<p>141、线路距离保护电压回路应该怎样进行切换?</p><p>答:由于电力系统运行方式的需要或者平衡负荷的需要、将输电线路从一条母线倒换到另一条母线上运行时,随之应将距离保护使用的电压,也必须要换到另一条母线上的电压互感器供电。在切换过程中,必须保证距离保护不失去电压;如若在断开 电压的过程中,必须首先断开直流电源。距离保护就不会误跳闸。</p><p>142、为什么距离保护装置中的阻抗继电器采用0°接线?</p><p>答:距离保护是反映安装处至故障点距离的一种保护装置,因此,做为距离保护测量元件的阻抗继电器必须正确反映短路点至保护安装处的距离,并且不受故障类型的影响,采用相间电压和相间电流的0°接线能使上述要求得到满足,所以距离保护一般都采用0°接线。</p><p>143、为什么距离保护突然失去电压会误动作?</p><p>答:距离保护是在测量线路阻抗值(Z=U/I)等于或小于整定值时动作,即当加在阻抗继电器上的电压降低而流过阻抗继电器的电流增大到一定值时继电器动作,其电压产生和是制动力矩.电流产生的是动作力矩,当突然失去电压时,制动力矩也突然变得很小,而在电流回路则有负荷电流产生的动作力矩,如果此时闭锁回路动作失灵,距离保护就会误动作。</p><p>144、零序保护的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段的保护范围是怎样划分的?</p><p>答:零序保护的Ⅰ段是按躲过本线路末端单相短路时流经保护装置的最大零序电流整定,它不能保护线路全长。零序保护的Ⅱ段是与保护安装处相邻线路零序保护的Ⅰ段相配合整定的,它不仅能保护本线路的全长,而且可以延伸至相邻线路。零序保护的Ⅲ段与相邻线路的Ⅱ段相配合,是Ⅰ、Ⅱ段的后备保护。Ⅳ段则一般作为Ⅲ段的后备保护。</p><p>145、在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用?</p><p>答:变压器在运行中有以下情况之一时应将差动保护停用:1)差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时。2)继电保护人员测定差动回路电流相量及差压。3)差动保护互感器一相断线或回路开路。4)差动回路出现明显的异常现象。5)误动跳闸。</p><p>146、何种故障瓦斯保护动作?</p><p>答:1)变压器内部的多相短路。2)匝间短路,绕组与铁芯或与外壳短路。3)铁芯故障。4)油面下降或漏油。5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固。</p><p>147、为什么在三绕组变压器三侧都装过流保护?它们的保护范围是什么?</p><p>答:当变压器任意一侧的母线发生短路故障时,过流保护动作。因为三侧都装有过流保护,能使其有选择地切除故障。而无需将变压器停运。各侧的过流保护可以作为本侧母线、线路的后备保护,主电源侧的过流保护可以作为其他两侧和变压器的后备保护。</p><p>148、过流保护为什么要加装低电压闭锁?</p><p>答:过流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定的,在有些情况下不能满足灵敏度的要求。因此为了提高过流保护在发生短路故障时的灵敏度和改善躲过最大负荷电流的条件所以在过流保护中加装低电压闭锁。</p><p>149、仅巡检中断告警,无打印信息可能是什么故障?如何处理?</p><p>答:此为人机对话插件工作异常,应更换插件。当人机对话插件处于调试位置时,这种现象也会出现。</p><p>150、DFP-500保护故障跳闸后,液晶显示的故障报告包括哪些信息?</p><p>答:故障报告包括报告号、故障发生时刻、动作元件、各元件动作时间,对于电流动作的元件还记录故障类型及最大相的故障电流。</p><p>151、WXB-11型微机保护故障报告包括哪些信息?</p><p>答:故障报告能打印出故障时刻(年、月、日、时、分、秒)故障类型、故障点距离保护安装出距离、各种保护动作情况和时间顺序及故障前20s和故障后40s的各相电压和电流的采样值。</p><p>152、DFP-500型变压器主保护主要有哪些功能?</p><p>答:具有差动保护和非电量保护,其中差动保护包括复式比率差动和差动速断保护;非电量保护主要包括主变压器本体瓦斯保护及有载调压瓦斯保护。</p><p>153、CL166型微机线路保护可实现哪几种重合闸方式?</p><p>答:可实现四种重合闸方式:非同期、检无压、检同期、检临线有电流。</p><p>154、继电保护装置在新投入及停运后投入运行前应做哪些检查?</p><p>答:1)查阅继电保护记录,保证合格才能投运并掌握注意事项。2)检查二次回路及继电器应完整。3)标志正确。</p><p>155、备用电源自投装置在什么情况下动作?</p><p>答:在因为某种原因工作母线电源侧的断路器断开,使工作母线失去电源的情况,自投装置动作,将备用电源投入。</p><p>156、在什么情况下将断路器的重合闸退出运行?</p><p>答:1)断路器的遮断容量小于母线短路容量时,重合闸退出运行;2)断路器故障跳闸次数超过规定,或虽未超过规定,但断路器严重喷油、冒烟等,经调度同意后应将重合闸退出运行;3)线路有带电作业,当值班调度命令将重合闸退出运行。4)重合闸装置失灵,经调度同意后应将重合闸退出运行。</p><p>157、同期重合闸在什么情况下不动作?</p><p>答:1)若线路发生永久性故障,装有无压重合闸的断路器重合立即断开,同期重合闸不会动作。2)无压重合闸拒动时,同期重合闸也不会动作。3)同期重合闸拒动。</p><p>158、什么线路装设横联差动方向保护?横联差动方向保护反应的是什么故障?</p><p>答:在阻抗相同的两条平等线路上可装设横联差动方向保护。横联差动方向保护反应的是平行线路的内部故障,而不反应平行线路的外部故障。</p><p>159、变压器的零序保护在什么情况下投入运行?</p><p>答:变压器零序保护应装在变压器中性点直接接地侧,用来保护该侧绕组的内部及引出线上接地短路,也可作为相应母线和线路接地短路时的后备保护,因此当该变压器中性点接地刀闸合入后,零序保护即可投入运行。</p><p>160、变压器的差动动保护是根据什么原理装设的?</p><p>答:变压器的差动保护是按循环电流原理装设的。在变压器两侧安装具有相同瑾的两台电流互感器,其二次采用环流法接线。在正常与外部故障时,差动继电器中没有电流流过,而在变压器内部发生相间短路时,差动继电器中就会有很大的电流流过。</p> |