ALSTOM 330MW 汽轮发电机组DEH、ETS、BPC一体化技术研究与应用

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
yanxying 发表于 2013-1-29 14:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

ALSTOM 330MW 汽轮发电机组DEH、ETS、BPC一体化技术研究与应用
严海川   王文彬  党立业   郭景晨  刘利涛  祝捷   贺强  李雁敏


摘要:本文着重介绍了ALSTOM 330MW 发电机组的DEH、ETS、BPC 一体化技术的研究及应用改造,彻底消除控制系统因设备老化而带来的各种隐患,大大提高核心控制系统的安全性,降低了机组控制系统故障导致机组非停的几率,保证了机组运行的安全性、稳定性。
提高系统总体的安全、稳定运行水平和抗风险的能力;并节约了备件经费,创造了可观的经济效益。关键词:DEH、ETS、BPC、一体化
1 工程背景
1.1 机组概况
神华内蒙古国华准格尔电厂#1机组为330MW 冷凝式机组为北京北重汽轮电机有限公司生产的产品。汽轮机型号N330-17.75/540/540,为亚临界、中间一次再热、三缸、双排汽、单轴、凝汽式汽轮机,具有七级非调整回热抽汽。机组运行方式:定一滑一定方式运行。负荷性质:带基本负荷并调峰运行。
1.2 立项背景
国华准电#1 机组原DEH 系统(含ETS 系统)存在问题国华准电公司#1、#2 机组投产至今已运行10 年,DEH 系统卡件出厂时间已超过10
年,大部分电子元器件存在老化现象,同时,参照典型的电子元器件及卡件的寿命曲线(如下图),现DEH、ETS、BPC 系统卡件已经
进入损耗区,极容易出现故障,国华准电公司#1 机组因DEH 卡件老化问题已造成2 次机组跳闸:2010 年5 月9 日因SV 卡故障造成机组非停;2010 年7 月20 日因跳机开关量[