变电试题300问

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
blue 发表于 2007-1-29 10:42:51 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<p>1、为什么要升高电压进行远距离输电?</p><p>答:远距离传输的电能一般是三相正弦交流电,输送的功率可用P=√3UI计算。从公式可看出,如果传输的功率不变,电压愈高,则电流愈小,这样就可以选用截面较小的导线,节省有色金属。在输送功率的过程中,电流通过导线会产生一定的功率损耗和电压降,如果电流减小,功率损耗和电压降会随着电流的减小而降低。所以,提高输送电压后,选择适当的导线,不仅可以提高输送功率,而且可以降低线路中的功率损耗并改善电压质量。</p><p>2、变压器有载调压装置动作失灵是什么原因造成的?</p><p>答:有载调压装置动作失灵的原因有:A、操作电源电压消失或过低;B、电机绕组断线烧毁,起动电机失压;C、联锁触点接触不良;D、传动机构脱扣及销子脱落。</p><p>3、电力系统中产生铁磁谐振过电压的原因是什么?</p><p>答:产生铁磁谐振过电夺的原因是由于铁磁元件的磁路饱和而造成非线性励磁引起的。当系统安装的电压互感器伏安特性较差时,系统电压升高,通过电压互感器铁芯的励磁电流超过额定励磁电流,使铁芯饱和,电感呈现非线性,它与系统中的电容构成振荡回路后可激发为铁磁谐振过电压。</p><p>4、试述金属氧化物避雷器保护性能的优点?</p><p>答:金属氧化物避雷器与普阀FZ和FCZ的磁吹避雷器相比有以下优点:</p><p>A、氧化物避雷器无串联间隙,动作快,伏安特性平坦,残压低,不产生截波。</p><p>B、金属氧化物阀片允许通流能力大、体积小、质量小,且结构简单。</p><p>C、续流极小。</p><p>D、伏安特性对称,对正极性,负极性过电压保护水平相同。</p><p>5、什么叫绝缘的介质损失?测量介质损失有什么意义?</p><p>答:电气设备的绝缘在交流电压作用下大都表现为容性阻抗,但并不是纯容性,其有功功率损失部分统称为绝缘的介质损失。绝缘受潮后有功功率损失明显增大,因此对大部分电气设备通过检测介质损失,可以检查出绝缘是否受潮。</p><p>6、测量绝缘电阻的作用是什么?</p><p>答:测量电气设备绝缘电阻是检查其绝缘状态最简便的辅助方法。由所测绝缘电阻能发现电气设备导电部分影响绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏污,绝缘油严重劣化、绝缘击穿和严重热老化等缺陷。</p><p>7、什么是沿面放电?影响沿面放电电压的因素有哪些?</p><p>答:在实际绝缘结构中,固体电介质周围往往有气体或液体电介质,例如线路绝缘子周围充满空气,油浸变压器固体绝缘周围充满变压器油。在这种情况下,放民往往沿着两种电介质交界面发生。这种放电称为沿面放电。</p><p>影响沿面放电电压的因素主要有:A、电场的均匀程度。B、介质表面的介电系数的差异程度。C、有无淋雨。D、污秽的程度。</p><p>8、电力网电能损耗中的理论线损由哪几部分组成?</p><p>答:1)可变损耗,其大小随着负荷的变动而变化,它与通过电力网各元件中的负荷功率或电流的二次方成正比。包括各级电压的架空输、配电线路和电缆导线的铜损,变压器铜损,调相机、调压器、电抗器、阻波器和消弧线圈等设备的铜损。2)固定损耗,它与通过元件的负荷功率的电流无关,而与电力网元件上所加的电压有关,它包括输、配电变压器的铁损、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铁损,110KV及以上电压架空输电线路的电晕损耗;电缆电容器的绝缘介质损耗,绝缘子漏电捐耗,电流、电压互感器的铁损;用户电能表电压绕组及其他附件的损耗。</p><p>9、《电网调度管理条例》所称统一调度,其内容一般是指什么?在形式上如何表现?</p><p>答:《条例》所称统一调度,其内容一致是指:1)由电网调度机构统一组织全网调度计划的编制和执行。2)统一指挥全网的运行操作和事故处理。3)统一布置和指挥全网的调峰,调频和调压。4)统一协调和规定全网继电保护,安全自动装置,调度自动化系统和调度通信系统的运行。5)统一协调水电厂水库的合理运用。6)按照规章制度统一协调有关电网运行的各种关系。在形式上,统一调度表现在调度业务上,下级调度必须服从上级调度的指挥。</p><p>10、提高电力系统动态稳定的措施有哪些?</p><p>答:提高动态稳定的措施有:1)快速切除短路故障;2)采用自动重合闸装置;3)发电机采用电气制动和机械制动;4)变压器中性点经小电阻接地;5)设置开关站和采用串联电容补偿;6)采用联锁自动机和解列;7)改变运行方式;8)故障时分离系统;9)快速控制调速汽门。</p><p>11、高频保护为什么要每日由值班人员交换信号?</p><p>答:因高频保护收发信机是由多种无线电元件组成,并由高频通道将两端保护联系起来,帮保护装置比较复杂,任何元件损坏均有可能影响保护正确动作。如果每日起动两侧收发信机进行高频信号交换,就可以检查收发信机及高频通道是否完好,还可以在检查通道时发现一般故障,只要及时处理,就能保证装置正常工作。</p><p>12、直流环路隔离开关的方式怎样确定?运行操作应注意哪些事项?</p><p>答:直流环路隔离开关要根据网络的长短,电流的大小和电压降的大小确定运行方式,一般在正常时都是开环运行机制。注意事项如下:1)解环操作前必须查明没有造成某一网络电源中断的可能性;2)当直流系统发生同一极两点接地时,在未查明原因和消除故障前不准合环路隔离开关。</p><p>13、断路器大修后应进行哪些项目试验?</p><p>答:1)行程及同期试验;2)低电压合闸试验;3)分合闸时间;4)分合闸速度;5)测量绝缘电阻;6)测量接触电阻;7)多油断路器测量套管介损,少油断路器的泄漏试验;8)交流耐压;9)绝缘油试验;10)操作试验。</p><p>14、消弧线圈的作用是什么?为什么要经常切换分接头?</p><p>答:因为电力系统架空输电线路和电缆线路对地的电容较大,当发生单相接地时,流经接地点的容性电流IC=√3UωC,电网越大IC则越大。例如:6KV级电网的电流即可达100A以上,致使电弧熄灭困难,会造成较大的事故。若在变压器中性点加一电感性的消弧线圈,使其形成的电感电流与电容电流相抵消,即所谓的电流补偿。为了得到适时合理补偿、电网在运行中随着线路增减的变化,而切换消弧线圈的分接头,以改变电感电流的大小、从而达到适时合理补偿的目的。</p><p>15、怎样对变压器进行校相?</p><p>答:应先用运行的变压器校对两母线上电压互感器的相位,然后用新投入的变压器向一级母线充电,再进行校相,一般使用相位表或电压表,如测得结果为,两同相电压等于零,非同相为线电压,则说明两变压器相序一致。 </p><p>16、对电气设备的验收有哪些规定?</p><p>答:1)凡是新建、扩建、大小修、预试的一、二次变电设备,必须按部颁及有关规程和技术标准经过验收合格、手续完备后方能投入运行。2)设备的安装或检修,在施工过程中需要中间验收时,变电站负责人应指定专人配合进行,对其隐蔽部分,施工单位应做好记录,中间验收项目,应由变电站负责人与施工检修单位共同商定。3)在大小修、预试、继电保护、仪表检验后,由有关修试人员将有关情况记入记录簿中,并注明是否可以投入运行,无疑问后方可办理完工手续。4)当验收的设备个别项目未达到验收标准,而系统又急须投入运行时,需经主管局总工程师批准,方可投入运行。</p><p>17、新安装或大修后的有载调压变压器在投入运行前,运行人员对有载调压装置应检查哪些项目?</p><p>答:1)有载调压装置的油枕油位应正常,外部各密封处应无渗漏,控制箱防尘良好。2)检查有载调压机械传动装置,用手摇操作一个循环,位置指示及动作计数器应正确动作,极限位置的机械闭锁应可靠动作,手摇与电动控制的联锁也应正常。3)有载调压装置电动控制回路各接线端子应接触良好,保护电动机用的熔断器的额定电流与电机容量应相配合(一般为电机额定电流的2倍),在主控制室电动操作一个循环,行程指示灯、位置指示盘,动作计数器指示应正确无误,极限位置的电气闭锁应可靠;紧急停止按钮应好用。4)有载调压装置的瓦斯保护应接入跳闸。</p><p>18、变压器新安装或大修后,投入运行前应验收哪些项目?</p><p>答:1)变压器本体无缺陷,外表整洁,无严重渗漏油和油漆脱落现象;2)变压器绝缘试验应合格,无遗漏试验项目。3)各部油位应正常,各阀门的开闭位置应正确,油的性能试验,色谱分析和绝缘强度试验应合格。4)变压器外壳应有良好的接地装置,接地电阻应合格。5)各侧分接开关位置应符合电网运行要求,有载调压装置,电动手动操作均正常,指针指示和实际位置相符。6)基础牢固稳定,轱辘应有可靠的制动装置。7)保护测量信号及控制回路的接线正确,各种保护均应实际传动试验,动作应正确,定值应符合电网运行要求,保护连接片在投入运行位置。8)冷却风扇通电试运行良好,风扇自启动装置定值应正确,并进行实际传动。9)呼吸器应有合格的干燥剂,检查应无堵塞现象。10)主变压器引线对地和线间距离合格,各部导线触头应坚固良好,并贴有示温腊片。11)变压器的防雷保护应符合规程要求。12)防爆管内无存油,玻璃应完整,其呼吸小孔螺丝位置应正确。14)检查变压器的相位和接线组别应能满足电网运行要求,变压器的二、三次侧有可能和其他电源并列运行时,应进行核相工作,相位漆应标示正确、明显。15)温度表及测温回路完整良好。16)套管油封的放油小阀门和瓦斯放气阀门应无堵塞现象。17)变压器上应无遣留物,临近的临时设施应拆除,永久设施布置完毕应清扫现场。</p><p>19、新安装的电容器的投入运行前应检查哪些项目?</p><p>答:1)电容器外部检查完好,安装合格。2)电容器组接线正确,安装合格。3)各部分连接牢固可靠,不与地绝缘的每个电容器外壳及架构均已可靠接地。4)放电变压器容量符合要求,试验合格,各部件完好。5)电容器保护及监视回路完整并经传动试验良好。6)电抗器、避雷器完好,试验合格。7)电容器符合要求,并经投切试验合格,并且投入前应在断开位置。8)接地隔离开关均在断开位置。9)室内通风良好,电缆沟有防小动物措施。10)电容器设有贮油池和灭火装置。11)五防联锁安装齐全、可靠。</p><p>20、对室内电容器的安装有哪些要求?</p><p>答:应安装在通风良好,无腐蚀性气体以及没有剧烈振动,冲击,易燃,易爆物品的室内。2)安装电容器根据容量的大小合理布置,并应考虑安全巡视通道。3)电容器室应为耐火材料的建筑,门向外开,要有消防措施。</p>
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
2#
 楼主| blue 发表于 2007-1-29 10:43:22 | 显示全部楼层
<p>21、安装在控制盘或配电盘上的电气测量仪表应符合哪些基本要求?</p><p>答:1)仪表的准确度:用于发电机及重要设备的交流仪表,应不低于1.5级;用于其他设备和线路上的交流仪表,应不低于2.5级,直流仪表应不低于1.5级。频率应采用数字式或记录式,测量范围在45~55HZ时基本误差应不大于±0.02HZ。2)仪表附件的准确度:与仪表连接的分流器、附加电阻和仪用互感器的准确度不应低于0.5级,但仅作电流和电压测量时、1.5级和2.5级仪表可用1.0级互感器;非主要回路的2.5级电流表,可使用3.0级电流互感器。</p><p>22、电力系统发生振荡时会出现哪些现象?</p><p>答:当电力系统稳定破坏后,系统内的发电机线将失去同步,转入异步运行状态,系统将发生振荡。此时,发电机的电源联络线上的功率、电流以及某些节点的电压将会产生不同程度的变化。连接失去的发电厂的线路或某些节点的电压将会产生不同程度的变化。连接失去同步的发电厂的线路或系统联络线上的电流表功率表的表针摆动得最大、电压振荡最激烈的地方是系统振荡中心,其每一周期约降低至零值一次。随着偏离振荡中心距离的增加,电压的波动逐渐减少。失去同步发电机的定子电流表指针的摆动最为激烈(可能在全表盘范围内来回摆动);有功和无功功率珍指针的摆动也很厉害;定子电压表指针亦有所摆动,但不会到零;转子电流和电压表指针都在正常值左右摆动。发电机将发生不正常的,有节奏的轰鸣声;强行励磁装置一般会动作;变压器由于电压的波动。铁芯也会发出不正常的、有节奏的轰鸣声。</p><p>23、综合重合闸与继电保护装置是怎样连接的?</p><p>答:220KV线路继电保护不直接跳闸,而是经过重合闸装置,由重合闸装置中选相元件来差别是哪一相故障,如为单相故障,则只跳开故障相,如为相间故障则跳开三相。因为单相故障过程 中要出现非全相运行状态,所以一般将所有继电保护分为三类,接入重合闸回路。1)能躲开非全相运行的保护,如:高频保护、零序一段(定值较大时)、零序三段(时间较长时),接入重合闸N端,这些保护在意想跳闸后出现非全相运行时,保护不退出运行,此时如有故障发生时,保护仍能动作跳闸。2)不能躲开非全相运行的保护,如:阻抗保护、零序二段,接入重合闸M端,这些保护在非全相运行时,自动退出运行。3)不起动重合闸的保护、接入重合闸,R端跳闸后不需进行重合。</p><p>24、在电力系统中怎样合理设置消弧线圈?</p><p>答:1)对于多台消弧线圈,不应把消弧线圈安装在同一变电站内,应使电网中每一个独立部分都有补偿容量。2)消弧线圈尽量装在电网的送电端,以减少当电网内发生故障时消弧线圈被切除的可能性。3)尽量避免在一个独立系统中安装一台消弧线圈,应安装两台或两台以上,而且应选择不同容量,从而扩大电感电流的可调范围。 </p><p>25 、在复式整流直流系统中,电压源与电流源串联或并联各有什么特点?</p><p>答:并联复式整流:电压源与电流源是采用磁饱和稳压器,所以输出电压平稳,交流分量少,适用于对直流电源要求较严格的系统,如晶体管保护等,但与串联复整流比较,制作调试较复杂,运行中稳压器易发热,有噪声,工作效率低。串联复式整流:电压源采用普通变压器,电流源采用速饱和变流器,所以制作调试较简单,运行中不易发热,无噪声。由于直流输出是串联,残压能得到充分利用,但输出电压随一次电流的变化而变化,且交流分量大,适用于对直流电源无特殊要求的变电站,电池充放电循环可达750次以上。</p><p>26、值班人员能否任意改变检查同期重合闸和检查无电压重合闸的运行方式?为什么?</p><p>答:检查同期重合闸与检查无电压重合闸的运行方式,值班人员不得随意改变,一般线路的两端,一端是检查同期重合闸,别一端必须是检查无电压重合闸,由于线路运行与系统运行方式有关,根据系统运行方式由调度通知变电站改变重合闸方式,除此之外,不能任意改变线路两侧的重合闸运行方式。假如将一端检查同期重合改为检查无电压重合,当线路有故障时,断路器跳闸后两端均为检查无电压重合,结果造成两端打印头等待同期,使瞬时故障消除后,线路不能快速投入运行,引起不必要的停电。</p><p>27、传动试验断路器时,怎样才能同时传动检查无电压及两项重合闸?</p><p>答:1)当母线、线路均无电压时,可按普通重合闸的方法传动试验。2)当线路无电压(以抽取装置安装处为准)、母线有电压时,可按普通重合闸的方法传动试验检查无电压重合闸,而传动试验检查同期重合闸时需同时短接同期继电呖呖的下触点。3)当线路有电压时,不管母线侧有无电压,传动试验检查同期和无电压重合闸时应分别短接同期继电器的下触点。</p><p>28、SW6-220型断路器小修项目有哪些?</p><p>答:断路器本体的小修项目有:1)清扫检查瓷套、油标、放油阀及处理渗漏油;2)检查法兰基础螺丝、接地螺丝;3)补油、检查合闸保持弹簧。</p><p>液压机的小修项目有:1)测电动机及二次回路绝缘。2)检查氮气预压力。3)补充液压油。4)检查辅助开关及微动开关。5)检查加热器及机构密封箱。6)分、合闸操作试验。</p><p>29、更换强迫油循环变压器的潜油泵,值班人员应做哪些工作?</p><p>答:1)更换潜油泵工作应办理第二种工作票;2)断开潜油泵有关电源;3)申请调度同意将重瓦斯保护由跳闸改接到信号;4)潜油泵投入运行后,要注意检查潜油泵声音和油流方向,情况正常后再按正常巡视时间进行检查。重瓦斯保护连续运行1h不动作重再将其压板切换到跳闸位置。</p><p>30、主变压器新投运或大修后投运前为什么要做冲击试验,冲击几次?</p><p>答:1)拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压,在电力系统中性点不接地,或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4~4。5倍相电压;在中性点直接接地时,可达3倍相电压,为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压,需做冲击试验。2)带电投入空载变压器时,会出现励磁涌流,其值可达6~8倍额定电流。励磁涌流开始衰减较快,一般经0。5~1s后0。25~0。5倍额定电流值,但全部衰减时间较长,大容量的变压器可达几十秒,由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时考核励磁涌流衰减初期能否造成继电保护误动,需做冲击试验。3)冲击试验次数:新产品投入为5次。大修后投入为3次。</p><p>31、用母联断路器并列应如何操作?</p><p>答:1)将双母线改为单母线运行方式。2)将母联路器停用。3)将待并电源充电至待并母线。4)用并列选择开关投入同期装置。5检查电压表、频率表、整步表的运转情况,符合并列要求。6)当整步表指针旋转到与同步位置差30度时,手动合母联断路器,如无异常则并列成功。</p><p>32、变电站应具备哪些记录簿?</p><p>答:1)调度指令操作记录簿;2)运行工作记录簿;3)设备缺记录簿;4)断路器故障跳闸记录簿;5)继电保护及自动装置调试工作记录簿;6)高频保护交换信号记录簿;7)设备检修、试验记录簿;8)蓄电池调整及充放电记录簿;9)避雷器动作记录簿;10)事故预想记录簿;11)反事故演习记录簿;12)安全活动记录簿;13)事故、障碍及异常运行记录簿;14)运行分析记录簿;15)培训记录簿。</p><p>33、变电站应具备哪些指示图表?</p><p>答:1)系统模拟图板;2)设备的主要运行参数;3)继电保护及自动装置定值表;4)变电站设备年度大、小修及预防性试验进度表;5)变电站设备定期维护周期表;6)变电站月份维护工作计划;7)变电站设备评级标示图表;8)有权发布调度操作命令人员名单;9)有权签发工作票人员名单;10)有权单独巡视高压设备人员名单;11)有权担当监护人员名单;12)紧急事故拉闸顺位表;13)事故处理紧急使用电话表;14)安全记录标示牌。15)定期巡视路线图;16)设备专责人工表;17)卫生负责区分工表;18)一次系统接线图;19)站用电系统图;20)直流系统图;21)培训计划表;22)设备的主要运行参数;23)接地选择顺序表。</p><p>34、变电站必须建立哪些技术档案?</p><p>答:1)设备制造厂家使用说明书;2)电气设备出厂试验记录;3)安装交接的有关资料;4)电气设备的改进、大小修施工记录及竣工报告;5)电气设备历年大修及不定期预防性试验报告;6)电气设备事故、障碍及运行分析专题报告;7)电气设备发生的严重缺陷、设备变支情况及改进记录。</p><p>35、变电站运行人员绝缘监督工作的任务是什么?</p><p>答:1)及时掌握所管辖高压电气设备的预试计划及完成情况。2)对所管辖的高压电气设备的试验结果进行纵、横分析,掌握电气设备的绝缘情况,对试验中发现的缺陷应督促处理。3)建立和健全变电设备绝缘监督的技术资料。</p>
3#
 楼主| blue 发表于 2007-1-29 10:43:41 | 显示全部楼层
<p>1、对变电站的消防器具的使用和管理有哪些规定?</p><p>答:1)消防器具是消防专用工具,应存放在消防专用工具箱处或指定地点,由消防员统一管理,任何人不得做其他使用;2)消防器材应保持完好,如有过期、失效或损坏,应报保卫部门处理;3)值班人员平时不得随意检查、打开灭火器。2、触电伤员好转以后应如何处理?</p><p>答:1)如触电伤员的心跳和呼吸经抢救后均已恢复,可停心肺苏法操作;2)心跳恢复的早期有可能再次骤停,应严密监护,不能麻痹,要随时准备再次抢救;3)初期恢复后,神志不清或精神恍惚、躁动、应设法使伤员安静。</p><p>3、在什么情况下用心肺复苏法及其三项基本措施是什么?</p><p>答:1)触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施,正确进行就地抢救。2)心肺复苏未能的三项基本措施是:通畅气道;口对口(鼻)人工呼吸;胸外按压而不服(人工循环)。</p><p>4、在屋外变电站和高压室内搬动梯子等长物时注意什么?</p><p>答:1)应两人放倒搬运;2)与带电部分保持足够的安全距离。</p><p>5、在带电设备附近使用喷灯时应注意什么?</p><p>答:1)使用携带型炉火或喷灯时,火焰与带电部分的距离。A、电压在10KV及以下者,不得小于1。5m。B、电压在10KV以上者,不得小于3m。2)不得在下列设备附近将火炉或喷砂机灯点火。A、带电导线 ;B、带电设备;C、油开关。</p><p>6、在带电设备附近用摇表测量绝缘时应注意什么?</p><p>答:1)测量人员和摇表安放位置必须选择适当,保持安全距离,以免摇表引线引线支持物触碰带电部分;2)移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。</p><p>7、工作票签发人的安全责任有哪些?</p><p>答:1)工作必要性;2)工作是否安全;3)工作票上所填安全措施是否正确完备;4)所派工作人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。</p><p>8、工作票中值班长的安全责任有哪些?</p><p>答:1)工作的必要性;2)检修工期是否与批准期限相符;3)工作票所列安全措施是否正确有完备。</p><p>9、使用电器工具时应注意什么?</p><p>答:1)不准提着电气工具的导线或转动部分;2)在梯子上使用工具,应做好防止感堕落的安全措施;3)在使用电气工具工作中,因故离开工作场所或暂停止工作以及遇到临时停电时,须立即切断电源。</p><p>10、电灼伤、火焰烧狎或高温气水烫伤应如何急救?</p><p>答:1)电灼伤、火焰烧伤或高温气、水烫伤均应保持伤口清洁;2)伤员的衣服鞋袜用剪刀剪开后除去;3)伤口全部用清洁布片覆盖,防止污染;4)四肢烧伤时,先用清洁冷水冲洗,然后用清洁布片或消毒纱布包扎。</p><p>11、创伤急救的原则和判断是什么?</p><p>答:1)创作急救原则上是先抢救,后固定,再搬运;2)注意采取措施,防止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院救治;3)抢救前先使安静躺平,判断全身情况和受伤程度,如有无出血,骨折和休克等。</p><p>12、正常口对口(鼻)呼吸时,应注意些什么?</p><p>答:1)开始时大口吹气两次;2)正常口对口(鼻)呼吸的吹气量不需过大,以免引起胃膨胀;3)吹气和放松时要注意伤员胸部有起伏的呼吸动作;4)吹气时如有较大阻力,可能是头部后仰不够,应及时纠正。</p><p>13、工作许可人的安全责任有哪些?</p><p>答;1)负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;2)工作现场布置的安全措施是否完善;3)负责检查停电设备有无突然来电的危险;4)对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。</p><p>14、电气工作人员对安规考试有什么要求?</p><p>答:1)电气工作人员对本规程应每年考试一次;2)因故间断电气工作连续三个月以上者,必须行政机关温习本规程;并经考试合格后,方能恢复工作。</p><p>15、电气工作人员必须具备什么条件?</p><p>答:1)经医师鉴定,无防碍工作的病症(体格检查约两年一次);2)具备必要的电气知识;按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分、电力线路部分、热力和机械部分)的有关部分;经《电业安全规程》考试合格;3)学会紧急救护法,特别要学会触电急救。</p><p>16、值班人员在倒闸操作中的责任和任务是什么?</p><p>答:严格遵守规程制度,认真执行操作监护制,正确实惠电气设备状态的改变,保证发电厂、变电站和电网安全、稳定、经济地连续运行,这就是电力系统各级调度及电气值班人员的倒闸操作中的责任和任务。</p><p>17、在木板或水泥地上使用梯子时应注意什么?</p><p>答:1)其下端须装有带尖头的金属物;2)或用绳索将梯子下端与固定物缚紧。</p><p>18、在什么天气不允许进行高处作业?</p><p>答:1)在6级以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业;2)电力线路作业应按《电业安全工作规程》(电力线路部分)的规定执行。</p><p>19、通畅气道采用什么方法和严禁怎么做?</p><p>答:1)通畅气道可采用抑头抬颏法,用一只手放在触电者前额,另一只手的手指将其下额骨向上抬起,两手协同将头部推向后抑,舌根随之抬起,气道即可通畅;2)严禁用枕头或其他物品垫在伤员头下,头部抬高前倾,全更加重气道阻塞,且使胸外按压时流向脑部的血流减少,甚至消失。</p><p>20、触电伤员如意识丧失应怎样确定伤员呼吸心况?</p><p>答:1)触电伤员如意识丧生,应在10s内,用看、听、试的方法,判定伤员呼吸心跳情况;2)看伤员的胸部、腹部有无起伏动作;3)用耳贴近伤员的口鼻处,听有无呼气声音;4)试测口鼻有无呼气的气流,再用两手指累试一侧(左或右)喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。</p>
4#
 楼主| blue 发表于 2007-1-29 10:43:58 | 显示全部楼层
<p>21、现场工作人员应经过紧急救护法培训,要学会什么?</p><p>答:1)现场工作人员都应定期进行培训学习紧急救护法;2)会正确解脱电源;3)会心肺复苏法;4)会止血、会包扎、会转移搬运伤员。5)会处理急救外伤或中毒等。</p><p>22、工作班成员的安全责任有哪些?</p><p>答:1)认真执行规程和现场安全措施;2)互相关心施工安全;3)监督《电业安全工作规程》和现场安全措施和实施。</p><p>23、值班员如发现工作班成员有违反规程的情况怎么办?</p><p>答:1)应向工作负责人提出改正意见;2)必要时可暂停止工作,并立即报告上级。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>24、对认真遵守规程和违反规程者如何奖惩?</p><p>答:1)对认真遵守本规程者,应给予表扬和奖励;2)对违反本规程者:A、应认真分析;B、加强教育;C、分别情况,严肃处理。3)对造成严重事故者,应按情节累重,予以行政或刑事处分。</p><p>25、对新参加电气工作人员、实习人员、临时参加劳动人员和外单位派来支援的人员有什么要求?</p><p>答:1)新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等):A、必须经安全知道教育后,方可下现场随同参加指定的工作。B、不得单独工作。2)对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应介绍:A、现场电气设备接线情况。B、有关安全措施。</p><p>26、双母线接线的35KV系统发生单相接地时,在不停电的情况下,如何查找接地线路?</p><p>答:1)将母联断路器停用,将两条母线解列,查出故障母线。2)将母嫌断路器合上。3)将接地母线上的线路逐条倒至正常母线,这样就可以查出接地线路。</p><p>27、低压回路停电的安全措施有哪些?</p><p>答:1)将检修设备的各方面电源断开并取下可熔熔断器,在隔离开关操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。2)工作前必须验电。3)根据需要采取其他安全措施。</p><p>28、在带电的电压互感器二次回流上工作,应注意安全事项什么?</p><p>答:1)严格防止电压互感器二次短路和接地,工作时应使用绝缘工具,带绝缘手套;2)根据需要将有关保护停用,防止保护拒动和误动;3)接临时负荷时,应装设专用隔离开关和可熔熔断器。</p><p>29、什么原因会使液压操动机构的油泵打压频繁?</p><p>答:1)储压筒活塞杆漏油;2)高压油路漏油;3)微动开关的停泵,启泵距离不合格;4)放油阀密封不良;5)液压油内有杂质;6)氮气损失。</p><p>30、断路器电动合闸时应注意什么?</p><p>答:1)操作把手必须扭到终点位置,监视电流表,当红灯亮后将氢手返回。操作把手返回过早可能造成合不上闸。2)油断路器合上以后,注意直流电流表应返回,防止接触器KⅡ保持,烧毁合闸线圈。3)油断路器合上后,检查机械拉合位置指示、传动杆、支持绝缘子等应正常,内部无异音。</p><p>31、中央信号动作后为什么要自保持?</p><p>答:中央信号继电器是靠脉冲电流起动而使信号回路(包括事故与预告信号)动作的,为了使继电器能重复动作,要示其在第一脉冲信号动作后就立即返回,准备再次动作。如不装自保持回路,脉冲一消失,继电器就返回,同时音响信号就会立即中断。为保证音响信号不致于因继电器返回而消失,则要求在起动中间继电器的回路中加装自保持回路。</p><p>32、10KV及35KV系统发生单相接地时,在什么情况下采用人工转移接地的方法处理?</p><p>答:在中性点直接接地或经消弧线圈接地的系统,且接地点在配电设备上,而又无法用断路器直接断开故障点时,为了缩小停电范围,可采用转移接地点方法,将接地设备停用,然后再解除人工接地点。</p><p>33、处理故障电容器时应注意哪些安全事项?</p><p>答:在处理故障电容器前,应先拉开断路器及断路器两侧的隔离开关,然后验电、装设接地线。由于故障电容器可能发生引线接触不良、内部断线或熔丝熔断等,因此有一部分电荷有可能未放出来,所以在接触故障电容器前,还应戴上绝缘手套,用短路线将故障电容器的两极短接并接地,方可动手拆卸。对双星形接线电容器组的中性线及多个电容器的串联线,还应单独放电。</p><p>34、发出“断路器三相位置不一致”信号时应如何处理?</p><p>答:当可进行单相操作的断路器发出“三相位置不一致”信号时,运行人员应立即合上断路器,如合不上应将断路器拉开;若是位置中间继电器是否卡滞,触点是否接触不良,断路器辅助触礁点的转换是否正常。</p><p>35、弹簧储能操动机构的断路器发出“弹簧未拉紧”信号时应如何处理?</p><p>答:弹簧储能操作机构的断路器在运行中,发出弹簧机构未储能信号(光辽牌及音响)时,值班人员应迅速去现场,检查交流回路及电机是否有故障,电机有故障时,应用手动将弹簧拉紧,交流电机无故障而且弹簧已拉紧,应检查二次回路是否误发信号,如果是由于弹簧有故障不能恢复时,应向调度申请停电处理。</p><p>36、断路器越级跳闸应如何检查处理?</p><p>答:断路器越级跳闸后首先检查保护及断路器的动作情况。如果是保护动作,断路器拒绝跳闸造成越级,则应在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后,将其他非故障线路送电。如果是因为保护未动作造成越级,则应将各线路断路器断开,再逐条线路试送电,发现故障线路后,将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关,再将其他非故障线路送电。最后再查找断路器拒绝跳闸或保护拒动的原因。</p><p>37、断路器压力异常有哪些表现?如何处理?</p><p>答:压力异常灯窗显示,压力表指针升高或降低,油泵频繁起动或油泵起动压力建立不起来等。压力异常时应立即加强监视,当发现压力升高,油打压不停应尽快停止油泵。当断路器跑油造成压下降或压力异常,出现“禁分”(即分闸闭锁灯窗显示)时,应将“禁分”断路器机构卡死,然后拉开直流电流及脱离保护压板,再用旁路带出。</p><p>38、断路器出现哪些异常时应停电处理?</p><p>答:1)严重漏油,油标管中已无油位;2)支持瓷瓶断裂或套管炸裂;3)连接处过热变红色或烧红;4)绝缘子严重放电;5)SF6断路器的气室严重漏气发出操作闭锁信号;6)液压机构突然失压到零;7)少油断路器灭弧室冒烟或内部有异常音响;8)真空断路器真空损坏。</p><p>39、铁磁谐振过电压现象和消除方法是什么?</p><p>答:现象:三相电压不平衡,一或二相电压升高超过线电压。消除方法:改变系统参数。1)断开充电断路器,改变运行方式;2)投入母线上的线路,改变运行方式;3)投入母线,改变接线方式;4)投入母线上的备用变压器或所用变压器;5)将TV开三角侧短接;6)投、切电容器或电抗器。</p><p>40、中性点不接地或经消弧线圈接地系统(消弧线圈脱离时)分频谐振过电压的现象及消除方法是什么?</p><p>答:现象:三相电压同时升高,表计有节奏地摆动,电压互感器内发出异间。消除办法:1)立即恢复原系统或投入备用消弧线圈;2)投入或断开空线路,事先应进行验算;3)TV开口三角绕组经电阻短接或直接短接3s至5s。4)投入消振装置。</p>
5#
 楼主| blue 发表于 2007-1-29 10:44:15 | 显示全部楼层
<p>41、变压器运行中遇到三相电压不平衡现象如何处理?</p><p>答:如果三相电压不平衡时,应先检查三相负荷情况,对△/Y接线的三相变压器,如三相电压不平衡,电压超过5V以上则可能是变压器有匝间短路,须停电处理,对Y/Y接线的变压器,在轻负荷时允许三相对地电压相差10%;在重负荷的情况下要力求三相电压平衡。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>42、变压器在运行时,出现油面过高或有油从油枕中溢出时,应如何处理?</p><p>答:应首先检查变压器的负荷和温度是否正常,如果负荷和温度均应正常,则可以判断是因呼吸器或油标管堵塞造成的假油面。此时应经当值调度员同意后,将重瓦斯保护改接信号,然后疏通呼吸器或油标管。如因环境温度过高引起油枕溢油时,应放油处理。</p><p>43、停低频率减负荷装置时,只停跳闸连接片,不停放电连接片是否可以?</p><p>答:停低频率减负荷装置,只停跳闸连接片,不停放电连接片是不行的。如果只停跳闸连接片,不停放电连接片,在此期间,如果线路有故障发生,保护将断路器跳闸,这时由于放电连接片不打开,重合闸电容器仍处于充电后状态,经低频率保护的触点和放电连接片这一回路放电,会使重合闸不能发出合闸脉冲,影响线路的重合。</p><p>44、操作票填好,执行前须经过哪些程序审查?</p><p>答:捷足先登 人、监护人、值班长(二次变站长)要对操作票逐项认真审查,共同到模拟图板上,逐项演习,并核对系统正确,再分别各自审查一遍无误并签名。有计划较复杂的重大操作,还需送交站长(二次变应由工区主任或专责工程师)审批。</p><p>45、为什么不允许在母线差动保护电流互感器的两侧挂地线?</p><p>答:在母线差动保护的电流互感器两侧挂地线(或合接地开关),将使其励磁阻抗大大降低,可能对母线差动保护的正确动作产生不利影响。母线故障时,将降低母线差动保护的灵敏度;母线外故障时,将增加母线差动保护二次不平衡电流,甚至误动。因此,不允许在母线差动保护的电流互感器两见分晓挂地线(或合接地开关)。若非挂不可,应将该电流互感器二次从运行的母线差动保护回路上甩开。</p><p>46、切换变压器中性点接地开关如何操作?</p><p>答:切换原则是保证电网不推动接地点,采用先合后拉的操作方法:1)合上备用接地点的隔离开关;2)拉开工作接地点的隔离开关;3)将零序保护切换到中性点接地的变压器上去。</p><p>47、倒停母线时拉母联断路器应注意什么?</p><p>答:1)对要停电的母线再检查一次,确认设备已全部倒至运行母线上,防止因“漏”倒引起停电事故。2)拉母联断路器前,检查母联断路器电流表应指示为零;拉母联断路器后,检查停电母线的电压表应指示零;3)当母嫌断路器的断口(均压)电容C与母线电压互感器的电感L可能形成串联铁磁谐振时,要特别注意拉母联断路器的操作顺序;先拉电压互感器,后拉母联断路器。</p><p>48、什么原因会使运行中的电流互感器发生不正常音响?</p><p>答:电流互感器过负荷、二次侧开路以及内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异常音响。此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使电流互感器产生较大音响。</p><p>49、保护和仪表共用一套电流互感器时,当表计回路有工作如何短接?注意什么?</p><p>答:当保护和仪表共用一套电流互感器,表计有工作时,必须在表计本身端子上短接,注意另开路和别把保护短路。在现成工作时应根据实际接线确定短路位置和安全措施;在同一回路中如有零序保护,高频保护等均应在短路之前停用。</p><p>50、什么故障会使35KC及以下电压互感器的一、二次侧熔断器熔断?</p><p>答:电压互感器的内部故障,(包括相间短路、绕组绝缘破坏)以及电压互感器出口与电网连接导线的短路故障、谐振过电压,都会使一次侧熔断器熔断。二次回路的短路故障会使电压互感器二次侧熔断器熔断。</p><p>51、在何种情况下可不经许可,即行断开有关设备的电源?</p><p>答:1)在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源;2)设备着火;3)设备严重损坏;4)严重危及设备安全。</p><p>52、并、解列操作应怎样检查负荷分配?</p><p>答:1)并解列(包括系统并解列、变压器并解列、双回线并解列、用旁路开关代送、倒母线)检查负荷分配(检查三相电流平衡)。2)在该项的末尾记上实际电流数值。3)用哪台断路器并列,即检查哪台断路器的负荷情况。</p><p>53、哪些操作可不用操作票?</p><p>答:1)事故处理。2)拉合断路器的单一操作。3)拉开接地开关或拆除全厂(所)仅有的一组接地线。上述操作应作记录。</p><p>54、工作负责人和工作许可人是否可以根据工作需要变更安全措施?</p><p>答:1)工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。2)值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。</p><p>55、变更工作班成员和工作负责人有什么规定?</p><p>答:1)需要变更工作班中的成员时,须经工作负责人同意。2)需要变更工作负责人时,应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上。</p><p>56、事故抢修可不用工作票,但应遵守哪些规定?</p><p>答:1)记入操作记录簿内;2)在开始工作前必须按安全工作规程的技术措施规定做好安全措施;并应指定专人负责监护。</p><p>57、两票补充规定要求第二种工作票中执行本工作采取的安全措施栏如何填写?</p><p>答:1)应填写带电部分和电压等级;2)人身对带电体的安全距离,绝缘杆的有效长度,必须填写具体数据;3)专业监护时要写姓名,并提出不得干其他工作;4)结合作业特点填写重点安全措施等。</p><p>58、修改后的工作票在什么情况下不合格?</p><p>答:1)一种工作票一张修改超过4个字、二种工作票修改超过2个字。2)一组数字定义为一个字。3)修改处字迹潦草,任意涂改及刀刮贴补者。</p><p>59、第二种工作票注意事项栏应怎样填写?</p><p>答:1)本栏目由工作票签发人填写;2)可按工作任务、项目提出规程中的重点规定或专人监护。例:保持安全距离(要写出各电压等级的具体数值);取油样用梯子时,要填“要平台梯子,不准超过头部”;高频保护定检时,要填“退出高频保护”等等。</p><p>60、填写工作票如有个别错字和漏字应怎么办?</p><p>答:1)如有个别错字、漏字需要修改补填时,必须保持清晰;2)在错字上以一横线“一”划掉,并在旁边写上正确的字;3)漏字以“V”符号填写(签名不允许修改);4)由工作票签发人、工作负责人或工作许可人等分别在各自修改处盖章。</p>
6#
 楼主| blue 发表于 2007-1-29 10:44:34 | 显示全部楼层
<p>61、高压断路器可能发生哪些故障?</p><p>答:高压断路器本身的故障有:拒绝合闸,拒绝跳闸、假分闸、假跳闸、三相不同期、操作机构损坏、切断短路能力不够造成的喷油或爆炸以及具有分相操作能力考核成绩的油断路器不按指令的相别合闸、跳闸动作等等。</p><p>62、常见的系统故障有哪些?可能产生什么后果?</p><p>答:常见系统故障有单相接地、两相接地、两相及三相短路或断线。其后果是:1)产生很大短路电流,或引起过电压损坏设备;2)频率及电压下降,系统稳定破坏,以致系统瓦解,造成大面积停电,或危及人的生命,并造成重大经济损失。</p><p>63、线路自投无压起动回路的两个电压互感器电源,停其中一个时,应注意什么?</p><p>答:若停用无压起动回路两个电压互感器电源中的一组电压互感器时,应先征得调度同意将自投装置退出运行,以防在另一组电压互感器发生保险熔断时,使自投误动。</p><p>64、为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行?</p><p>答:电流互感器长时间过负荷运行,会使误差增大,表计指示不正确,另外,由于一、二次电流增大,会使铁芯和绕组过热,绝缘老化快,甚至损坏电流互感器。</p><p>65、运行中电压互感器出现哪些现象须立即停止运行?</p><p>答:1)高压侧熔断器接连熔断二、三次;2)引线端子松动过热;3)内部出现放电异间或噪声;4)见到放电,有闪络危险;5)发出臭味,或冒烟;6)溢油。</p><p>66、电压互感器故障对继电保护有什么影响?</p><p>答:电压互感器二次回路经常发生的故障包括:熔断器熔断,隔离开关辅助接点接触不良,二次接线松动等。故障的结果是使继电保护装置的电压降低或消失,对于反映电压降低的保护继电器和反映电压、电流相位关系的保护装置,譬如方向保护、阻抗继电器等可能会造成误动和拒动。</p><p>67、为什么110KV及以上电压互感器的一次侧不装设熔断器?</p><p>答:因为110KV及以上电压互感器的结构采用单相星星点点级式,绝缘强度大,还因为110KV系统为中性点直接接地系统,电压互感器的各相不可能长期承受线电压运行,所以在一次侧不装设熔断器。</p><p>68、对变压器有载装置的调压次数是如何规定的?</p><p>答:1)35KV变压器的每天调节次数(每周一个分接头记为一次)不超过20次,110KV及以上变压器每天调节的次数不超过10次,每次调节间隔的时间不少于1min。2)当电阻型调压装置的调节次数超过5000~7000次时,电抗型调压装置的调节次数超过2000~2500次时应报检修。</p><p>69、答:母线及线路出口外侧作业怎样装设地线?</p><p>答:1)检修母线时:应根据线路的长短和有无感应电压等实际情况确定地线数量。检修10m及以下的母线,可以只装设一组接地线。2)在门型架构的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于10m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。</p><p>70、线路或用户检修班或基建施工单位到变电站工作怎样输许可手续?</p><p>答:1)必须由所在单位(变电站或工区)签发工作票;2)履行工作许可手续。</p><p>71、系统发生接地检查巡视地有什么要求?</p><p>答:1)室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。2)进入上述范围人员:必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。</p><p>72、电能表可能出现哪些异常现象?如何检查处理?</p><p>答:电能表在长期运行中可能出现计数器卡字、表盘空转或不转等异常现象。发现电能表异常应检查电压互感器的二次熔断器是否熔断,电流互感器的二次侧是否开路,属于二次回路问题的,值班人员能处理的应及时处理,属于表计内部故障的,应报专业人员处理。</p><p>73、电容器差动保护动作后应如何处理?</p><p>答:1)应首先检查电容器外壳是否膨胀、喷油;2)分组熔断器是否熔断;3)继电器、二次回路、电流互感器等设备有无异常。如无异常,应对电容器试送一次,试送一次,试送不成,应对电容器进行绝缘、容量平衡试验。</p><p>74、在以三相整流器为电源的装置中,当发现直流母线电压降低至额定电压的70%左右时,应怎样处理?</p><p>答:当直流母线电压降至额定电压的70%左右时,应先检查交流电压数值,以判断断路器是否熔断。1)若熔断器熔断,可换上同容量熔断器,试送一次;2)若再断,应停下硅整流器并检查处理。</p><p>75、电磁操作机构的断路器合闸后闸接触器的触点打不开,应怎样判断、处理?</p><p>答:断路器合闸后应检查直流电流表,如果直流电流表的指针不返回,说明合闸接触器的触点未打开。此时应立即切断断路器的合闸电源,否则合闸线圈会因较长时间流过大电流而烧毁。</p><p>76、 断路器在运行中液压降到零如何处理?</p><p>答:断路器在运行中由于某种故障液压降到零,处理时,首先应用卡板将断路器卡死在合闸位置;然后断开控制电源的熔断器。1)如有旁路断路器立即改变运行方式,带出负荷。将零压断路器两侧刀闸断开,然后查找原因;2)若无旁路断路器,又不允许停电的,可在开关机械闭锁的情况下,带电处理。</p><p>77、当运行中变压器发出过负荷信号时,应如何检查处理?</p><p>答:运行中的变压器发出过负荷信号时,值班人员应检查变压器的各侧电流是否超过规定值,并应将变压器过负荷数量报告当值调度员,然后检查变压器的油位、油温是否正常,同时将冷却器全部投入运行,对过负荷数量值及时间按现场规程中规定的执行,并按规定时间巡视检查,必要时增加特巡视。</p><p>78、停用电压互感器时应注意哪些问题?</p><p>答:1)不使保护自动装置推动电压;2)必须进行电压切换;3)防止反充电,取下二次熔断器(包括电容器);4)二次负荷全部断开后,断开互感器一次侧电源。</p><p>79、线路停电的操作顺序是怎样确定的?为什么?</p><p>答:线路停电的操作顺序应是:拉开断路器后,先拉开线路侧隔离开关,后拉开母线侧隔离开关。如果断路器尚未断开电源,发生了误拉隔离开关的情况,按先拉线路侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关的顺序,断路器可在保护装置的配合下,迅速切除故障,避免人为扩大事故。</p><p>80、如何切换无载调压变压器的分接开关?</p><p>答:切换无载调压变压器的分接开关应将变压器停电后进行,并在各侧装设接地线后,方可切换分接开关。切换前先拧下分接开关的两个定位螺丝,再反动分接开关的把手,将分接开关旋转到所需的分接头位置,然后拧紧定位螺丝,测试三相直流电阻合格后,方可将变压器投入运行。</p><p>81、在停电的低压回路上工作应采取哪些安全措施?</p><p>答:1)将检修设备的各方面电源断开,取下熔断器,在刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌;2)工作前必须验电;3)根据需要采取其他安全措施。</p><p>82、在何种情况下高压试验和检修可填写一张工作票?</p><p>答:1)高压试验应填写第一种工作票;2)在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。</p><p>83、工作中需要拆除全部或一部分接地线者应遵守哪些规定?</p><p>答:1)上述工作必须征得值班员的许可;2)根据调度员命令装设的接地线,必须征得调度员的许可,方可进行拆除;3)工作完毕后立即恢复。</p>
7#
 楼主| blue 发表于 2007-1-29 10:44:49 | 显示全部楼层
<p>84、“禁止合闸,线路有人工作”牌挂在什么地方?</p><p>答:1)如果线路上有人工作,应在线路断路器和隔离开关操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌。2)标示牌的悬挂和拆除,应按调度员的命令执行。</p><p>85、填用第二种工作票的工作有哪些?</p><p>答:1)带电作业和在带电设备外壳上的工作;2)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;3)二次接线回路上的工作、无需将高压设备停电的工作。</p><p>86、两票补充规定要求工作票安全措施栏应如何填写?</p><p>答:1)由工作票签发人和工作负责人提出保证工作安全的补充安全措施,由工作票签发人填写;2)对与带电设备保持安全距离的设备,必须注明具体要求;3)对有触电危险、施工复杂易发生事故的工作,应提出增设专人监护和其他安全措施。</p><p>87、工作票的改期是怎样规定的?</p><p>答:1)由工作负责人提出改期的口头申请,经值班负责人向值班调度提出申请。值班调度员同意后,方可办理改期。2)由值班负责人、工作负责人分别签名,并记入运行记录中。</p><p>88、工作地点保留带电部分应如何填写?</p><p>答:1)由工作许可人填写;2)应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备的名称。</p><p>89、在“在此工作”和“禁止攀登”标示牌的悬挂有什么规定?</p><p>答:1)在检修设备处挂“在此工作”标示牌;2)在检修设备四周遮栏相邻的带电设备构架(要写具体名称)上挂“禁止攀登!高压危险!”标示牌。</p><p>90、工作票的个别栏目填写不下怎么办?</p><p>答:1)可用下一张编号的工作票(或多张)做续页,并在正页工作票右下角写明“转X号”工作票。2)在续页右下角写“接X号”工作票,并在相应的栏目内填写,填完为止。3)以第一页编号为本次作业所用工作票的编号。</p><p>91、将检修设备停电,对已拉开的断路器和隔离开关应采取哪些措施?</p><p>答:1)断开断路器和隔离开关的操作电源;2)隔离开关操作把手必须锁住。</p><p>92、操作中发生疑问时怎么办?</p><p>答:1)应立即停止操作,并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作;2)不准擅自更改操作票;3)不准随意解除闭锁装置。</p><p>93、停、送电的操作顺序有何规定?</p><p>答:1)停电拉闸操作必须按照断路器一负荷侧隔离开关一母线侧隔离开关的顺序依次操作;2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行;3)严防事负荷拉合隔离开关。</p><p>94、直流接地点查找步骤是什么?</p><p>答:发现直流接地在分析、判断基础上,用拉路查找分段处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外后室内部分为原则,依次:1)区分是控制系统还是信号系统接地;2)信号和照明回路;3)控制和保护回路;4)取熔断器的顺序,正极接地时,先断(+),后断(-),恢复熔断器时,先投(-),后投(+)。</p><p>95、液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时应如何处理?</p><p>答:液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时,运行人员应迅速检查液压而不服的压力值,如果压力值确实已降到低于跳闸闭锁值,应断开油泵的电源,装上机构闭锁卡板,再打开有关保护的连接片,向当值调度员报告,并做好倒负荷的准备。</p><p>96、强迫油循环变压器发出“冷却器全停”信号和“冷却器备用投入”信号后,运行人员应如何处理?</p><p>答:强迫没循环变压器发出“冷却器全停”信号后,值班人员应立即检查断电原因,忙恢复冷却装置的运行。对没有备用冷却器的变压器,值班人员应当向当值调度员申请降低负荷,否则应申请将变压器退出运行,防止变压器运行超过规定的无冷却运行时间,造成过热损坏。在变压器发出“备用金冷却器投入”信号时,应检查故障冷却器的故障原因,尽快修复。</p><p>97、在事故处理中允许值班员不经联系自行处理项目有哪些?</p><p>答:1)将直接威胁人身安全的设备停电;2)将损坏的设备脱离系统;3)根据运行规程采取保护运行设备措施;4)拉开已消失电压的母线所联接的开关;5)恢复所用电。</p><p>98、变电站事故处理的主要任务是什么?</p><p>答:1)发生事故后立即与值班调度员联系,报告事故情况。2)尽快限制事故的发展,脱离故障设备,解除对人身和设备的威胁。3)尽一切可能的保证良好设备继续运行,确保对用户的连续供电。4)对停电的设备和中断供电的用户,要采取措施尽快恢复供电。</p><p>99、双母线倒母线时,检查停电母线的所有隔离开关位置时应怎样填写?</p><p>答:双母线倒母线时,检查停电母线(例如西母线)的所有隔离开关位置可写“检查XXKV所有西隔离开关均在开(合)位”。</p><p>100、对工作票中的电压等级填写及安全措施栏中的填写顺序有什么要求?</p><p>答:1)电压等级一律写“KV”。2)安全措施栏内的项目应编号填写。</p>
8#
 楼主| blue 发表于 2007-1-29 10:45:03 | 显示全部楼层
<p>101、母线停电或电压互感器退出运行前,应对故障录波器采取什么措施?</p><p>答:母线停电或电压互感器退出运行前,一定要先将故障录波器的电压切换开关切换到运行的母线或运行的电压互感器上,防止故障录波器因失压而误动。</p><p>102、哪些项目填入操作票内?</p><p>答:1)应拉合的开关和刀闸;2)检查开关和刀闸的位置;3)检查接地线是否拆除;4)检查负荷分配;5)安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器;6)切换保护回路和检验是否确无电压;7)装拆接地线;8)投、停自动装置,控制把手和重合装置。</p><p>103、断路器电动合闸时应注意什么?</p><p>答:断路器电动合闸,当操作把手拧至预合位置时,绿灯应闪光。将操作把手拧至合闸终点位置时,应同时监视电流表,待红灯亮后再松开,把手自动复归到合后位置。</p><p>104、隔离开关有哪几项基本要求?</p><p>答:1)隔离开关应有明显的断开点;2)隔离开关断开点间应具有可靠的绝缘;3)应具有足够的短路稳定性;4)要求结构简单、动作可靠;5)主隔离开关与其接地刀闸间应相互闭锁。</p><p>105、断路器停电操作后应检查哪些项目?</p><p>答:1)红灯应熄灭,绿灯应亮;2)操作机构的分合指示器应在分闸位置;3)电流表指示应为零。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>106、如何装设和拆除接地线?</p><p>答:1)装设和拆除接地线时,必须两个进行。当验明设备确实无电后,应立即将检修设备接地,并将三相短路;2)装设和拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套;3)装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固;4)拆除接地线的顺序与装设接地线相反。</p><p>107、倒闸操作中应重点防止哪些误码率操作事故?</p><p>答:1)误拉、误合断路器或隔离开关;2)带负荷拉合隔离开关;3)带电挂地线(或带电合接地刀闸);4)带地线合闸;5)非同期并列;6)误投退继电保护和电网自动装置。除以上六点外,防止操作人员误入带电间隔、误登带电架构,避免人身触电,也是倒闸操作中须注意的重点。</p><p>108、什么叫倒闸?什么叫倒闸操作?</p><p>答:电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。</p><p>109、在室内配电装置上装设接地线有什么要求?</p><p>答:1)应装在该装置导电部分的规定地点;2)这些地点的油漆应刮去并划下黑色记号。</p><p>110、用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关和断路器有哪些要求?</p><p>答:1)用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机械拉合隔离开关和断路器。2)均应戴绝缘手套。3)雨天操作室外高压设备时:绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴;接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。4)雷电时,禁止进行倒闸操作。</p><p>111、“禁止合闸,有人工作“牌挂在什么地方?</p><p>答:在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。</p><p>112、工作间断,次日复工应遵守哪些规定?</p><p>答:1)应得值班员许可;2)取回工作票;3)工作负责人必须事前行政机关认真检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作;4)若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。</p><p>113、高压设备上工作必须遵守哪些规定?</p><p>答:1)填用工作票或口头电话命令;2)至少应有两人在一起工作;3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。</p><p>114、部分停电和不停电的工作指哪些?</p><p>答:1)部分停电的工作系指:A高压设备部分停电;B或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。2)不停电工作系指:A工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者;B许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。</p><p>115、全部停电的工作指哪些?</p><p>答:1)室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆电缆引入线在内);2)通至邻接高压室的门全部闭锁;3)以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。</p><p>116、对值班人员移开或越过遮栏进行工作有何规定?</p><p>答:1)不论高压设备带电与否,值班人员不得移开或越过遮栏进行工作。2)若有必要移开遮栏时:A必须有监护人在场;B符合不述安全距离。10KV是0.7m;6KV是1.5m;20KV是3m。</p><p>117、电器设备高压和低压是怎样划分的?</p><p>答:电气设备分为高压和低压两种:1)高压:设备对地电压在250V以上者;2)低压:设备对地电压在250V及以下者。</p><p>118、何为运用中的电气设备?</p><p>答:1)全部带有电压的电气设备;2)一部分带有电压的电气设备;3)一经操作即有电压的电气设备。</p><p>119、不符合并列运行条件的变压器并列运行会产生什么后果?</p><p>答:当变比不相同而并列运行时,将会产生环流,影响变压器的输出功率,如果有百分阻抗不相等而并列运行,就不能按变压器的容量比例分配负荷,也会影响变压器的输出功率。接线级别不相同并列运行时,会使变压器短路。</p><p>120、变压器长时间在极温度下运行有哪些危险?</p><p>答:一般变压器的主要绝缘是A级绝缘,规定最高使用温度为105℃,变压器在运行中绕组的温度要比上层油温高10~15°。如果运行中的变压器上层油温总在80~90℃左右,也就是是绕组经常在95~105℃左右,就会因温度过高使绝缘老化严重,加快绝缘油的劣化,影响使用寿命。</p>
9#
 楼主| blue 发表于 2007-1-29 10:45:22 | 显示全部楼层
<p>121、对振荡闭锁装置有哪些基本要求?</p><p>答:1)在电力系统不存在故障而发生振荡时,应将保护闭锁,且振荡不停息闭锁不应解除;2)在保护范围内发生短路时,不论系统是否发生振荡保护装置都能正确动作,将故障切除。</p><p>122、同步检测继电器是怎样工作的?</p><p>答:同步检测 继电器的两组线圈是分别接在运转和起动同步电压小母线上的,当同步电压小母线上出现电压时,同步检测继电器整定的动作角度时,继电器动作,常开触点打开,断开合闸脉冲回路,断路器就无法合闸。只有当相角差小于整定角度时,常闭触点才会闭合,允许发出合闸脉冲,这样就防止了非同期合闸,起到了闭锁作用。</p><p>123、故障录波器的起动方式有哪些?</p><p>答:起动方式的选择,应保证在系统发生任何类型故障时,故障录波器都能可靠地起动,一般包括以下起动方式:负序电压、低电压、过电流、零序电流、零序电压。</p><p>124、为什么变压器自投装置的高、低压侧两块电压继电器的无压触点串在起动回路中?</p><p>答:这是为了防止因电压互感器的熔丝熔断造成自投装置误动,保证自投装置动作的正确性,这样,既使有一组电压互感器的熔丝熔断,也不会使自投装置误动作。</p><p>125、为什么自投装置的启动回路要串联备用电源电压继电器的有压触点?</p><p>答:为了防止在备用电源无电时自投装置动作,而投在无电的设备上,并在自投装置的启动回路中串入备用金电源电压继电器的有压触点,用以检查备用电源确有电压,保证自投装置动作的正确性,同时也加快了自投装置的动作时间。</p><p>126、双电源线路装有无压鉴定重合闸的一侧为什么要采用重合闸后加速?</p><p>答:当无压鉴定重合闸将断路器重合于永久性故障线路上时,采用重合闸后加速的保护便于工作无时限动作,使断路器立即跳闸。这样可以避免扩大事故范围,利于系统的稳定,并且可以使电气设备免受损坏。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>127、综合重合闸有几种运行方式?各是怎样工作的?</p><p>答:综合重合闸由切换开关QK实现三种方式。1)综合重合闸方式:单相故障跳闸后单相重合。重合在永久性故障上跳开三相,相间故障跳开三相后三相重合,重合在永久性故障上再跳开三相。2)三相重合闸方式:任何类型故障均跳开三相、三相重合(检查同期或无电压),重合在永久性故障上时再跳开三相。3)单相重合闸方式:单相故障跳开故障相后单相重合,重合在永久性故障上后跳开三相,相间故障跳开三相后不再重合。</p><p>128、220KV线路为什么要装设综合重合闸装置?</p><p>答;220KV线路为中性点直接接地系统,因系统单相接地故障最多,所以断路器都装分相操作机构。当发生单相接地故障时,保护动作仅跳开故障相线路两侧断路器,没有故障的相不跳闸,这样可以防止操作过电压,提高系统稳定性;当发生相间故障时,保护装置动作跳开两侧三相断路器,另一方面,当需要单相重合、三相跳闸三相重合时,也可由综合重合闸来完成。</p><p>129、高频远方跳闸的原理是什么?</p><p>答:这种保护用高频电流传送跳闸信号,区内故障时,保护装置一段动作后,瞬时跳开本侧断路器,并同时向对侧发出高频信号,收到高频信号的一侧将高频信号与保护二段动作进行比较,如二段起动即加速动作跳闸,从而实现区内故障全线快速切除。</p><p>130、正在运行中的同期继电器的一个线圈失电会出现什么现象?如何处理?</p><p>答:正在运行中的同期继电器的一个线圈失电时,继电器会发出响声,且处于动作状态,即下触点打开,上触点闭合。这时应将同期重合闸退出运行,并通知专业人员查明原因。</p><p>131、何谓准同期并列,并列的条件有哪些?</p><p>答:当满足下列条件或偏差不大时,合上电源间开关的并列方法为准同期并列。1)并列开关两侧的电压相等,最大允许相差20%以内。2)并列开关两侧电源的频率相同,一般规定:频率相差0.5HZ即可进行并列。3)并列开关两侧电压的相位角相同。4)并列开关两侧的相序相同。</p><p>132、告警灯亮可能是什么故障?如何处理?</p><p>答:说明该CPU有致命故障,应停止工作,更换该CPU插件。应注意的是,当CPU插件方式开关置于“调试”位置,监控插件处于运行位置,而该CPU巡检开关未退出,也会出现这种现象。</p><p>133、DFP-500保护异常报告有哪些内容?</p><p>答:当运行异常及装置自诊断出错报警时,液晶显示异常报告,其中包括运行开始发生异常或自诊断出错的时间和相应内容。</p><p>134、CSL166型微机线路保护如何改定值区?</p><p>答:1)首先按面板定值选择拨轮按钮,选择所要选定的定值区。2)面板显示SET-CHG,P-RST,按信号复归按钮确认,确认时间20s左右,观察面板显示开入量变化正确后,按QUIT健复归液晶。3)按SET键及左键,选择打印菜单PNT,并按SET键确认,即打印定值单,以供核对定值。</p><p>135、CLS166型微机保护配备哪些保护功能?</p><p>答:配备三段式相间距离保护、根据零序电流越限投入的两段接地距离保护、一段过电流保护IJ、一段TV断线后自动投入的过电流保护IJP及三相一次重合闸。</p><p>136、电流相位比较式母差保护有什么优点?</p><p>答:运行灵活方便,消除了人为误操作的可能性,TA回路的接线比固定连接方式简单,动作可靠,选择性强。</p><p>137、电流相位比较式母线差动保护使用上有什么规定?</p><p>答:1)母联油断路器必须运行,两条母线都得有电源回路;2)母联油断路器断开,母差作用非选择。3)母联带旁路时,须将母联电流回路切换到差回路中。4)单母线运行时,在倒闸操作前应投入非选择三极小刀闸,此时,母线故障切除所有电源油断路器。</p><p>138、500KV变压器哪些特殊保护?其作用是什么?</p><p>答:1)过励磁保护是用来防止变压器突然甩负荷或因励磁系统因引起过电压造成磁通密度剧增,引起铁芯及其他金属部分过热。2)500KV、220KV低阻抗保护,当变压器绕组和引出线发生相间短路时作为差动保护的后备保护。</p><p>139、电磁型继电保护和晶体管继电保护是怎样起动的?</p><p>答:在电磁型继电保护装置中,继电器线圈通电后,通过衔铁带动触点接通或断开回路来起动保护,而晶体管保护装置则是采用电流电抗变压器通电后,在其二次形成的电位变化使晶体管导通或截止来起动保护的。</p><p>140、距离保护在运行中应注意什么?</p><p>答:距离保护在运行中应有可靠的电源,应避免运行的电压互感器向备用状态的电压互感器反充电,合断线闭锁装置失去作用,若恰好在此时电压互感器的二次熔丝熔断、距离保护会因失压而误动作。</p>
10#
 楼主| blue 发表于 2007-1-29 10:45:37 | 显示全部楼层
<p>141、线路距离保护电压回路应该怎样进行切换?</p><p>答:由于电力系统运行方式的需要或者平衡负荷的需要、将输电线路从一条母线倒换到另一条母线上运行时,随之应将距离保护使用的电压,也必须要换到另一条母线上的电压互感器供电。在切换过程中,必须保证距离保护不失去电压;如若在断开 电压的过程中,必须首先断开直流电源。距离保护就不会误跳闸。</p><p>142、为什么距离保护装置中的阻抗继电器采用0°接线?</p><p>答:距离保护是反映安装处至故障点距离的一种保护装置,因此,做为距离保护测量元件的阻抗继电器必须正确反映短路点至保护安装处的距离,并且不受故障类型的影响,采用相间电压和相间电流的0°接线能使上述要求得到满足,所以距离保护一般都采用0°接线。</p><p>143、为什么距离保护突然失去电压会误动作?</p><p>答:距离保护是在测量线路阻抗值(Z=U/I)等于或小于整定值时动作,即当加在阻抗继电器上的电压降低而流过阻抗继电器的电流增大到一定值时继电器动作,其电压产生和是制动力矩.电流产生的是动作力矩,当突然失去电压时,制动力矩也突然变得很小,而在电流回路则有负荷电流产生的动作力矩,如果此时闭锁回路动作失灵,距离保护就会误动作。</p><p>144、零序保护的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段的保护范围是怎样划分的?</p><p>答:零序保护的Ⅰ段是按躲过本线路末端单相短路时流经保护装置的最大零序电流整定,它不能保护线路全长。零序保护的Ⅱ段是与保护安装处相邻线路零序保护的Ⅰ段相配合整定的,它不仅能保护本线路的全长,而且可以延伸至相邻线路。零序保护的Ⅲ段与相邻线路的Ⅱ段相配合,是Ⅰ、Ⅱ段的后备保护。Ⅳ段则一般作为Ⅲ段的后备保护。</p><p>145、在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用?</p><p>答:变压器在运行中有以下情况之一时应将差动保护停用:1)差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时。2)继电保护人员测定差动回路电流相量及差压。3)差动保护互感器一相断线或回路开路。4)差动回路出现明显的异常现象。5)误动跳闸。</p><p>146、何种故障瓦斯保护动作?</p><p>答:1)变压器内部的多相短路。2)匝间短路,绕组与铁芯或与外壳短路。3)铁芯故障。4)油面下降或漏油。5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固。</p><p>147、为什么在三绕组变压器三侧都装过流保护?它们的保护范围是什么?</p><p>答:当变压器任意一侧的母线发生短路故障时,过流保护动作。因为三侧都装有过流保护,能使其有选择地切除故障。而无需将变压器停运。各侧的过流保护可以作为本侧母线、线路的后备保护,主电源侧的过流保护可以作为其他两侧和变压器的后备保护。</p><p>148、过流保护为什么要加装低电压闭锁?</p><p>答:过流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定的,在有些情况下不能满足灵敏度的要求。因此为了提高过流保护在发生短路故障时的灵敏度和改善躲过最大负荷电流的条件所以在过流保护中加装低电压闭锁。</p><p>149、仅巡检中断告警,无打印信息可能是什么故障?如何处理?</p><p>答:此为人机对话插件工作异常,应更换插件。当人机对话插件处于调试位置时,这种现象也会出现。</p><p>150、DFP-500保护故障跳闸后,液晶显示的故障报告包括哪些信息?</p><p>答:故障报告包括报告号、故障发生时刻、动作元件、各元件动作时间,对于电流动作的元件还记录故障类型及最大相的故障电流。</p><p>151、WXB-11型微机保护故障报告包括哪些信息?</p><p>答:故障报告能打印出故障时刻(年、月、日、时、分、秒)故障类型、故障点距离保护安装出距离、各种保护动作情况和时间顺序及故障前20s和故障后40s的各相电压和电流的采样值。</p><p>152、DFP-500型变压器主保护主要有哪些功能?</p><p>答:具有差动保护和非电量保护,其中差动保护包括复式比率差动和差动速断保护;非电量保护主要包括主变压器本体瓦斯保护及有载调压瓦斯保护。</p><p>153、CL166型微机线路保护可实现哪几种重合闸方式?</p><p>答:可实现四种重合闸方式:非同期、检无压、检同期、检临线有电流。</p><p>154、继电保护装置在新投入及停运后投入运行前应做哪些检查?</p><p>答:1)查阅继电保护记录,保证合格才能投运并掌握注意事项。2)检查二次回路及继电器应完整。3)标志正确。</p><p>155、备用电源自投装置在什么情况下动作?</p><p>答:在因为某种原因工作母线电源侧的断路器断开,使工作母线失去电源的情况,自投装置动作,将备用电源投入。</p><p>156、在什么情况下将断路器的重合闸退出运行?</p><p>答:1)断路器的遮断容量小于母线短路容量时,重合闸退出运行;2)断路器故障跳闸次数超过规定,或虽未超过规定,但断路器严重喷油、冒烟等,经调度同意后应将重合闸退出运行;3)线路有带电作业,当值班调度命令将重合闸退出运行。4)重合闸装置失灵,经调度同意后应将重合闸退出运行。</p><p>157、同期重合闸在什么情况下不动作?</p><p>答:1)若线路发生永久性故障,装有无压重合闸的断路器重合立即断开,同期重合闸不会动作。2)无压重合闸拒动时,同期重合闸也不会动作。3)同期重合闸拒动。</p><p>158、什么线路装设横联差动方向保护?横联差动方向保护反应的是什么故障?</p><p>答:在阻抗相同的两条平等线路上可装设横联差动方向保护。横联差动方向保护反应的是平行线路的内部故障,而不反应平行线路的外部故障。</p><p>159、变压器的零序保护在什么情况下投入运行?</p><p>答:变压器零序保护应装在变压器中性点直接接地侧,用来保护该侧绕组的内部及引出线上接地短路,也可作为相应母线和线路接地短路时的后备保护,因此当该变压器中性点接地刀闸合入后,零序保护即可投入运行。</p><p>160、变压器的差动动保护是根据什么原理装设的?</p><p>答:变压器的差动保护是按循环电流原理装设的。在变压器两侧安装具有相同瑾的两台电流互感器,其二次采用环流法接线。在正常与外部故障时,差动继电器中没有电流流过,而在变压器内部发生相间短路时,差动继电器中就会有很大的电流流过。</p>