或记录式,测量范围在45~55HZ时基本误差应不大于±0.02HZ。2)仪表附件的准确度:与仪表连接的分流器、附加电阻和仪用互感器的准确度不应低于0.5级,但仅作电流和电压测量时、1.5级和2.5级仪表可用1.0级互感器;非主要回路的2.5级电流表,可使用3.0级电流互感器。</p><p>22、电力系统发生振荡时会出现哪些现象?</p><p>答:当电力系统稳定破坏后,系统内的发电机线将失去同步,转入异步运行状态,系统将发生振荡。此时,发电机的电源联络线上的功率、电流以及某些节点的电压将会产生不同程度的变化。连接失去的发电厂的线路或某些节点的电压将会产生不同程度的变化。连接失去同步的发电厂的线路或系统联络线上的电流表功率表的表针摆动得最大、电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,其每一周期约降低至零值一次。随着偏离振荡中心距离的增加,电压的波动逐渐减少。失去同步发电机的定子电流表指针的摆动最为激烈(可能在全表盘范围内来回摆动);有功和无功功率珍指针的摆动也很厉害;定子电压表指针亦有所摆动,但不会到零;转子电流和电压表指针都在正常值左右摆动。发电机将发生不正常的,有节奏的轰鸣声;强行励磁装置一般会动作;变压器由于电压的波动。铁芯也会发出不正常的、有节奏的轰鸣声。</p><p>23、综合重合闸与继电保护装置是怎样连接的?</p><p>答:220KV线路继电保护不直接跳闸,而是经过重合闸装置,由重合闸装置中选相元件来差别是哪一相故障,如为单相故障,则只跳开故障相,如为相间故障则跳开三相。因为单相故障过程 中要出现非全相运行状态,所以一般将所有继电保护分为三类,接入重合闸回路。1)能躲开非全相运行的保护,如:高频保护、零序一段(定值较大时)、零序三段(时间较长时),接入重合闸N端,这些保护在意想跳闸后出现非全相运行时,保护不退出运行,此时如有故障发生时,保护仍能动作跳闸。2)不能躲开非全相运行的保护,如:阻抗保护、零序二段,接入重合闸M端,这些保护在非全相运行时,自动退出运行。3)不起动重合闸的保护、接入重合闸,R端跳闸后不需进行重合。</p><p>24、在电力系统中怎样合理设置消弧线圈?</p><p>答:1)对于多台消弧线圈,不应把消弧线圈安装在同一变电站内,应使电网中每一个独立部分都有补偿容量。2)消弧线圈尽量装在电网的送电端,以减少当电网内发生故障时消弧线圈被切除的可能性。3)尽量避免在一个独立系统中安装一台消弧线圈,应安装两台或两台以上,而且应选择不同容量,从而扩大电感电流的可调范围。 </p><p>25 、在复式整流直流系统中,电压源与电流源串联或并联各有什么特点?</p><p>答:并联复式整流:电压源与电流源是采用磁饱和稳压器,所以输出电压平稳,交流分量少,适用于对直流电源要求较严格的系统,如晶体管保护等,但与串联复整流比较,制作调试较复杂,运行中稳压器易发热,有噪声,工作效率低。串联复式整流:电压源采用普通变压器,电流源采用速饱和变流器,所以制作调试较简单,运行中不易发热,无噪声。由于直流输出是串联,残压能得到充分利用,但输出电压随一次电流的变化而变化,且交流分量大,适用于对直流电源无特殊要求的变电站,电池充放电循环可达750次以上。</p><p>26、值班人员能否任意改变检查同期重合闸和检查无电压重合闸的运行方式?为什么?</p><p>答:检查同期重合闸与检查无电压重合闸的运行方式,值班人员不得随意改变,一般线路的两端,一端是检查同期重合闸,别一端必须是检查无电压重合闸,由于线路运行与系统运行方式有关,根据系统运行方式由调度通知变电站改变重合闸方式,除此之外,不能任意改变线路两侧的重合闸运行方式。假如将一端检查同期重合改为检查无电压重合,当线路有故障时,断路器跳闸后两端均为检查无电压重合,结果造成两端打印头等待同期,使瞬时故障消除后,线路不能快速投入运行,引起不必要的停电。</p><p>27、传动试验断路器时,怎样才能同时传动检查无电压及两项重合闸?</p><p>答:1)当母线、线路均无电压时,可按普通重合闸的方法传动试验。2)当线路无电压(以抽取装置安装处为准)、母线有电压时,可按普通重合闸的方法传动试验检查无电压重合闸,而传动试验检查同期重合闸时需同时短接同期继电呖呖的下触点。3)当线路有电压时,不管母线侧有无电压,传动试验检查同期和无电压重合闸时应分别短接同期继电器的下触点。</p><p>28、SW6-220型断路器小修项目有哪些?</p><p>答:断路器本体的小修项目有:1)清扫检查瓷套、油标、放油阀及处理渗漏油;2)检查法兰基础螺丝、接地螺丝;3)补油、检查合闸保持弹簧。</p><p>液压机的小修项目有:1)测电动机及二次回路绝缘。2)检查氮气预压力。3)补充液压油。4)检查辅助开关及微动开关。5)检查加热器及机构密封箱。6)分、合闸操作试验。</p><p>29、更换强迫油循环变压器的潜油泵,值班人员应做哪些工作?</p><p>答:1)更换潜油泵工作应办理第二种工作票;2)断开潜油泵有关电源;3)申请调度同意将重瓦斯保护由跳闸改接到信号;4)潜油泵投入运行后,要注意检查潜油泵声音和油流方向,情况正常后再按正常巡视时间进行检查。重瓦斯保护连续运行1h不动作重再将其压板切换到跳闸位置。</p><p>30、主变压器新投运或大修后投运前为什么要做冲击试验,冲击几次?</p><p>答:1)拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压,在电力系统中性点不接地,或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4~4。5倍相电压;在中性点直接接地时,可达3倍相电压,为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压,需做冲击试验。2)带电投入空载变压器时,会出现励磁涌流,其值可达6~8倍额定电流。励磁涌流开始衰减较快,一般经0。5~1s后0。25~0。5倍额定电流值,但全部衰减时间较长,大容量的变压器可达几十秒,由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时考核励磁涌流衰减初期能否造成继电保护误动,需做冲击试验。3)冲击试验次数:新产品投入为5次。大修后投入为3次。</p><p>31、用母联断路器并列应如何操作?</p><p>答:1)将双母线改为单母线运行方式。2)将母联路器停用。3)将待并电源充电至待并母线。4)用并列选择开关投入同期装置。5检查电压表、频率表、整步表的运转情况,符合并列要求。6)当整步表指针旋转到与同步位置差30度时,手动合母联断路器,如无异常则并列成功。</p><p>32、变电站应具备哪些记录簿?</p><p>答:1)调度指令操作记录簿;2)运行工作记录簿;3)设备缺记录簿;4)断路器故障跳闸记录簿;5)继电保护及自动装置调试工作记录簿;6)高频保护交换信号记录簿;7)设备检修、试验记录簿;8)蓄电池调整及充放电记录簿;9)避雷器动作记录簿;10)事故预想记录簿;11)反事故演习记录簿;12)安全活动记录簿;13)事故、障碍及异常运行记录簿;14)运行分析记录簿;15)培训记录簿。</p><p>33、变电站应具备哪些指示图表?</p><p>答:1)系统模拟图板;2)设备的主要运行参数;3)继电保护及自动装置定值表;4)变电站设备年度大、小修及预防性试验进度表;5)变电站设备定期维护周期表;6)变电站月份维护工作计划;7)变电站设备评级标示图表;8)有权发布调度操作命令人员名单;9)有权签发工作票人员名单;10)有权单独巡视高压设备人员名单;11)有权担当监护人员名单;12)紧急事故拉闸顺位表;13)事故处理紧急使用电话表;14)安全记录标示牌。15)定期巡视路线图;16)设备专责人工表;17)卫生负责区分工表;18)一次系统接线图;19)站用电系统图;20)直流系统图;21)培训计划表;22)设备的主要运行参数;23)接地选择顺序表。</p><p>34、变电站必须建立哪些技术档案?</p><p>答:1)设备制造厂家使用说明书;2)电气设备出厂试验记录;3)安装交接的有关资料;4)电气设备的改进、大小修施工记录及竣工报告;5)电气设备历年大修及不定期预防性试验报告;6)电气设备事故、障碍及运行分析专题报告;7)电气设备发生的严重缺陷、设备变支情况及改进记录。</p><p>35、变电站运行人员绝缘监督工作的任务是什么?</p><p>答:1)及时掌握所管辖高压电气设备的预试计划及完成情况。2)对所管辖的高压电气设备的试验结果进行纵、横分析,掌握电气设备的绝缘情况,对试验中发现的缺陷应督促处理。3)建立和健全变电设备绝缘监督的技术资料。</p>
11#
 楼主| blue 发表于 2007-1-29 10:48:08 | 只看该作者
<p>281、中性点与零点、零线有何区别?</p><p>答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称电源中性点。当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称零点;而由零点引出导线,则称为零线。</p><p>282、何谓保护接零?有什么优点?</p><p>答:保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分 ,用导线与系统零碎线进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。</p><p>283、220KV阀型避雷器上部均压环起什么作用?</p><p>答:加装均压环后,使避雷器电压分布均匀。</p><p>284、什么是内部过电压?</p><p>答:内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程,在这个过程中可能产生对系统有危险的过电压。这些过电压是系统内电磁能的振荡和积聚所引起的,所以叫内部过电压。</p><p>285、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,短时间内还有电?</p><p>答:电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷,对地仍然有电位差。若停电立即验电,验电笔会显示出线路有电,因此必须经过充分放电,验电无电后,方可装设接地线。</p><p>286、中央信号装置有什么作用?</p><p>答:中央信号是监视变电站电气设备运行的一种信号装置,根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号,告知运行人员迅速查找,作出正确判断和处理,保证设备的安全运行。</p><p>287、对并联电池组的电池有什么要求?</p><p>答:并联电池中各电池的电动势要相等,否则电动势的电池会对电动势小的电池放电,在电池组内部形成环流。另外,各个电池的内阻也应相同,否则内阻小的电池的放电电流会过大,新旧程度不同的电池不宜并联使用。</p><p>288、电能表和功率表批示的数值有哪些不同?</p><p>答:功率表批示的是瞬时的发、供、用电设备所发出、传送和消耗的电功数;而电能表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗电能数。</p><p>289、为什么要在电力电容器与其断路器之间装设一组ZnO避雷器?</p><p>答:装设ZnO避雷器可以防止电力电容器在拉、合操作时可能出现的操作规程过电压,保证电气设备的安全运行。</p><p>290、电力系统中的无功电源有几种?</p><p>答:1)同步发电机;2)调相机;3)并联补偿电容器;4)串联补偿电容器;5)静止补偿器。</p><p>291、电流互感器有什么用途?</p><p>答:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使用权仪表和继电器的制造简单化、标准化、提高了经济效益。</p><p>292、阻波器有什么作用?</p><p>答:阻波器是载波通信及高频保护不缺少的高频通信元件,它阻止高频电流向其他分支泄漏,起减少高频能量损耗的作用。</p><p>293、高压断路器有什么作用?</p><p>答:高压断路器不仅可以切断的接通正常情况下高压电路中空载电流和负荷电流,还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障电源,防止事故扩大,保证系统的安全运行。</p><p>294、套管裂纹有什么危害性?</p><p>答:套管出现裂纹会使绝缘强度降低,能造成绝缘进一步损坏,直至全部击穿。裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的。</p><p>295、变压器在电力系统中的主要作用是什么?</p><p>答:变压器在电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的转输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。</p><p>296、什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器?</p><p>答:半绝缘就是变压器的靠近中性点部分绕组的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反,一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。</p><p>297、油浸变压器有哪些主要部件?</p><p>答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆筒、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油器等。</p>
10#
 楼主| blue 发表于 2007-1-29 10:47:53 | 只看该作者
<p>261、SF6气体有哪些良好的灭弧性能?</p><p>答:1)弧柱导电率高,燃弧电压很低,弧柱能量较小;2)当交流电流过零时,SF6气体的介质绝缘强度恢复快,约比空气快100倍,即它的灭弧能力比空气的高100倍。3)SF6气体的绝缘强度较高。</p><p>262、什么叫断路器自由脱扣?</p><p>答:断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开,这就叫自由脱扣,带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合于短路故障时,能迅速断开,避免扩大事故范围。</p><p>263、高压断路器的分合闸缓冲器起什么作用?</p><p>答:分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力,损坏断路器的零部件。合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管。</p><p>264、温度计有什么作用?有几种测量方法?</p><p>答:温度计是用来测量油箱里面上层油温的,起到监视电力变压器是否政党运行折作用。温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测量方法。</p><p>265、有导向与无导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何?</p><p>答:装有无导向强油风冷装置的变压器的大部分油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回,少部分油流进入绕组和铁芯内部,其冷却效果不高。而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通过油流导向隔板,有效地流过铁芯和绕组内部,提高了冷却效果,降低了绕组的温升。</p><p>266、变压器的净油器是根据什么原理工作台的?</p><p>答:运行中的变压器因上层油温与下层油温的温差,使用权油在净油器内循环。油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持良好的电气及化学性能,起到对变压器油再生的作用。</p><p>267、变压器的铁芯为什么要接地?</p><p>答:运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压,在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地。</p><p>268、变压器的油枕起什么作用?</p><p>答:当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时油枕起储油和补油作用,能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面减小、减缓了油的劣化速度。油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化。</p><p>269、过流保护的动作原理是什么?</p><p>答:电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的,当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路。</p><p>270、SF6气体有哪些化学性质?</p><p>答:SF6气体不溶于水和变压器油,在炽热的温度下它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不发生作用。但在电弧和电晕的作用下,SF6气体分分解,产生低氟化合物,这些化合物会引起绝缘材料的损坏,且这些低氟化合物是剧毒气体,SF6的分解反应与水分有很大关系,因此要有去潮措施。</p><p>271、油开关的辅助触点有哪些用途?</p><p>答:油断路器本身所带常开、常闭触点变换开合位置,来接通断路器机构合闸及跳闸回路和音响信号,达到断路器断开闭合电路的目的,并能正确发出音响信号,起动自动装置和保护的闭锁回路等,当断路器的辅助触点用在合闸及跳闸回路时,均应带有延时。</p><p>272、测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表?绝缘标准是多少MΩ?</p><p>答:测二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表,如果没有1000V的也可用500V的兆欧表。其绝缘标准:运行中的不低于1MΩ,新投入的,室内不低于20MΩ,室外不低于10MΩ。</p><p>273、低压交直流回路能否共用一条电缆?为什么?</p><p>答:不能,因为:1)共用同一条电缆能降低直流系统的绝缘水平。2)如果直流绝缘破坏,则直流混线会造成短路或继电保护误动等。</p><p>274、掉牌未复归信号的作用是什么?</p><p>答:掉牌未复归灯光信号,是为使用权值班人员在记录保护动作情况的过程中,不致于发生遗漏造成误判断,应注意及时复归信号掉牌,以免出现重复动作,使前后两次不能区分。</p><p>275、系统发生振荡时有哪些现象?</p><p>答:1)变电站内的电流表、电压表和功率表的指针呈周期性摆动,如有联络结,表计的摆动最明显;2)距系统振荡中心越近,电压摆动越大,白炽灯忽明忽暗,非常明显。</p><p>276、为什么室外母线接头易发热?</p><p>答:室外母线要经常受到风、雨雪、日晒、冰冻等侵蚀。这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀,使用权得接头的接触电阻增大,温度升高。</p><p>&nbsp;</p><p>277、说明什么叫浮充电?</p><p>答:浮充电就是装设有两台充电机组,一台是主充电机组,另一台是浮充电机组,浮充电是为了补偿蓄电池的自放电损耗,使用权蓄电池组经常处于完全充电状态。</p><p>278、为什么要装设直流绝缘监视装置?</p><p>答:变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的,因为在同一极的另一地点再发生接地时,就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作。另外在有一极接地时,假如再发生另一极接地就将造成直流短路。</p><p>279、为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态,每个蓄电池的端电压应保持为多少?</p><p>答:为了使蓄电池保持在满充电状态,必须使接向直流母线的每个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压。</p><p>280、直流系统在变电站中起什么作用?</p><p>答:直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源,它还为操作规程提供可靠的操作规程电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。</p>
9#
 楼主| blue 发表于 2007-1-29 10:47:36 | 只看该作者
<p>241、什么叫同期回路?</p><p>答:通常变电站只装设一套或两套公用的同期装置,因此需要装设同期小母线。用电压互感器从断路器两侧取交流电压、再经每台断路器同期把手接到同期小母线上,由同期小母线再引到同期装置中,该二次回路及同期装置的接线称同期回路。</p><p>242、什么叫距离保护?</p><p>答:距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z,也就是短路点至保护安装处的阻抗值,因线路的阻抗值与距离成正比,所以叫距离保护或阻抗保护。</p><p>243、什么是电压速断保护?</p><p>答;线路发生短路故障时,母线电压急剧下降,在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作,跳开断路器,瞬时切除故障,这就是电压速断保护。</p><p>244、为什么110KV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地?</p><p>答:我国的110KV电网一般采用中性点直接接地系统。在运行中,为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,有些变压器的中性点不接地运行。</p><p>但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求在切、合110KV及以上空载变压器时,将变压器的中性点直接接地。</p><p>245、设备的负荷率是怎样计算的?</p><p>答:设备的负荷率可按下面的公式计算:负荷率=(日负荷曲线的平均值/日负荷曲线的最大值)X100%</p><p>246、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻?</p><p>答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸。直流电流监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座短接造成直流电源适中以及防止电源电压高烧坏直流电源的监视灯。</p><p>247、为什么要定期对蓄电池进行充放电?</p><p>答:定期充放电也叫核对性充放电,就是对浮充电运行的蓄电池,经过一定时间要使其极板的物质进行一次较大的充放电反应,以检查蓄电池容量,并可以发现老化电池,及时维护处理,以保证电池的正常运行,定期充放电一般是一年不少于一次。</p><p>248、蓄电池为什么会自放电?</p><p>答:蓄电池自放电的主要原因是由于极板含有杂质,形成局部的小电池,而小电池的两极又形成短路回路,引起蓄电池自放电。另外,由于蓄电池电解液上下的密度不同,致使极板上下的电动势不均等,这也会引起蓄电池的自放电。</p><p>249、中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压?</p><p>答:系统正常运行时,由于线路的三相对地电容不平衡,网络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的大小直接与电容的不平衡度有关。在正常情况下,中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%。</p><p>250、什么叫消弧线圈的补偿度,什么叫残流?</p><p>答:消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电网的电容电流之比叫补偿度。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后,流经接地点的剩余电流,叫残流。</p><p>251、为什么硬母线要装设伸缩接头?</p><p>答:物体都有热胀冷缩特性,母线在运行中会因发热而使长度发生变化。</p><p>为避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损坏,所以应在硬母线上装设伸缩接头。</p><p>252、故障录波器有什么作用?</p><p>答:故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时,自动地,准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有着重要作用。</p><p>253、双母线接线存在哪些缺点?</p><p>答:1)接线及操作都比较复杂,倒闸操作时容易发生误操作;2)母线隔离开关较多,配电装置的结构也较复杂,所以经济性较差。</p><p>254、单母线分段的接线方式有什么特点?</p><p>答:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性。当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障段,使非故障母线保持正常供电,对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电。</p><p>255、并联电抗器和串联电抗器各有什么作用?</p><p>答:线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生,保证线路的可靠运行。</p><p>母线串联电抗器可以限制短路电流,维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波,降低电抗。</p><p>256、FKL-10-2X7506是什么电气设备的铭牌?</p><p>答:FKL-10-2X7506是额定电抗为6%,额定电压为10KV,两个支路的额定电流是750A铝电缆分裂电抗器的铭牌。</p><p>257、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?</p><p>答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地。因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地。</p><p>258、电压互感器一次侧熔丝熔断后,为什么不允许用普通熔丝代替?</p><p>答:以10KV电压互感器为例,一次侧熔断器熔丝的额定电流是0.5A。采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量,同时具有限制短路电流的作用。而普通熔丝则不能满足断流容量要求。</p><p>259、同步调相机的同步是什么意思?</p><p>答:当调相机运行时,定子的旋转磁场和转子以相同的方向、相同的速度旋转,这就叫做同步。</p><p>260、真空断路器有哪些特点?</p><p>答:真空断路器具有触头开距小,燃弧时间短,触头在开断故障电流时烧伤轻微等特点,因此真空断路器所需的操作能量小,动作快,它同时还具有体积小、重量轻、维护工作台量小,能防火、防爆,操作规程噪声小的优点。</p>