<span class="bigtxt">轴封投运原则<br/>1 冷态启机,应先抽真空后送轴封。<br/>2 热态启机,应先送轴封后抽真空。<br/>3 冷态启动用辅助汽源站给汽封供汽,此时应保持高压供汽阀和冷再供汽阀在关闭状态。<br/>4 热态启动和在无冷再 &nbsp;供汽的低负荷下用高温汽源站给汽封供汽,此时辅助供汽阀和冷再供汽阀在关闭状态。<br/>系统投运<br/>1 开启轴封系统(除高压汽封供汽站外)各站疏水门及调整阀前后手动门。<br/>2 略开辅助汽源站后电动门进行疏水暖管不低于30分钟,暖管结束后,全开电动门。<br/>3 启动轴封冷却器风机,调整轴封冷却器700Pa(正常运行时可在500—750Pa变化),投入联锁。<br/>4 投入轴封供汽,维持母管压力在0.028-0.031MPa,汽封供汽蒸汽过热度不小于14℃。<br/>5 投入低压轴封减温水自动控制,维持低压轴封供汽温度121-177℃。(低压轴封供汽温度控制器前温度应≥260℃)。<br/>6 当低压轴封供汽温度控制器前温度≥260℃时,注意低压减温器开始工作。<br/>7 高中压汽封供汽温度应高于转子金属表面温度85℃。( &nbsp;转子金属表面温度近似用高缸调节级处缸温代替)。</span>